那么……今天Wolf的外勤人员来了,查看了整个情况:

- 总体来说,从他的角度看阀门位置没有问题。虽然它们没有按照工匠指导安装,但空气流动是存在的,空气质量(我自己也测量过)是好的。关键词是“荷兰式定位”
- 气流量有些不平衡——为此他会为我制定一个新的通风方案(关于量的部分),如果我不会实施,他也会帮忙实施(我想他会的)
- 他认为托盘阀旁边的灰尘沉积是正常的,因为那里有漩涡,使灰尘沉积在那里:清理起来很简单
- 管道在30-40厘米处是干净的,没有灰尘和脏东西,也应该容易清洁,这更多是因为设备没有一直运行
- 控制式居室通风系统的存水弯堵塞了,因为它装置时有倾斜朝向设备:不严重,但不好
- 滤网基本正常,但不是最好的:我现在换成G4/G7——这样设备虽然工作负荷更大,但在新建社区值得投入
- 电力消耗很正常:设备通过此保护防止结霜损坏,只能通过预热空气来保护;例如通过空气井或地热交换器

我们肯定犯过的错误:
- 夏天高温时我们普遍关闭设备,只在早晚开2-3小时“冲风换气”——绝对错误。设备应该一直运行,即使只是为防潮
- 同样在零下温度时关闭设备节约电也是错误的——应继续运行“防潮”模式

- 之前缺失的智能家居连接现在通过RJ12接口和继电器开关实现,配置通过ISM7E接口和Wolf App完成

针对冬季空气过于干燥和夏季过湿/浑浊/闷热的问题,我们达成一致,最好独立于通风系统来处理:我现在相当肯定,没有空调我们难以保持室内气候/温度在理想范围。我希望能有良好的光伏逆变器 -> KNX -> 空调/控制式居室通风系统连接,以便根据内外部情况调整室内空气质量。

非常感谢大家的思考和建议!
 

OWLer

2021-02-18 19:29:02
  • #2


感谢您的反馈。什么是“防潮”,它与预热器有什么关系?
 

jeti79

2021-02-18 19:55:29
  • #3
不,不是指那种关系,抱歉。 他强烈建议设备全天候运行,无论外面是热还是冷。 这也可以防止灰尘堆积和害虫侵扰。 他个人建议每3-5年对整个设备进行一次维护/清洁。
 

Bookstar

2021-02-18 20:51:48
  • #4
他们应该从中学习。Ze[n]der不能被关闭,这是有充分理由的。
 

jeti79

2021-02-18 21:10:28
  • #5

谁应该学?我们吗?我们现在有这个。Wolf也没有开关。
 

Bookstar

2021-02-18 21:12:05
  • #6
我指的是Wolf公司,他们不应该提供关闭功能。
 

类似主题
25.08.2014分散式住宅通风,排气热泵——经验?10
25.05.2014什么时候能察觉到受控住宅通风系统正在工作?18
06.11.2015设置带地暖的受控住宅通风KFW 7018
12.06.2015但是安装受控住宅通风系统吗?54
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
14.05.2017建筑干燥:夏季关闭受控住宅通风系统更好吗?12
19.01.2018受控住宅通风系统 - 决策辅助31
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
29.10.2018决策 控制住宅通风:Helios EC 300 W R 与 HomeVent comfort FR 30112
11.10.2018将制冷集成到受控住宅通风中还是单独安装空调?14
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
18.03.2019是否省略单间规则?受控住宅通风 + 燃气供暖,新建楼房57
10.08.2021如果有受控住宅通风系统,能否安装空调?32
19.01.2022带有地暖、居住通风和空调的新建筑21
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44
03.10.2024Wolf 通风系统 cwl-2 325 缺失的空气量11

Oben