Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?

4,90 Stern(e) 8 Votes
H

hanse987

Erdwärmepumpe 3-12 kW modulierend
Optimale Wärmepumpengröße laut Berechnung: 8 kW
Warum willst du ein 12 kW „Monster“. Die Wärmepumpe nicht überdimensionieren! Selbst die berechneten 8kW ist meinem Gefühl nach zu groß. Gibt es eine raumweise Heizlastberechnung?
 
J

jx7

Warum willst du ein 12 kW „Monster“. Die Wärmepumpe nicht überdimensionieren! Selbst die berechneten 8kW ist meinem Gefühl nach zu groß. Gibt es eine raumweise Heizlastberechnung?
Eine Wärmepumpe mit 3-12 kW modulierend habe ich schon.

Die Überlegung ist, einen Pufferspeicher nachzurüsten.
 
R

RotorMotor

Wie kommst du denn darauf einen brauchen zu können?
Taktet die Wärmepumpe dir zu häufig? Ist der Verbrauch zu hoch?

Wahrscheinlich ist die Wärmepumpe deutlich überdimensioniert.
Erstmal sollte man aber gucken ob das wirklich ein Problem ist und wenn ja ob man es nicht mit Einstellungen in den Griff bekommt.
 
K

k-man2021

Eine Wärmepumpe mit 3-12 kW modulierend habe ich schon.

Die Überlegung ist, einen Pufferspeicher nachzurüsten.
Das heißt, Haus und Heizung sind schon gebaut bzw. installiert und du willst etwas ändern oder hast du nur die Wärmepumpe schon bestellt/gekauft? Vielleicht magst du ja die Ausgangslage mal genauer beschreiben, damit du sinnvolle Antworten bekommst…
 
K

k-man2021

Noch zur Erläuterung: unser Architekt und auch der Heizungsplaner waren sich total einig und haben uns grob gesagt folgendes empfohlen: Wärmepumpe, Schichtspeicher und Frischwasserstation, kein Puffer, keine ERR.
 
J

jx7

Noch zur Erläuterung: unser Architekt und auch der Heizungsplaner waren sich total einig und haben uns grob gesagt folgendes empfohlen: Wärmepumpe, Schichtspeicher und Frischwasserstation, kein Puffer, Schichtspeicher und Frischwasserstation, kein Puffer, keine ERR.
1) Haus & Wärmepumpe sind 7 Jahre alt. Wärmepumpe machte 24 Starts pro Tag, jetzt ist Kompressor kaputt, habe ich alles schon diskutiert. Eine Lösungsoption ist Pufferspeicher. Da ich nicht will, dass die Diskussion ausufert und ich konkret zum Thema Pufferspeicher etwas dazu lernen will, habe ich die Anfrage so formuliert.

2) "Schichtspeicher und Frischwasserstation, kein Puffer"

Hä? Ein Schichtspeicher mit Frischwasserstation ist doch ein Pufferspeicher.
 
Zuletzt aktualisiert 29.06.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 796 Themen mit insgesamt 11578 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 66491
3Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 528
4Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
5Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
6Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
7Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
8Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 246
9Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe 19
10Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
11Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 12144
12Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1099
13Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? - Seite 213
14Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 360
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
16Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau - Seite 212
17Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 222
18Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 216
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 434
20Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10

Oben