ᐅ Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
Erstellt am: 12.01.2024 13:03
Martin62 14.01.2024 11:04
Ja, genau. Das Problem wird dann aber wieder dein Anbau sein. Das wirst du nur mit mehr Heizfläche in den Griff bekommen. Ich z.B. habe gar keine Möglichkeit einen Hydraulischen Abgleich zu machen. Bei mir bestimmen nur die Größen der Heizkörper die Temperaturen in den Räumen. Das habe ich aber ganz gut hinbekommen. Bis auf das Schlafzimmer sind alle Thermostate voll aufgedreht. Im Schlafzimmer wird einmal am Tag auf 17°C aufgeheizt, sofern erforderlich und das dann auch mit aufgedrehten Thermostat.
OWLer 14.01.2024 11:15
Dass das so ohne weiteres funktioniert, müsste man ausprobieren oder ausrechnen.
Wir hatten im Anbau doch so schon eine Spreizung von 10K, wenn ich mich richtig erinnere? Ich würde es erstmal weiter einpendeln lassen. Bzw. gucken, ob man den Heizkörper noch weiter zugedreht bekommt, ohne ihn komplett abzuwürgen. Dann mal laufen lassen und gucken, wohin es sich bewegt.
Also erstmal nur Hydraulik ändern und nicht die Steuerung der Wärmepumpe.
Wie entwickeln sich denn die Temperaturen nun am Anbau-Heizkörper?
Wir hatten im Anbau doch so schon eine Spreizung von 10K, wenn ich mich richtig erinnere? Ich würde es erstmal weiter einpendeln lassen. Bzw. gucken, ob man den Heizkörper noch weiter zugedreht bekommt, ohne ihn komplett abzuwürgen. Dann mal laufen lassen und gucken, wohin es sich bewegt.
Also erstmal nur Hydraulik ändern und nicht die Steuerung der Wärmepumpe.
Wie entwickeln sich denn die Temperaturen nun am Anbau-Heizkörper?
Hausbau55EE 14.01.2024 11:39
OWLer schrieb:
Dass das so ohne weiteres funktioniert, müsste man ausprobieren oder ausrechnen.Wer soll denn hier etwas rechnen? Es gibt ja auch keine Heizlastberechnung sondern nur die fragwürdige Methode des Heizungsbauer mit dem pauschalen Ansatz des Wärmebedarfs mit 60W je qm.
OWLer 14.01.2024 11:41
Man könnte ja mit der Heizleistung des bestehenden Heizkörpers anfangen und dann gucken, welche Alternativen sich bieten bei Neukauf.
RotorMotor 14.01.2024 11:43
Ist der Heizkörper im Anbau denn inzwischen voll aufgedreht (Durchfluss)?
Matz1969 14.01.2024 12:02
Stand jetzt
Schlafzimmer auf Stufe 2 = 20 Grad warm
Abstellraum auf Stufe 1= 20 Grad zu warm
Gäste-WC auf Stufe 1 = zu warm
Anbau Stufe 6
Jetzt warte ich erstmal
Schlafzimmer auf Stufe 2 = 20 Grad warm
Abstellraum auf Stufe 1= 20 Grad zu warm
Gäste-WC auf Stufe 1 = zu warm
Anbau Stufe 6
Jetzt warte ich erstmal