KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验

  • Erstellt am 2020-05-19 13:29:21

Bookstar

2020-11-29 10:35:11
  • #1
我相信我可以很好地帮助你。我的妻子就像你的未婚妻一样,她听得见一只跳蚤咳嗽。所以我当时也有很大的顾虑。我们也尝试过所有的方案,没有通风、分散通风和现在的集中通风。

先说结论:一定要装集中系统。其他两种方案都不好。分散通风是最差的,而且非常吵,不管这些设备如何宣称安静!

我们用的是Zehnder Q350,这款非常安静。你有这个设备可以选择晚上设为“离开”模式,不能关闭设备,也绝对不应该关闭(否则设备会脏!)。在“离开”模式下,设备只运转80立方米/小时,基本听不到声音。正常设置一级是160立方米/小时,只有像我们女人这样的人能听到,而且只在夜间。但我的妻子并不介意,因为它非常安静。二级时明显能听到,230立方米/小时。三级就难以忍受了,尤其是夜晚。但实际上这种设定几乎不会用。

总之,我只能推荐这个设备,并且告诉你们,如果晚上用计时器(通过Zehnder App时间计划)设为“离开”模式,绝对不会有问题。通风能力仍然足够!
 

Mlt1402

2020-11-29 13:51:22
  • #2


非常感谢你们的快速回复!

这肯定让人有信心 ;)

目前我们倾向的总承包商使用的是Wolf公司的中央通风系统。我会去问问是否有定时功能。

谢谢,祝你周日愉快
 

Dogma

2020-11-30 10:10:26
  • #3
或者 simply 将 Rohrnetz + Tellerventile(数量或尺寸)设计成在最高级别下空气速度不超过约3立方米/秒,这样也会安静。此外,可以考虑使用 Schalldämpfer,因为管道网络喜欢通过它在房子里传播噪音(例如床上运动时 ;))。
 

ypg

2020-11-30 11:40:01
  • #4


我这里没有跟进这个帖子。但是是Wolf的!

如果有人告诉我晚上能听到跳蚤咳嗽声,那他肯定也能听到通风系统的声音。
当然它有定时功能。因为我知道“运行的系统永远不要更改”,所以我也不会去动它的功能,因为它没有打扰我们,而且也很合适。我调过暖气2、3次,结果突然站在控制旋钮旁(那到底是干什么用的?)……第二天暖气竟然就不工作了……
但说到控制式居室通风:能听到气流声,也能感觉到气流。如果你比较敏感的话。
我肯定曾经说过你听不到它的声音。当然这也适用于那些能很好地屏蔽背景噪音的人。
我必须提到,我是支持控制式居室通风的。

我们用的是Wolf的。显示屏安装得不太直观。这毕竟是个总承包的房子,不能对所有东西都有影响。操作临时20分钟全通风,或者全力运行或减弱功能足够了。晚上、早上早些时候、下午五点和晚上十点它会全速运行。那时你能听到嗡嗡声。其他时间?我坐沙发上能感觉到气流。其他一切都很好 :)
就像我说过的:我更在意的是开着的家务间门和暖气的声音,或者破旧不平的地板什么的。虽然我对声音比较敏感,白天也经常关掉收音机。通风系统的声音倒是挺舒服的。它不会让人烦,我写字或者敲键盘声音都比它大。我的圣诞灯时间开关倒是特别烦人。
但我不能说:一点声音都听不到!
 

parcus

2020-11-30 13:13:45
  • #5
KfW55没有通风系统是行不通的。相对于分散式系统,中央通风系统的缺点依然存在。[Hygienekosten wie Energieverbrauch.] 优质系统的噪音水平相当于电脑或笔记本电脑风扇的噪音。
 

Bookstar

2020-11-30 13:59:11
  • #6

? 当然,KfW55完全可以没有受控居住通风系统。中央系统相比分散系统没有缺点。你在写什么?什么卫生成本?分散系统运行成本更高,因为需要更多过滤器且热交换器效率不高。
 

类似主题
22.11.20151年通风系统,清晰,事实,电费36
30.12.2016带有或不带有受控居住空间通风的地热泵18
27.07.2017在没有地下室的情况下安装受控住宅通风管道?12
19.01.2018受控住宅通风系统 - 决策辅助31
10.06.2019受控住宅通风 - 9 级中的第 7 级是合理的设计吗?22
10.02.2018受控住宅通风还是光伏系统?寻求决策支持,优缺点18
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
17.11.2019寻找制造商供暖/受控室内通风10
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
29.11.2021带有焓值或旋转热交换器的受控住宅通风25
10.02.2021受控住宅通风制造商——哪些值得推荐,在哪里进行规划?17
23.05.2021空气-水热泵 + 控制式居住空间通风 - (中央通风系统)26
17.08.2021每平方米每个KFW等级的房屋成本32
03.10.2024Wolf 通风系统 cwl-2 325 缺失的空气量11

Oben