Hallo liebes Forum,
habe da mal eine Frage und hoffe mir kann jemand etwas Licht ins Dunkel bringen.
Bin gerade bei der Planung meiner Bodenplatte. Frontschürze, Sauberkeitsschicht, Schalung ist mir alles klar.
Von meinem Architekten habe ich auch die Anforderungen für die Bewehrung erhalten.
Die Ausführung dafür sind aber relativ knapp gehalten.
Die Platte ist 8 mal 8 Meter und 16 cm dick.
Die Platte wird aus Wasserundurchlässigen Beton C25/30 ausgeführt.
Die Bewehrung ( konstruktiv gewählt.
Vollflächig oben und unten mit Matten Q257A (Stöße sind mit 2 Maschen überdeckt.
Unter Türöffnungen 2 mal 12 mm IVS oben ( L= Lw+ 1,0 m)
Unter tragenden Wänden je 2 mal 10mm IVS oben und unten.( Ringanker )
Auf meine Frage nach einem Bewehrungsplan schrieb er mir, das mit den obigen Angaben jeder Betonbauer die Platte erstellen könnte.
Um mir aber trotzdem weiter zu helfen schickte er mir eine 60 seitige Ausarbeitung Betonbau für Statiker mit
allen möglichen Eventualitäten.
ich muß doch aber nur wissen wie groß die Abstände seien müssen.
Wie hoch ist unten die Betondeckung bis zur unteren Matte. Wie ist der Abstand untere zur oberen Matte.
Die obere Betonabdeckung ergibt sich dann. Wie groß ist der Abstand der Matte zur Schalung. Kann ich die
das Rundeisen für den Ringanker an der Matte befestigen.
Da kann es ja bei einer 16 cm Platte nicht so viel Spielraum geben. Kann mir da jemand helfen?
Das Haus hat nur außen tragende Wände.
Vielen Dank
Norbert
habe da mal eine Frage und hoffe mir kann jemand etwas Licht ins Dunkel bringen.
Bin gerade bei der Planung meiner Bodenplatte. Frontschürze, Sauberkeitsschicht, Schalung ist mir alles klar.
Von meinem Architekten habe ich auch die Anforderungen für die Bewehrung erhalten.
Die Ausführung dafür sind aber relativ knapp gehalten.
Die Platte ist 8 mal 8 Meter und 16 cm dick.
Die Platte wird aus Wasserundurchlässigen Beton C25/30 ausgeführt.
Die Bewehrung ( konstruktiv gewählt.
Vollflächig oben und unten mit Matten Q257A (Stöße sind mit 2 Maschen überdeckt.
Unter Türöffnungen 2 mal 12 mm IVS oben ( L= Lw+ 1,0 m)
Unter tragenden Wänden je 2 mal 10mm IVS oben und unten.( Ringanker )
Auf meine Frage nach einem Bewehrungsplan schrieb er mir, das mit den obigen Angaben jeder Betonbauer die Platte erstellen könnte.
Um mir aber trotzdem weiter zu helfen schickte er mir eine 60 seitige Ausarbeitung Betonbau für Statiker mit
allen möglichen Eventualitäten.
ich muß doch aber nur wissen wie groß die Abstände seien müssen.
Wie hoch ist unten die Betondeckung bis zur unteren Matte. Wie ist der Abstand untere zur oberen Matte.
Die obere Betonabdeckung ergibt sich dann. Wie groß ist der Abstand der Matte zur Schalung. Kann ich die
das Rundeisen für den Ringanker an der Matte befestigen.
Da kann es ja bei einer 16 cm Platte nicht so viel Spielraum geben. Kann mir da jemand helfen?
Das Haus hat nur außen tragende Wände.
Vielen Dank
Norbert