Liebe Fachleute,

in unserer neuen Wohnung gibt es lt. Bauausstattung die Mindestausstattung nach DIN 18015-2.

Nun wird die Wohnung hoffentlich demnächst übergeben und wir vermuten, dass die DIN nicht genau eingehalten wurde.
Vielleicht verstehen wir die Norm auch falsch.
Daher unsere Frage:
z.b. im Wohnzimmer >20qm steht in der Norm: Steckdosen allg. 5, Steckdosen für Telefon/Daten 1, Steckdosen für Radio/TV/Daten 6.
Ich verstehe es so, dass im Wohnzimmer dann min. 12 Steckdosen sein müssten?


Schonmal vielen Dank und viele Grüße!
 
B

Bieber0815

Ich verstehe es so, dass im Wohnzimmer dann min. 12 Steckdosen sein müssten?
Die DIN liegt mir nicht vor, aber wenn man nach der DIN sucht, findet man ein PDF von Hager mit einer Tabelle. Für Wohnzimmer größer 20 m² komme ich ebenfalls auf 12 Steckdosen.
 
T

toxicmolotof

Redet der TE von reinen Stromsteckdosen (zum Bügeln und so...) oder von diversen Dosen inkl. Daten, Telefon, Kabel etc...?
 
S

SirSydom

Bauexperte, deine Angaben sind falsch. Mir liegt die DIN vor.

Steckdosen allgemein: 5
Beleuchtungsanschlüsse: 3
Telefon-/Datenanschluss (IuK): 1
Steckdosen für Telefon/Daten: 1
Radio-/TV-/Datenanschluss (RuK): 2
Steckdosen für Radio/TV/Daten: 6

Ergo: 12 Steckdosen passt

PS: mir fällt gerade auf, das bei uns auch keine 12 (ok, 11, weil knapp unter 20) Steckdosen verbaut sind. Neubau 2013 (aber ich wohn da nur zur Miete..). Ich glaube es sind in Summe gerade mal 5 oder 6
 
B

Bieber0815

Die "RAL-RG 678" ist frei zugänglich (Internetsuchmaschine nach Wahl verwenden) und zeigt auch die Mindestausstattung gemäß DIN 18015-2.
 
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13446 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Anzahl Steckdosen - DIN 18015-2?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
2Elektroplanung - Steckdosen 88
33. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen - Seite 374
4Planung Steckdosen und Brennstellen 36
5Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
6Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
7Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
8Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
9Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? - Seite 978
10Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? 13
11Kostenkalkulation Einfamilienhaus Bungalow 110 m² - Seite 634
12Elektroplanung / Lichtplanung / Netzwerk für Neubau - Erfahrungen? - Seite 430
13Ausstattung Elektrik normaler Staandard 18
14Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
15Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
16Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
17Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
18Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
19Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
20Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11

Oben