在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?

  • Erstellt am 2013-07-30 13:22:47

nordanney

2013-07-30 14:48:30
  • #1
我们收到一个500升的水箱(装有“暖气水”,作为我们的地热热泵的补充),通过一个换热器提供热水(因为我们有四个女性,需要大量淋浴用水,组合设备无法满足)。同时,这个水箱通过第二个加热回路用于浴室采暖(当然是地暖)。因此,第二个加热回路可以独立于热泵运行,为浴室提供温暖的地板,例如春秋季节。我们的结论是:不需要额外的加热设备,毛巾加热器我们只认为是昂贵的玩具。
 

WildThing

2015-04-22 13:24:18
  • #2
你好,

我想再次把这个帖子从沉寂中拉出来。

现在到底有什么实际推荐的吗?我们将安装一台低温循环的空气源热泵。整个房子将完全配备地板采暖。浴室里的加热线管会更密,间距为7厘米。

我们的暖通师傅还说,他会把一个毛巾加热器接到地板采暖系统上,以此来给浴室加温。可以说是作为浴室地板采暖面积之外的一个额外“外部”加热面。
这有意义吗?如果没有,应该怎么做才好?
 

Doc.Schnaggls

2015-04-22 13:37:37
  • #3
你好,

除了地暖之外,我们还选择了一个用电加热芯加热的毛巾架。

由于我们已经在房子里住了将近八个星期,所以也积累了一些初步经验。

我们的浴室即使没有毛巾架也很暖和,不过现在我们也不想放弃温暖的毛巾。

我个人认为将毛巾架接到地暖上不是很理想,因为它只是通过“普通”的、根据设置温度在28到37度之间的“供暖水”流动。

电加热芯则适用于不同的温度……

因此,我只能毫无保留地推荐我们的解决方案。

此致,

Dirk
 

WildThing

2015-04-24 13:48:24
  • #4
谢谢你的回复,Dirk。

如果浴室即使没有毛巾加热器也很暖和,那就已经很好了。我们目前没有暖毛巾,但我小时候知道,我们家的毛巾是放在普通暖气片上的。不过这对我来说不是“必须”。我只是想要一个温暖、舒适的浴室。

你们用的是什么供暖系统?也是空气源热泵吗?
 

Doc.Schnaggls

2015-04-24 13:57:28
  • #5
你好,

是的,我们有一台空气-水热泵(Tecalor 403 SOL),配备了带热回收的受控室内通风系统。真是各种缩写乱成一团……

今年二月份安装调试时,外界温度最低达到零下20°C。Stiebel Eltron(Tecalor的母公司)的技术员将供水温度设定为32°C,并告诉我们,如果温度过高,应每两天降低0.5°C。

我们很快将供水温度调到27°C——现在我们感觉很舒适。

问候,

Dirk
 

Wastl

2015-04-24 14:56:34
  • #6
我们有LWZ 403 SOL——也就是同样的空气-水热泵。没有电热毛巾架,我们的浴室是无法使用的。为什么?我们的浴室非常小,里面有淋浴+浴缸,并有相应的凹槽——所以地面几乎没有加热面积。因此,毛巾架对我们来说是必须的,冬天孩子们洗澡前,这东西也经常开着…… 所以这也取决于你的浴室情况。
 

类似主题
23.10.2015装配式房屋供暖:燃气 / 空气热泵 / 地板采暖22
15.02.2019当前空气源热泵测试报告19
17.06.2019带有空气-水热泵的柜子,储水箱.. 有人认识吗?24
05.06.2020供热负荷计算或房间供热负荷26
29.09.2020地暖配毛巾加热器——会变暖吗?29
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
26.02.2024我们正在单户住宅中规划我们的智能家居90