Es geht ja um das Trocknen des Estrich. Es ist dabei üblich, bis auf 55 °C aufzuheizen. Anscheinend erreicht man nur so die erforderliche Restfeuchte für die Belegreife.Würde mich wundern, wenn Deine Heizung mit 55 Grad Vorlauf bei Auslegungstemperatur laufen sollte - der Estrich wird sich bedanken
Weißt Du mehr als hier im Thread gepostet wurde? Ich finde, die Beschreibung von oggear51 passt sehr gut zum Belegreifheizen.Unsinn, das Aufheizen wird als Belastungsprobe für den Estrich gemacht - Belegreifheizung kommt danach und ist normales heizen. Be seinen Werten geht es um Ersteres.
seit gut 3 Wochen ist jetzt der Estrich drin (Zementestrich)
Deckt sich mit der Beschreibung in "Zement-Merkblatt; Betontechnik; B 19 7.2015: Zementestrich". Zitat:Heizung wurde heute hochgefahren, die ersten 3 Tagen jetzt mit 20 grad Vorlauf und danach hoch auf 55 grad in 5er schritten
Die Heizung wird üblicherweise erst drei Wochen nach Einbau des Estrichs in Betrieb genommen. [...] Die Vorlauftemperatur sollte, beginnend bei + 25 °C, täglich um Max. 10 K (Nachtabsenkung ausschalten!) gesteigert werden, bis zuletzt die Max. Vorlauftemperatur von 55 °C erreicht wird. Diese Temperatur wird bis zur Belegreife konstant gehalten. Danach wird in Schritten von 10 K die Temperatur zurückgeregelt.