如何高效规划新建筑的供暖?

  • Erstellt am 2024-06-22 13:13:31

Fuchur

2024-06-28 23:36:05
  • #1

这不正确。

我已经使用一台带制冷功能的地热热泵4年了,它运行时总是设置在最大功率。

- 在24小时全天运行的情况下,制冷效果大约是3摄氏度,主观感觉这是一个明显的差异。
- 降露点监测器从未启动过,也从未在任何地方形成过冷凝水(大部分是瓷砖地面)。
- 在全制冷效果下,室内相对湿度最多只上升了10个百分点(大部分房间都有电子测量仪),这大致与3摄氏度更冷空气的相对湿度计算变化一致。

我个人认为这个功能很棒,因为它几乎只消耗很少的电力且有明显的主观效果。根本谈不上桑拿。当然,这不能与真正的空调相比,但由于我早就选择了地热热泵(仅仅因为没有室外机而且当时获得了BAFA补贴),制冷功能作为附加功能是物超所值。仅仅为了制冷功能而购买地热热泵是不划算的,投资打井的钱还是用来装空调更合适。虽然地热热泵配合埋管集热器确实更为经济。
 

nordanney

2024-06-29 00:13:05
  • #2


我就是这么说的。空气湿度确实明显上升。在闷热的夏天感觉非常难受。
 

Fuchur

2024-06-29 00:20:39
  • #3
关于10个百分点是否“明显”,人们可以有不同看法。但它绝对不会让人感觉“可怕”,反而是令人愉快的。
 

Hausbauer23

2024-06-29 11:06:11
  • #4
使用地暖降温时,如果房子里的某个地方用空调除湿:除湿后的空气会通过[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]分布到整个房子,还是这些空气最终又排到外面而没有除湿其他房间?
 

nordanney

2024-06-29 11:33:59
  • #5
这可能可行,但很愚蠢。那你还不如关掉地暖制冷,直接用空调制冷。
 

Fuchur

2024-06-29 11:45:22
  • #6

受控住宅通风系统不分布空气。被抽出的空气排到外面,外部空气进入室内。热交换器中没有混合发生。
 

类似主题
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
19.05.2021盐水热泵的经验491
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
16.09.2018具有热泵可逆运行的经验10
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
14.04.2020空气/水热泵主动制冷15
11.06.2020新建建筑中的主动制冷功能热泵或空调12
08.07.2020LWZ 8 CS 高级组合,包括空气-水热泵、受控住宅通风系统和热水储罐15
13.07.2020热泵与中央住宅通风21
30.04.2025可逆空气-水热泵与带加热功能的空调22
09.10.2020空气-水热泵的制冷功能加价?22
18.05.2021KfW能源计算与制冷热泵22
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
29.06.2021新建建筑冷却方案 - 分体空调 / 风水热泵冷却功能 / 组合25
06.08.2021主动和被动空气-水热泵:制冷的区别18
19.01.2022带有地暖、居住通风和空调的新建筑21
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
26.07.2023空气对空气与空气对水热泵 KFW55 房屋 - 制冷功能重要48
31.03.2024哪种盐水热泵 Viessmann, Niebe 或 Stiebel WPE-I 10 H12