TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन

  • Erstellt am 15/07/2022 10:22:47

Pacmansh

13/10/2022 10:58:23
  • #1
जैसा कि अनुमान था: उसने मुझसे फोन पर बड़े गर्व से बताया कि अब सभी हीटर सर्किट 70 से 100 मीटर के बीच हैं। केवल बाथरूम का नहीं, यहाँ हीटर सर्किट 159 मीटर लंबा है। मेरा सुझाव था कि यहाँ दो हीटर सर्किट बनाए जा सकते हैं, जिसे अब लागू किया जाना है।
 

bortel

14/10/2022 07:54:59
  • #2
कल,

फिर भी प्रारंभिक अवधि की व्याख्या कम की जा सकती है?
क्या दूरी के अंतर में अभी भी पर्याप्त संभावना नहीं है?
 

Joedreck

14/10/2022 08:44:27
  • #3
हाँ, लेकिन योजना बनाने वाले ऐसा नहीं चाहते लगते हैं। टीई ने तो सही मायने में धैर्य का परीक्षण कर लिया है। इस संरचना में केवल सबसे अच्छा ही निकाला जा सकता है।
 

RotorMotor

14/10/2022 08:49:48
  • #4

और संभवतः बाथरूम में कम तापमान स्वीकार करना पड़ेगा या फिर दीवारों पर कवरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां दूरी पहले ही सीमा पर पहुंच चुकी है।
 

face26

14/10/2022 08:53:01
  • #5
हाँ, EG 15cm और OG 10cm के साथ मैं दिए गए परिस्थितियों में भी रह सकता हूँ बशर्ते शायद बाथरूम में थोड़ा और कम करने की कोशिश की जाए (5 या 7.5 पर)। यह मैं अब तक समझ नहीं पाया कि यह भी किया जाएगा या नहीं।

चाहे वे फिर 38 या 36 वोरलॉउफ की गणना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बाद में खुद और कम कर सकते हैं और संतुलन कर सकते हैं।
शक होने पर फिर बाथरूम में हीटर फैन रख दें।
 

Pacmansh

14/10/2022 08:57:20
  • #6

नई गणना के लिए, दुर्भाग्यवश मुझे अभी कुछ सटीक डेटा की आवश्यकता है। लेकिन मुख्य बाथरूम में स्पष्ट रूप से कम हीटिंग के बिना प्रीहीटिंग टेम्परेचर को और कम नहीं किया जा सकता। घर के बाकी हिस्सों में अभी कुछ संभावना है।

अगर मैं प्रीहीटिंग टेम्परेचर को और कम करना चाहता हूं, तो मुझे पहले TGA योजना बनाने वाले को मनाना होगा कि दीवार हीटिंग लगाई जाए, फिर बिल्डर को इसे योजना में शामिल करना होगा और GU के साथ समन्वय करना होगा। निश्चित रूप से फिर अतिरिक्त योजना सेवाओं की भी गणना की जाएगी आदि। मुझे लगता है कि इस संरचना में यह अवास्तविक है।

अगर जैसा आखिरी बार बताया गया था वैसा ही किया जाता है, तो मैं फिलहाल संतुष्ट हूं। आगे की अनुकूलन संभवतः मौजूदा प्रणाली और वास्तविक मापी गई मानों के आधार पर की जानी चाहिए।

: दोनों बाथरूम में फिर 5 सेमी वेरले-अंतराल होंगे। इससे बाथरूम 23° पर चालू होंगे, जबकि गेस्ट बाथरूम में इससे अधिक हीटिंग होगी। दोनों बाथरूम में इलेक्ट्रिक हैंड टॉवल हीटर भी अतिरिक्त रूप से मौजूद रहेगा।
 

समान विषय
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
24.06.2016ताप आवश्यकता निर्धारण और पूर्व प्रवाह तापमान के बारे में प्रश्न11
14.10.2017हीट पंप अग्रिम तापमान अनुभव?13
18.07.2020पैसिव हाउस अनुभव वाला टीजीए योजनाकार11
07.03.2022फ्लो टेम्परेचर 40 डिग्री से 35 डिग्री "अनुकूलित" करें या नहीं31
16.03.2023फ्लोर हीटिंग में आपूर्ति तापमान कम करना अपेक्षा से अधिक जटिल है?70

Oben