制定老建筑绝缘计划 - 如何进行?

  • Erstellt am 2022-08-30 10:30:12

Cronos86

2022-12-22 13:25:16
  • #1


遗憾的是,我们必须证明该产品的热导率达到0.00012 W/mK :eek:。这很难做到。
(PScoat 对 PSC 250 T 的产品数据表上仍然写着0.034 W/mK)。但如果自己试验,肯定能达到0.00012 W/mK。
 

KarstenausNRW

2022-12-22 13:52:30
  • #2

我们其实不用。 我现在正在等待CE证书和性能描述。那样我们就有“证明”了 ;)
 

KarstenausNRW

2022-12-23 09:16:03
  • #3
我现在已经拿到了CE声明,没有性能说明书。有一些不一致之处让我担心,比如CE标志使用的字体错误,或者声明是用英文写的。而且声明必须用德文提交。还缺少首次贴上CE标志的年份的最后两位数字。性能声明的参考编号也没有。没有附上协调标准及其版本(例如EN...),或者EAD的说明,或者缺少通知机构的四位编号。
不过除此之外,看起来还不错 ;) 。
如果感兴趣:我也有TÜV和ISO证书、使用说明和检验规程等。
那么,开始吧,订购……
 

Adam2112

2022-12-23 09:19:30
  • #4

你也收到了参考资料吗?到目前为止,全球所有的轮胎硫化机以及许多教堂、仓库、老建筑等等都已经进行了隔热处理……
 

Cronos86

2022-12-23 09:55:14
  • #5


我一点也不怀疑这个产品的存在。它可能是获准的,而且完全没问题。比如,用于隔热高温金属表面。但是亚当宣称的Lambda值不现实。并且我认为他的“CE证书”被篡改了。否则为什么官方文件中,在这个“有争议”的参数处要更换字体呢?
哦,还有,为什么制造商在其宣传册中对同一产品给出了不同的数值?
 

KarstenausNRW

2022-12-23 10:47:56
  • #6

我拿到了。不过几乎都是针对工业应用的。在住宅建筑方面,只有少量照片,而且照片中内容无法辨认。参考资料如果能看得清楚的话,都是2016/2017年的。此外,参考资料只来自波兰/捷克/斯洛伐克和泰国。除此之外无法验证,因为没有关于应用、产品或使用者的任何参考信息。
 