空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常

  • Erstellt am 2021-09-22 15:34:26

Alessandro

2021-10-07 09:08:10
  • #1
我只是快速浏览了一下数据表。里面肯定装有一个热水缓冲罐和一个混合器组。现在关键在于设置……
很遗憾找不到Daikin的使用说明书或功能介绍。
 

_Ugeen_

2021-10-07 13:12:38
  • #2
所以我们有一台Daikin Altherma 3R ECH2O。到目前为止,我们只调整了目标室温。对我来说,所有房间的温度仍然相同,尽管我在某个房间里设置了不加热。
 

tomtom79

2021-10-07 13:14:59
  • #3
在热壳中是正常的
 

_Ugeen_

2021-10-07 13:20:13
  • #4
即使我通过恒温器设置一个房间不加热?所以我只能通过调整各个房间的体积流量来调节?我觉得这样很麻烦。集中供热倒是更方便些。
 

Daniel-Sp

2021-10-07 13:27:01
  • #5
深入学习液压和热平衡,这样你就知道什么是可行的。[Temperaturdifferenzen zwischen den Räumen bei geschlossenen Türen sind in Grenzen möglich.]
 

Tolentino

2021-10-07 13:32:13
  • #6
最终的感知中可能看起来更实用,但归根结底有点像一直把油门踩到底,然后只用刹车来控制最高速度。 - 低效
 
Oben