ERR 地板采暖中央室温调节器

  • Erstellt am 2020-06-23 11:34:16

StevoBrun

2020-06-23 13:59:29
  • #1
具体要达到什么目的?是不让孩子们再去调节,还是出于什么原因?

原则上,热泵不应有可能限制流量的ERR。如果暖气只设置在21度,而恒温器却设在25度,那其实也没有意义。
 

micric3

2020-06-23 14:33:03
  • #2


我们按照KfW55标准建造,并且额外安装了一个受控住宅通风系统。

根据节能条例,必须安装ERR。

由于我们使用的是空气-水热泵,对温差反应非常迟缓,所以我只需要使用自动程序(夜间降温)或“固定”设置即可。

这样我就不需要在每个房间安装调节器,这些调节器既不美观,也不应该给人以调整的选项。
 

T_im_Norden

2020-06-23 15:10:54
  • #3
不是你的空气-水热泵反应迟钝,而是地暖反应迟钝。

关闭Err意味着只有一个地方可以调节温度,那就是你的热泵。

恒温器失效。

你在最初的两个冬天通过分水器上的流量调节器为各个房间设定温度,之后就不再调整。

在网上搜索“热平衡”,那里有解释。
 

micric3

2020-07-08 12:35:18
  • #4


这正是关键!不过我不确定是否想自己调整阀门,还是直接用无线房间控制器来控制。

目前我更看重的是外观上的优势,即每个房间的灯开关上方没有可见的恒温器,但在必要时能使用ERR。

一个解决方案可能类似于“eQ-3 Homematic IP”的控制盒。

我期望的是:
1.) 将房间控制器作为开关/恒温器从房间中移除,或者在房间的某处放置一个无线组件,仅将房间温度无线发送到控制盒。

edit1: 还有带有温度传感器的运动传感器、窗户传感器、墙壁开关和插座,可以用于地暖控制。

2.) 中央设定温度,类似于 ,通过控制盒手动调整阀门,即我手动设置目标温度。

我这里有什么思路上的错误吗?有人用过地暖控制盒吗?

问候
M
 

T_im_Norden

2020-07-08 13:26:04
  • #5
是的,你有一个思维错误。

你仍然认为你可以通过恒温器/ERR来调节地暖。

恒温器只是停止流动,最好情况下这对你的热泵没什么影响,但你会面临大幅增加的电费,最坏情况下热泵会故障并提前损坏。

在成功完成热平衡之后,唯一应该调节温度的地方是热泵的加热曲线。
 

Alessandro

2020-07-08 14:14:53
  • #6
我不太明白。
如果热泵和恒温器的基本设定值相同,那么每个供暖回路都可以从房间独立调节,或者说我的恒温器是调节器,负责打开或关闭阀门。
如果我没有恒温器或室内传感器,那么控制纯粹根据供暖曲线或室外温度来进行。比如,当室外温度为15°C时,阀门完全打开,尽管房间已经因为太阳辐射上升到了21°C(这当然有点夸张)。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
19.05.2021盐水热泵的经验491
27.11.2015通过地暖还是通风系统来控制气候?66
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
21.01.2016加热很少使用的地下室房间——地暖?错误?10
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
10.08.2020如何判断地暖是否在运行 - ERR 仍无温控器盖50
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12
26.07.2023空气对空气与空气对水热泵 KFW55 房屋 - 制冷功能重要48

Oben