Hallo,

kann man mit einen Hochlochziegel 36,5er W12 ohne zusätzliche Dämmung die heutigen Vorlagen noch einhalten?

Geplant ist eine Stadtvilla mit 192 m2 , Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Lüftungsanlage.

Falls nein, welche Steine werden heutzutage verwendet, wenn man ohne zusätzliche Dämmung bauen möchte?

Es werden keine KFW mittel beantragt.

vielen Dank im voraus.
 
11ant

11ant

Du kannst auch heute noch in der Wandstärke 36,5 cm bauen. Von den Steinen gibt es Varianten in verschiedenen Druckfestigkeitsklassen und dergleichen, wobei teilweise von zwei Varianten eine die Anforderungen z.B. der Fettstufe KfW55 erfüllt, und die andere nur das gesetzliche Minimum. Wenn Du in diesem Hinblick nicht flexibel bist, kannst Du statt des Porenziegels auch Porenbeton nehmen, oder auf die Wandstärke 42,5 cm wechseln. Bedenke dabei mein Steinemantra, den Stein nach dem Bauunternehmer auszusuchen und nicht etwa umgekehrt.
 
G

guckuck2

Der benannte Stein hat einen U-Wert von 0,30.
Ich wage zu bezweifeln, dass das reicht.
Gleichwohl gibt es Steine mit dieser Materialstärke, die ausreichen dürften oder sogar KfW Standards erreichen. Ein 365er T9 dürfte in die richtige Richtung gehen. Oder was gefülltes.
 
T

Tom1978

Der benannte Stein hat einen U-Wert von 0,30.
Ich wage zu bezweifeln, dass das reicht.
Gleichwohl gibt es Steine mit dieser Materialstärke, die ausreichen dürften oder sogar KfW Standards erreichen. Ein 365er T9 dürfte in die richtige Richtung gehen. Oder was gefülltes.
Damit wird unser Haus gebaut. Poroton T09d 36,5 cm. Reicht für KFW 55. Und das nur mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Fenster sind aber Passivhausfester, da die nicht unwichtig für kfw 55 sind.

Wir haben uns für Sole-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung entschieden.
 
G

guckuck2

Damit wird unser Haus gebaut. Poroton T09d 36,5 cm. Reicht für kfw 55. Und das nur mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Fenster sind aber Passivhausfester, da die nicht unwichtig für kfw 55 sind.
Es gibt zwei Kennzahlen, die eine wesentliche Rolle spielen.
Das ist ist der Wärmeverlust. Das bekommt man durch Dämmeigenschaften der Gebäudehülle in den Griff, zB. Steinauswahl, Dämmstärken, Verglasung. Da gilt es eine wirtschaftliche Balance zu finden. Ob da "Passivhausfenster" erforderlich sind oder nicht, beantwortet der Energieberater. Zwingend erforderlich sind sie aber sicherlich nicht.
Die andere ist Energiebedarf pro qm Wohnfläche. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe hat da keine wesentlichen Nachteile zur Sole-Wasser-Wärmepumpe und reicht alleine schon locker aus, um die Anforderungen zu erfüllen. Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung rechnet mit rein und das Vorhandensein einer Photovoltaik wirkt auch leicht positiv.
 
T

Tom1978

Es gibt zwei Kennzahlen, die eine wesentliche Rolle spielen.
Das ist ist der Wärmeverlust. Das bekommt man durch Dämmeigenschaften der Gebäudehülle in den Griff, zB. Steinauswahl, Dämmstärken, Verglasung. Da gilt es eine wirtschaftliche Balance zu finden. Ob da "Passivhausfenster" erforderlich sind oder nicht, beantwortet der Energieberater. Zwingend erforderlich sind sie aber sicherlich nicht.
Die andere ist Energiebedarf pro qm Wohnfläche. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe hat da keine wesentlichen Nachteile zur Sole-Wasser-Wärmepumpe und reicht alleine schon locker aus, um die Anforderungen zu erfüllen. Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung rechnet mit rein und das Vorhandensein einer Photovoltaik wirkt auch leicht positiv.

Das ist klar. Dämmung haben wir in den Wänden keine. Nur den 36,5 Stein + Putz.
 