ᐅ Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
Erstellt am: 12.01.2024 13:03
Martin62 14.01.2024 16:59
Matz1969 schrieb:
Du kannst sie hochstellen in der StationJa, das weiß ich. Ich komme nicht über 1160l/h und das bei 35mm Cu Rohr von der Wärmepumpe zum (Vorlauf + Rücklauf ca. 5m) Unitower. Und mit 1200l/h ist diese auch nur angegeben. Bei 1400l/h müsste dein System ja offen wie ein Scheunentor sein. 😉 RotorMotor 14.01.2024 17:06
Sind halt nur ein paar Heizkörper und keine hunderte Meter Rohre. Das passt schon.
Matz1969 14.01.2024 17:23
Hab ihn eine Idee zum ÜSV? Müssen die Temperaturen gleich sein. Oder soll es davor wärmer sein?
Martin62 14.01.2024 17:26
RotorMotor schrieb:
Sind halt nur ein paar Heizkörper und keine hunderte Meter Rohre. Das passt schon.Habe ich auch nur. Stört mich jetzt auch nicht wirklich, Bude wird ja warm, wunder mich halt gerne. 😉 Martin62 14.01.2024 17:28
Das ÜSV sollte im normalen Betrieb eigentlich geschlossen sein. Nur, wenn der Druck im System zu groß wird, ein "Kurzschluss" zwischen Vorlauf und Rücklauf bilden.
Matz1969 14.01.2024 17:30
Martin62 schrieb:
Das ÜSV sollte im normalen Betrieb eigentlich geschlossen sein. Nur, wenn der Druck im System zu groß wird, ein "Kurzschluss" zwischen Vorlauf und Rücklauf bilden.Dann habe ich auf beiden Seite die selbe Temperatur. Macht das Sinn?