地板冷却的安装间距应该是多少?

  • Erstellt am 2024-01-19 18:27:12

SandyBlack

2024-01-26 14:36:54
  • #1
抱歉,我又弄混了。我们被告知:

"
45升缓冲罐将作为液压分离器安装。
这是由Vaillant(在制冷功能中)规定的。
"

我在哪里可以查看带有制冷功能的示意图?
 

Daniel-Sp

2024-01-26 16:33:13
  • #2
在Vaillant或暖气安装工那里咨询?
那么我会放弃制冷功能,以避免使用带混合组的分流缓冲器/液压分离器。
 

SandyBlack

2024-01-26 21:48:24
  • #3
在Vaillant那里,我 bisher nur telefonisch die Aussage erhalten, dass ein Puffer Pflicht ist aber keine Info wie er eingebunden werden muss. 我一定会在Heizi开始安装前问他。但他很可能必须 genau an die Vorgaben des GUs halten。似乎Trennpuffer和hydraulische Weiche之间也存在差异,Trennpuffer在能源方面更好。你估计 jährlichen Verluste / Zusatzkosten 大概有多高?
 

Daniel-Sp

2024-01-27 01:28:05
  • #4
分离缓冲罐将热泵回路与采暖回路分开,是液压交换器。分离缓冲罐通常通过热泵回路以较高温度被加热。采暖回路从分离缓冲罐中取出高温水,并将其与“冷”回水混合至所需温度。效率损失的大小(以及相关的更高采暖费用)取决于采暖回路所需温度与热泵回路提供温度之间的差异。对于调节式热泵来说,尽量保持该差异尽可能小并非易事。与此相反,串联连接在回水中的缓冲罐对效率损失几乎可以忽略不计,而且不会使采暖系统调节变得困难。比分离缓冲罐更糟糕的只有组合缓冲罐或分层缓冲罐。
也许你可以再和暖通工程师沟通一下。询问Vaillant是否有不带分离缓冲罐混合器、仅带串联缓冲罐的液压示意图。如果Vaillant有这样的一种液压方案作为选项,你或许能够说服暖通工程师。因为你虽然支付了混合器组的费用但未安装,从而节省了大量时间和调节采暖系统时的麻烦。
 

Daniel-Sp

2024-01-27 01:58:41
  • #5
混合器模块 VR 71 似乎只是一个最多可控制 3 个混合回路的控制模块。你可以去谷歌搜索一下。
 

SandyBlack

2024-01-27 12:14:44
  • #6
我正在尝试从Vaillant那里获得相应的液压系统图。作为私人客户,这 unfortunately 不是那么容易。假设安装了一个分离缓冲器,那么我需要VR71来控制热泵回路(混合回路1)和采暖回路(混合回路2)。我理解正确吗?
 