  • Erstellt am 2020-06-23 11:34:16

Tolentino

2020-07-09 11:38:29
  • #1
你甚至可以断开驱动电机的连接,这样你甚至不需要注意所有的ERR是否全部打开。这样还能节省驱动电机的待机电流...
 

Alessandro

2020-07-09 11:43:18
  • #2
谁来做水力平衡,如果我认为安装工(至少在这些方面)无能?
什么时候应该做?第一次供暖期后?
 

Tolentino

2020-07-09 11:47:53
  • #3
看起来对于专业人士来说,精确调整并不真正划算,因为调整后的效果总是在2-3天后才显现出来。也就是说,专业人士需要连续多次每次花5分钟来进行调整。 所以最好是多阅读相关资料,自己动手操作。
 

Daniel-Sp

2020-07-09 11:48:22
  • #4

是的,如果这样做的话,现有的旁通阀也应当同时关闭,这样所有的流量都会通过地暖,而不会有大量流量直接绕过,直接进入回水管。
 

Daniel-Sp

2020-07-09 11:49:27
  • #5
你必须在供暖期间进行。
 

face26

2020-07-09 11:51:00
  • #6


不完全是。你不能在热泵上设置各个房间的目标温度。(虽然有带调节功能的系统,但那又是另一个错误了)。

你是通过调节来平衡各个房间的温度。以“最差”的房间为标准。把所有的阀门全开。然后调节供水温度,使得最差的房间达到你的目标温度。其他房间这时会过热。然后你逐渐调小阀门,直到它们的温度也合适为止。

当然,这不可能在五分钟内完成。

虽然很简化,但如果你在谷歌搜索,会找到相关的教程。
 