TGA planer, aber das kostet. Ansonsten selber Wissen anlesen (Fachforen zu Haustechnik, auch hier im Forum gibts seit einiger Zeit ein paar gute Beiträge) und mit guten Handwerkern zusammen arbeiten. Die können das durchaus wenn man ihnen ein paar Vorgaben macht.

Lass die Fußbodenheizung auf 30-32° Vorlauf maximal planen anhand raumweiser Heizlastberechnung. Alle Kreise ca. 80 Meter, maximal 100. Ganz kleine Kreise vermeiden. Wenn Du das frühzeitig geschafft hast bist Du auf nem gutem Weg.

Wärmepumpe ohne Pufferspeicher.
 
Zuletzt bearbeitet:
L

ludwig88sta

Danke. Aber mich wundert, dass der Heizungsbauer diese "Standards" nicht weiß? Die wollen doch auch einen guten Ruf haben, dass die Kunden danach zufrieden sind und weiterempfohlen werden. Der muss doch fit sein in dem Thema
 
B

boxandroof

Die HBs werden ja häufig von den GUs beauftragt, da zählt der Ruf wenig, sondern es muss günstig sein. Schnell schätzen und wenig Rohrmeter.

Mein von mir beauftragter Heizungsbauer war sehr kompetent, ich habe ihm Pläne vorgelegt und konnte sie mit ihm gut besprechen. Wie er von sich aus für mich geplant hätte weiß ich jedoch nicht.

Und wenn der Hersteller schreibt, Pufferspeicher sei Pflicht, dann baut der Heizungsbauer das auch so ein. Ausser man beauftragt es eben anders.

Was beim Bauen nichts bringt ist sich über irgendetwas zu wundern
 
L

ludwig88sta

Und wenn der Hersteller schreibt, Pufferspeicher sei Pflicht, dann baut der Heizungsbauer das auch so ein. Ausser man beauftragt es eben anders.
ein Pufferspeicher macht ja nur bei normalen Heizung, aber nicht bei reiner Fußbodenheizung Sinn. Ja gut, der GU will praktisch seine vertraglichen Geräte verkaufen und der unwissende Häuslebauer / -Käufer bekommt dann trotzdem den Pufferspeicher....
Verstehe
 
B

boxandroof

Die Hersteller der Wärmepumpen schreiben es teilweise vor. Es ist auch irgendwo verständlich, weil Einzelraumregelung Pflicht ist (Energieeinsparverordnung).

Wärmepumpen benötigen Durchfluss, das verträgt sich nicht mit Einzelraumregelung. Wenn alle Thermostate zu sind, dann kann die Wärmepumpe den Puffer beladen. Alternative statt dem Puffer sind Überstromventile, die man jedoch auch vermeiden oder zudrehen sollte wenn die ERR abgebaut ist. Für den Heizungsbauer ist es auch einfacher: Mit viel zu warmen Pufferspeicher und Einzelraumregelung können die Bewohner halt wie gewohnt an den Thermostaten spielen. Es wird warm und alle sind erst mal glücklich.
 
W

Wickie

Die Heizis kennen sich mit Gas gut aus, weil seit Jahrzehnten bekannte Technik.
Wenn der jetzt allerdings versucht Wärmequelle 1 (Gas) schlicht durch Wärmequelle 2 (Wärmepumpe) auszutauschen fängt das ganze Drama an. Das war so unser Gefühl!
 