地热泵单户住宅200平方米地板采暖kfw55 - 设置/优化

  • Erstellt am 2021-11-04 20:21:32

grericht

2021-11-04 20:21:32
  • #1
你好。我们三月搬进了新建的独栋住宅。那时我没有再去优化供暖系统。现在,随着气温升高,我开始着手研究这个问题。

关于房子的情况:

    [*
      独栋住宅(带居住地下室)+ 2.5层(斜屋顶可居住/同样有地暖)-> 4个暖气回路阀
      [*]大约200平方米地暖
      [*]2个浴室无额外加热设备
      [*]kfw55
      [*]带热回收的通风系统
      [*]地下室目前有2个房间无人居住/未使用 + 技术房
      [*]阁楼还有2个儿童房无人居住/未使用

    关于供暖系统的情况(描述来自发票):

      [*]高效盐水/水热泵 Dimplex SI 8TU
      [*]高效盐水包 SZB 140E,配备电子控制盐水循环泵 Yonos Para 25/1-10,用于盐水/水热泵
      [*]多功能储热罐 Geysir MTL-WP650,效率等级B(150毫米隔热层),连接多种热源的接口,带分层板以支持大流量,容量850升,采用不锈钢热交换器的顺流-逆流热水制备,含温差调节器和穿流传感器用于热水取用系统
      [*]热泵与多功能储热罐的液压连接,采用28x1.5精密钢管并含绝缘层,配备1个带截止装置的区域供热泵 Dimplex UPH 75-25P,可切换供暖和热水充装
      [*]加热系统集成,配备Easyflow DN 25 R1"供暖回路套件,EPP绝缘,型号2,带三通混合器,混合器电机以及Grundfos UPM3 Auto循环泵
      [*](3/4房间安装ERR) - 目前已关闭
      [*]冷却装置 Dimplex PKS 14 Econ,用于通过地热探头被动冷却,由热交换器、盐水循环泵、与热泵管理器和温度传感器配合的网络运行冷却模块组成
      [*]室温控制器 Dimplex Smart RTC,通过参考房间优化气候调节控制

    我之前的尝试:

      [*]热水:
      [LIST]
      [*]最初我关注热水加热。起初设定是50°,迟滞2°。对于Dimplex来说,热水在48°时开始加热至50°。这基本没问题,但即使不使用热水,也会导致每天加热2-3次。由于循环泵运行时间很短,夏季平均能耗约为0.7千瓦时/天。
      [*]我尝试降低温度、设置限制时间并增加迟滞。我们认为用50°和7°迟滞,限制时间20-17点为“消费最佳值”。这样循环泵有时一天都不开机,能耗仍然是0.5千瓦时/天,意味着几乎没有减少能耗,但有一定舒适度损失。现在我调成48°,迟滞4°,限制时间22-17点。因为我们几乎只在晚上使用温水,这样白天用水没问题。洗澡或大量用水时,热水仍会补充加热。我目前在尝试5或6度迟滞,据观察运行供暖时热量损失较低,或许能跳过某些天,拭目以待。

    [*]现在聊聊供暖,我的尝试:

      [*]关闭了所有ERR,感觉上把温度调高并试图重新调节。用固定回水温度调节法,测试从23度提高到26度。在能耗和性能系数上表现令人满意。但我没能让浴室超过22度而其他房间不变得太热(其它房间会迅速达到22度,对我来说过热)。
      [*]儿童房又重新打开了ERR。
      [*]休假一周期间,我完全关闭了供暖,然后重新开始调整。试图按建议操作,把最暖房间(浴室)完全打开(大约2.2升/分钟),然后提高温度直到满意。但供暖系统显然容量过大!结果热泵20多次启动,每次10-15分钟,前置供水温度稳定在30-33度,但感受上热泵温度没有明显提升。我附上了相关情况图片。
      [*]怀疑是流量不足,我没有尝试更改供暖泵设定,于是渐渐打开其它房间。
      [*]我也开始尝试把固定温度提高到27或28度,用迟滞控制让循环泵更少启动但运行时间更长。现在对房内温度比较满意。但数据依然看起来奇怪。我觉得很多房间/面积/蓄热体流量太小,导致“冷却后的热水”在循环中反复流动,间中回到回水管。虽然不太影响我,但不想引起设备损伤。我也附图说明。
      [*]最后,我通过夜间和上午降低温度,使供暖在较低成本时段启动。目前每次启动约2-3小时,每天启动两次。


问题:

    [*]我是不是完全走错方向了?还是说这些思路是可行的?不幸的是,我没法真的依赖供暖安装师傅。虽然他很专业,但一方面不太容易联系,另一方面恐怕对这类优化思路也无能为力。
    [*]对于未使用的房间,是否应该利用地板作为蓄热体,且保持轻微开启(<0.5升/分钟)?
    [*]我越来越觉得浴室23度和卧室20.5度之间这么大的差距很难调节,真的非用附加供暖系统不可吗?浴室实际上只需要在晚上使用2小时和晚上4小时保持23度。否则21-22度其实也够了。
    [*]调节建议有哪些?

个人“偏好”:

    [*]卧室地暖关闭,但温度很快达到19-20度,几乎有点热了。
    [*]三个儿童房ERR在17点到3点关闭(睡觉时,带时间延迟)。
    [*]其它房间保持20-21度。
    [*]起居厨房21-22度。
    [*]浴室23度。




 

Daniel-Sp

2021-11-04 22:09:36
  • #2
呼。可惜又是这样一个巨大的组合储罐,它要控制这台标称功率为8千瓦、被过度配置的热泵。这是一个问题制造者和效率杀手。
现在它来了。
供暖回路和混合回路的供暖曲线如何?为了获得最佳效率,混合回路应该始终完全打开。
对于浴室,我没有好的感觉。按需加热通常比提高供暖曲线和限制地暖更划算,至少对热泵材质更为友好。
我对dimplex不熟悉,只能提供一些通用的支持建议。
你有一张易于理解的系统水力示意图吗?
 

Benutzer200

2021-11-04 22:42:20
  • #3
1. 获取供暖设计的资料以及液压平衡相关资料
2. 根据资料进行液压平衡
3. 按照计算好的方式启动供暖系统(热水50度已经可以,比如我这边用7度滞回控制,系统一天运行一次,或者当三个女孩使用雨淋淋浴时一天运行两次。停机时间我认为是不必要的——最多在光伏系统配合下才有意义)
4. 带着结果回来,对系统进行微调
 

RotorMotor

2021-11-04 22:51:35
  • #4
首先放弃在热护层内实现超过三度差异的想法!
所以卧室18度,浴室23度根本不可能实现。
想要达到这样的效果只会让人沮丧。
室内门和墙壁毕竟没有隔热。
 

grericht

2021-11-04 23:04:42
  • #5

不过Zeeh储罐也被一些效率爱好者推荐。但如果我有更多时间,可能会做不同的选择。想法是以后用光伏在阳光下给储罐充电。
我没有草图。遗憾的是,暖通工程师不是那种能很好解释这类东西的人。我自认为技术挺先进的,但他在这里的时候总是忙于维修(也出了一些糟糕的事情,比如地坪程序中的辅助加热泵爆炸了),他时间很紧,我还没完全搞懂这套系统。


水力平衡也正是能源顾问为补贴申请要求的。资料也有。但有些事情我觉得很可疑(地下室18度却有超过2升/分钟流量,浴室目标24度只有0.9升/分钟——这合理吗?这些数据確实是用来接ERR的吗?)
水力平衡即将实施。其实我已经在有ERR的房间(只有3个)自己调好了。在其它所有房间我都大幅调低,而浴室则全开?!
关于第3点:这基本上确实是实际情况。我们半年里只有一次早晨用到淋浴,而且40度已经足够,因为决定不装循环系统,只有晚上才会从水龙头放温水,主要用于晚上洗澡和洗碗。因此我觉得如果水在23点才被加热,而不是更好地维持41度温度直到17点,会很不方便。


嗯,三度差其实就足够了。现在看起来确实挺好。
卧室是19.5度(晚上通风时甚至有一阵子18.5/19度),邻近浴室是23度,有时甚至23.5度。
所以,即便供暖曲线看起来奇怪,似乎混合得不太好?!我现在非常满意。但这才运行三天,我本来希望房间完全升温后消耗能量会稳定下来。
 

Daniel-Sp

2021-11-04 23:31:25
  • #6
未使用的房间也应该一起加热。否则你会不必要地把热量从加热的房间传导到未加热的房间。哪些房间与浴室相邻?这些房间必须一起加热,即使它们没有被使用。你在询问设定的优化。目前供热回路和混合回路的供暖曲线是怎样的?
 

类似主题
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
15.02.2019当前空气源热泵测试报告19
02.12.2019独栋住宅(2层 + 住宅地下室 + 已改建的阁楼)约200平方米 - 变更162
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
05.02.2020LW热泵Alpha Innotec LWDV,功率为12KW26
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
25.06.2021Dimplex SI8TU 地热热泵 - 奇怪的行为15
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
10.11.2021地下室的地暖有用吗?60
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12

Oben