ERR 地板采暖中央室温调节器

  • Erstellt am 2020-06-23 11:34:16

Mycraft

2020-10-05 10:07:31
  • #1

情况大概就是这样。所有对此不满意的人根本不会让它安装。Homematic的零件现在也不会赢得任何设计奖(依我看)。
 

rdwlnts

2020-10-05 13:50:21
  • #2
我也建议亲自看看[Homematic Schalter/Taster Teile]。它看起来像廉价的玩具,至少如果在过去半年里没有什么改善的话。
 

micric3

2021-03-23 13:09:36
  • #3
小更新。双金属片已安装,油漆工已将盒子填平,必要时可以敲开。ELT 接到任务将 Homematic 纳入报价,但遇到困难。商定不安装 ERR 控制。合法性不确定,但如果 LP 忽视,可能不成问题。我暂时可以没有 ERR,且有两种备用方案(无线或标准双金属片)。
 

Appel2000

2021-11-12 14:40:10
  • #4
大家好,

虽然这个话题其实已经结束了,但我不想再开启第100个关于“液压/热平衡调节”的讨论。希望大家没问题。



你解释得非常形象,对我这种外行来说很好理解,也许你能在这里再帮忙一下。

我的系统:
Daikin Altherma 3R
2个地板分配器(底层和上层),每个房间都有一个ERR。

暖通师傅给了我一大堆计算(采暖负荷和热平衡调节),但我实在看不太懂。

暖气设置:
供水温度 25
期望室温 21.5
采暖曲线 0.4

问题1:
暖气正在运行,也加热得挺好,但目前精细调节是通过ERR进行的。
如果我现在关闭它们,大多数房间可能会太热。
那我是不是得自己在分配器上调小流量?
但这样的话,不是会破坏暖通师傅做的平衡调节吗?因为他是根据计算结果调好的(我假设他是这么做的)。

问题2:
热平衡调节和液压平衡调节到底有什么区别?
对我来说,这两个定义听起来总是一样的……通过开关阀门让适量的水流过暖气,以保证温度合适。还是我想得太简单了。

问题3:
当ERR不存在,阀门都调好以后,温度其实就是通过供水温度来调节的。
那为什么我还要在暖气上设置室温?这有什么意义?
如果太冷,就调高供水温度,太热就调低供水温度……对吗?

希望有人能帮我理清这些问题 :)

谢谢大家!
 

micric3

2021-11-12 16:20:19
  • #5
我也是这个领域的外行,但我试着说说,因为我刚刚完成了最初的设置。

1.)

水暖工进行的液压平衡大致是凭经验估算的。
计算地板采暖的面积——至少在我们这里——和暖气及其设计本身关系不大。
我们的运行间隔和运行时间很糟糕,这并不是因为缺少ERR。

记下设置,这样在紧急情况下你可以恢复到原本的配置,并逐渐摸索这个领域。

2.)

我是这样理解的,但我乐于学习更多。

3.)

我们的Vaillant根据期望温度(室温)和室外温度计算供水目标值。
由于Vaillant采用度分运作,这直接影响运行间隔和运行时间。

你需要通过调整、检查和测量,逐步找到适合你的数值。
 

类似主题
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
23.12.2021你们目前运行的供回水温度是多少?192
26.11.2024Shelly Pro系列 vs. Homematic IP有线 vs. 总线布线经验51
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
19.04.2023没有开关的智能家居?P.Hue,Home Assistant,有线Homematic IP53
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19
07.02.2024地板冷却的安装间距应该是多少?46