Wie kann ich denn eine Wärmebedarfsberechnung/Heizlastberechnung durchführen?
Das sollte man doch eher dem TGA Planer und Energieberater überlassen. Zudem liefert allein und ausschließlich die Norm-Heizlast überhaupt keine verwertbaren Ergebnisse.
Gibts da online ein Tool für?
Keines, denn es muß die 12831 (ausführliches Verfahren) gegeben sein. Geldwerten Vorteil wird wohl Niemand verschenken. Zudem gehört schon etwas Erfahrung dazu. Ein großer Teil der Heizlastberechnungen von HB´s bzw. Systemanbietern ist übrigens falsch, insbesondere, wenn eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung m/o Wärmerückgewinnung geplant ist.
Die vorab durchgeführte Berechnung des tatsächlichen Bedarfs (Leistung, Energie) für Heizung und WW-Bereitung "entzaubert" so manche im Umlauf befindliche Märchen.

v.g.
 
H

haus1212

@DerDa: Danke für deine Einschätzung! Ein Fertighaushersteller meinte er baut nur KFW55, alles andere macht keinen Sinn und ein Massivhaushersteller meinte er baut maximal KfW70, weil die Mehrkosten zu KfW55 keinen Sinn machen. Klar, dass die das beide so sagen, weil beide ja ihre Häuser verkaufen wollen.
Jetzt tun wir uns gerade schwer mit der Entscheidung ob KfW55 oder KfW70. Vom Wohnkomfort her ist mir das eigentlich egal, weil mir das eh nicht so auffällt. Mir gehts eher um die Heizkosten und wie die sich zwischen KfW55 und KfW70 unterscheiden...
Hat da noch jemand eine Einschätzung dazu?

Danke und Gruß
Herbert
 
Cascada

Cascada

@DerDa: Danke für deine Einschätzung! Ein Fertighaushersteller meinte er baut nur KfW55, alles andere macht keinen Sinn und ein Massivhaushersteller meinte er baut maximal KfW70, weil die Mehrkosten zu KfW55 keinen Sinn machen. Klar, dass die das beide so sagen, weil beide ja ihre Häuser verkaufen wollen.
Jetzt tun wir uns gerade schwer mit der Entscheidung ob KfW55 oder KfW70. Vom Wohnkomfort her ist mir das eigentlich egal, weil mir das eh nicht so auffällt. Mir gehts eher um die Heizkosten und wie die sich zwischen KfW55 und KfW70 unterscheiden...
Hat da noch jemand eine Einschätzung dazu?

Danke und Gruß
Herbert

Guten Morgen,

wir drehen uns hier etwas im Kreis - es wurden doch schon brauchbare Antworten geliefert. Wenn ich Daten/Zahlen vom Hersteller haben möchte, wird er mir die liefern. So war es bei uns. Man konnte bei einem identischen Haus die Zahlen KFW55 und 70 vergleichen, bei identischem Wärmeerzeuger natürlich. Und wenn eine Firma auf meine Anfrage keine Zahlen liefert, sondern mit Argumenten wie oben arbeitet, ist sie raus. Ganz einfach.

Und dran denken: die tatsächlichen Heizkosten können wieder anders aussehen, wenn du statt 19 Grad 24 im Wohnzimmer haben möchtest usw.
Dann musst du einfach von einem entsprechenden Planer eine Berechnung durchführen lassen, gegen Entgelt natürlich. Dieser braucht nur die Daten vom Haus (u-Werte, Bodenbeläge, Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Wärmerückgewinnung, Wärmeerzeuger, Soll-Temperaturen, Standort/Ausrichtung des Hauses, Fenster, Personen usw. usw.) und wird es dir dann ausrechnen. Dann wirst du deinen künftigen Heizkosten ziemlich nahe kommen.

Aber für einen generellen Vergleich KFW 55/70 reichen die Angaben der Firmen.

Meine Meinung.

Grüße...
 

€uro

.... Dann wirst du deinen künftigen Heizkosten ziemlich nahe kommen.
So ist es! Moderne Heiztechnik benötigt ohnehin eine exakte Planung, soll sie denn tatsächlich effizient sein.
.... Aber für einen generellen Vergleich KFW 55/70 reichen die Angaben der Firmen.
Das sehe ich etwas anders. Hier wird gern, für den Laien kaum nachvollziehbar, etwas "Schöngerechnet" bzw. es wird auf Energieeinsparverordnung/KfW Daten abgestellt.

v.g.
 
Cascada

Cascada

So ist es! Moderne Heiztechnik benötigt ohnehin eine exakte Planung, soll sie denn tatsächlich effizient sein.
Das sehe ich etwas anders. Hier wird gern, für den Laien kaum nachvollziehbar, etwas "Schöngerechnet" bzw. es wird auf Energieeinsparverordnung/KfW Daten abgestellt.

v.g.
Damit magst du vielleicht Recht haben, aber ein halbwegs seriöser Anbieter sollte doch entsprechendes Zahlenmaterial liefern können, um einen Vergleich KFW70/55 zu haben.
Die Hoffnung stirbt zuletzt

Grüße...
 

€uro

Damit magst du vielleicht Recht haben,...
Das ist sicherlich stets auf den Einzelfall bezogen. Allerdings ist eine Tendenz unverkennbar. In Nachweisen wird ganz legal "Schöngerechnet", die Praxis sieht nicht selten vollkommen anders aus. So wird aus einem auf dem Papier hochdotierten EH 55, plötzlich gerade noch einmal ein Energieeinsparverordnung Standard, trotz der erheblich höheren Investitionskosten.
...aber ein halbwegs seriöser Anbieter sollte doch entsprechendes Zahlenmaterial liefern können, um einen Vergleich KFW70/55 zu haben.
Ja, die theoretischen Nachweise auf dem Papier. Die gestatten lediglich einen theoretischen, qualitativen Vergleich. Reale Quantitäten stellen sich im Nachherein beim tatsächlichen Betrieb häufig ganz anders dar. Dann ist meist guter Rat sehr teuer!

v.g.
 
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1765 Themen mit insgesamt 26251 Beiträgen

Ähnliche Themen
03.11.2020Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? Beiträge: 22
10.01.2017Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 Beiträge: 28
24.07.2019Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik Beiträge: 47
21.12.2017Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? Beiträge: 15
02.04.2012Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau Beiträge: 11
17.12.2015T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? Beiträge: 14
03.07.2013GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung Beiträge: 20
07.01.2016Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! Beiträge: 79
24.04.2017Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? Beiträge: 20
25.01.2020Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 14
09.05.2016Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung Beiträge: 14
15.09.2022Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? Beiträge: 20
25.05.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? Beiträge: 10
28.06.2023Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 29
02.02.2017Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40 Beiträge: 31
23.02.2017Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? Beiträge: 40
09.09.2017Fernwärme KfW55 - KfW70 Kosten Belüftungsanlage/Entlüftungsanlage Beiträge: 37
18.04.2016Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? Beiträge: 17
03.04.2018Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 43
16.07.2017Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus Beiträge: 19
07.06.2013Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? Beiträge: 12
10.02.2018Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra Beiträge: 18
06.01.2014Luft-Wasser Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 10
28.05.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? Beiträge: 19
03.06.2015Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? Beiträge: 12
23.10.2015Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? Beiträge: 38
27.02.2013Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? Beiträge: 14
14.10.2014KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich Beiträge: 21
08.10.2015KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? Beiträge: 26

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben