热泵与带水壁炉不兼容

  • Erstellt am 2023-10-20 18:54:17

Jessica388

2023-10-21 10:12:23
  • #1
由于我们有光伏系统,我们有一个可以“监控”电力的应用程序。消耗数据来自那里,我可以很清楚地看到供暖何时启动……
 

kati1337

2023-10-21 10:15:31
  • #2


你确定电力消耗吗?你在哪里看到/测量的?
我们有类似的系统(Vitocal 200-S),类似的居住面积(但没有壁炉,使用不同的缓冲罐),在这些温度下我们的电力消耗远低于此。我们的供回水温度甚至比27度还高,斜率是0.5,水平也是0K。设定值是20,减少值也是20,但我们也没有夜间降温。如果我们长时间离开,可能需要更改,目前所有设定温度都相同。

编辑:斜率是0.5,不是1。XD
 

Jessica388

2023-10-21 10:15:59
  • #3
谢谢,我都理解了。

你似乎很懂这方面?可以“预约”你吗?我们来自96472 Rödental…
 

kati1337

2023-10-21 10:19:20
  • #4
:oops: :oops: :oops: 昨天我们也有这样一条曲线,当时批灰工用塑料膜把我们的外部机组包起来了,忘了拿下来。 编辑:问题是,为什么你们的暖气每两个小时就像疯了一样启动。我们家的暖气现在只有在准备热水时才会有那么高的数值,但绝不会每两个小时启动一次。我觉得那不是地暖,应该是你们的生活热水?
 

RotorMotor

2023-10-21 10:24:32
  • #5

这只是家庭用电量。
或者你在哪里看到热泵的消耗?

热泵会不断出现峰值,也叫循环运行。
它就是没办法把热量释放出去,因为你们90%的房间都像拉了手刹一样。

把加热曲线调低到0.4,房间恒温器打开,一个月后我们再聊。 ;-)
 

Jessica388

2023-10-21 10:25:45
  • #6

是的,我们也正好在想这点!
晚上没有用热水的人……
根据你的前任说法,生活热水是用于地暖的。无论它用在哪里,设备肯定是在正常工作,而且工作得很认真。
我们的暖通工告诉我们,即使生活热水水温是65度,热泵依然会启动,为地暖生产热水。因为测量点是在别处。抱歉,这一切对我来说都说不通。
所以我才来这里寻求帮助。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
15.02.2019当前空气源热泵测试报告19
30.04.2019附属公寓热泵的附加费用结算12
17.06.2019带有空气-水热泵的柜子,储水箱.. 有人认识吗?24
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
15.12.2021更换电地暖/寻找替代方案21
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12

Oben