如何高效规划新建筑的供暖?

  • Erstellt am 2024-06-22 13:13:31

Haus Luni

2024-06-28 11:53:23
  • #1
你好,

我们选择了一台使用丙烷的单一机组空气-水热泵,配备了一个600升的缓冲储水箱和饮用水处理系统。

以下是一些支持我们决定的要点。
- 单一机组热泵据说比分体式设备更高效,我们有较短的管道和更多的室内空间。
- 我也听说过缓冲储水箱的问题。最终我们就是不敢省略缓冲储水箱,毕竟担心还是很大的。
- 通过新鲜水站,我认为军团菌的风险也被消除了,而且不用担心因大量用电加热而导致的高电费。洗澡等用途40°C的水温也足够了。
- 据我所知,在新建筑中,每个超过4平方米(左右)的房间都必须安装恒温器。基本上我也觉得恒温器没有多大用处,因为新建筑的隔热效果很好,温差变化不大。

我也觉得用两台热泵完全没必要。
地热泵确实很有趣,但非常复杂。通常它们比空气-水热泵效率高约COP 1.0。问题是加热多久才能收回额外的成本?
热泵也具备制冷功能。但我认为这很有风险,因为冷凝水问题非常严重。虽然配备传感器等技术可能可以解决,但谁能保证传感器一直能准确工作,几年后不会出现误差。

遗憾的是,我还没有实际经验。房子还在建造中。
 

nordanney

2024-06-28 12:11:26
  • #2
问题是相比中上位个位数到小十位数的节能是否值得。不过它在外观上绝对更吸引人(没有室外设备)。
 

nordanney

2024-06-28 12:18:15
  • #3

不幸的是,这是个谣言。

那是一个组合储罐吗?

在普通使用情况下,单户住宅中,储罐温度约50度(如有,每周运行一次军团菌程序),军团菌风险可忽略不计。德国实际上没有相关病例。
不过实际上,你们的用电量会比没有这么大缓冲罐时更高。因为你必须持续维持600升水的温度。相比之下,200升储罐的热量只有三分之一。

是的,但可以比较容易地申请免除。

也可以依据经验值进行制冷。效果不错。
 

Haus Luni

2024-06-28 12:29:03
  • #4
你好,


是的,带有组合储存。

由于缓冲罐的存在,电力需求可能会略高。我也不太确定这是否是最佳方案。因为我们有一个16千瓦峰值的光伏系统。我自己给自己解释过。

关于恒温器免除的事情我不熟悉。虽然对我来说已经太晚了,但出于好奇,这怎么做?

你说的“用经验值冷却”是什么意思?
 

nordanney

2024-06-28 12:36:43
  • #5

有了光伏,情况会轻松一些。

由负责暖气设计的人写一份相关声明,然后你凭此申请豁免。

网上有一些来源会分享他们使用制冷功能的经验。主要是Geishas等型号的用户,也就是松下的单体机,因为它们的制冷功能一直内置,且不额外收费。很多人反映,供回水温度在18度左右没有问题,大多数会设定在20度左右。
但是:请记住,使用制冷功能时,房屋内的湿度会显著上升。感觉就像冷桑拿。这也很正常,因为空调不仅制冷,还能直接除湿,而地暖制冷则做不到这一点。
 

Daniel-Sp

2024-06-28 16:17:13
  • #6
还有什么可以改动的吗?我宁愿使用两个独立的储存罐,而不是组合储存罐。组合储存罐经常会出现问题。热水和采暖水的分离,由于不同的温度级别,并不像制造商宣传的那样有效。而且它们经常作为[hydraulische Weiche]连接,这会带来额外的问题。
 

类似主题
06.08.2015光伏用于热水26
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
10.04.2019LWZ 504 带或不带缓冲罐14
08.01.2020带后储热炉的光伏系统12
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
15.01.2020颗粒与太阳能热能或光伏?37
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
24.02.2020淡水站和缓冲罐:技术上更好的选择?24
04.05.2020无光伏系统的新建建筑中的热泵15
22.07.2024Vestaxx 窗户加热 - 经验?264
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
09.04.2023计划对壁挂充电桩和热泵进行限流34
24.05.20232023/2024年新建筑中安装燃气供暖系统336
26.05.2025多户住宅适合哪种供暖系统,热泵不符合补贴资格?23
26.07.2023空气对空气与空气对水热泵 KFW55 房屋 - 制冷功能重要48
19.02.2024巴登-符腾堡州旧建筑光伏义务——更换屋瓦18
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72
04.03.20242024年小型旧建筑的热泵和光伏成本20
30.07.20241915年的排屋末端,光伏系统?34
27.09.2024光伏系统报价含储能 - 是否需要储能?44