ich brauche mal eure Schwarmintelligenz,
....
Ist eine Spreizung von 2-3K in der Fußbodenheizung erstrebenswert oder einfach zu gering?
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Macht es Sinn den Druck in der Sekundärpumpe zu erhöhen und alle Heizkreise so einzudrosseln dass sie einen Durchfluss von 5K haben?
Du solltest die Volumenströme untereinander abgleichen und gleichen Volumenstrom in beiden Kreisen haben. Nur so kannst Du eine Verwirbelung im Puffer verhindern. Die kostet nämlich Effizienz und somit wird eine höhere Heizkurve benötigt. Allerdings kenne ich deinen Puffer nicht und kann nicht sagen, ob ein verwirbelungsfreies Durchströmen überhaupt möglich ist. Es gibt wohl Puffer, die haben am Zulauf Leitbleche verbaut,. Hast du so ein Modell, wird es mit wirbelfreiem Durchströmen schwierig. Die Spreizung ist dann erstmal sekundär interessant. Der Mischer darf dann natürlich nicht mischen.
Ich habe im Heiztakt je nach Leistung der Wärmepumpe eine Spreizung von 2-4,5K und es wird warm.
 
A

Alessandro

ja das verstehe ich.
Wenn aber die Spreizung in der Fußbodenheizung geringer ist als die der Wärmepumpe und der Durchfluss der Sekundärpumpe starr und der Wärmepumpe modulierend, wird der Durchfluss der Wärmepumpe immer geringer sein als der durch die Fußbodenheizung.
Optimal wäre es genau anders rum: Durchfluss der Wärmepumpe ein bisschen höher (100-200l/min) als die im Fußboden.

Wenn die Sekundärpumpe auf Stufe 1 mit Konstantdruck läuft, habe ich Wärmepumpe VL = Fußbodenheizung VL ohne Verluste und eine exakte Spreizung von 5K in der Fußbodenheizung!
Die hat aber dann nur 900l/min, 1.8m und ca. 12W

BLW NEO8 Hydraulik - Kopie.jpg


Kann es sein dass sich im Puffer irgendwann mal eine mittlere Temperatur einstellt wenn das ganze Wasser komplett durchgemischt ist?
 
Zuletzt bearbeitet:
face26

face26

Bin kein Profi, hab dein SetUp noch nicht verstanden. Wie groß ist denn der Puffer? Ist das ein reiner Heizungspuffer? Also WW separat? Auf wieviel Grad heizt du denn den Puffer?
 
D

Daniel-Sp

ja das verstehe ich.
Wenn aber die Spreizung in der Fußbodenheizung geringer ist als die der Wärmepumpe und der Durchfluss der Sekundärpumpe starr und der Wärmepumpe modulierend, wird der Durchfluss der Wärmepumpe immer geringer sein als der durch die Fußbodenheizung.
Optimal wäre es genau anders rum: Durchfluss der Wärmepumpe ein bisschen höher (100-200l/min) als die im Fußboden.

Wenn die Sekundärpumpe auf Stufe 1 mit Konstantdruck läuft, habe ich Wärmepumpe VL = Fußbodenheizung VL ohne Verluste und eine exakte Spreizung von 5K in der Fußbodenheizung!
Die hat aber dann nur 900l/min, 1.8m und ca. 12W

Anhang anzeigen 57179
Das hatte ich dir schon im anderen Thread gesagt. Bei einer modulierenden Wärmepumpe ist diese Mischer/Puffer Konstrukt echt blöd aus eben diesen Grund des modulierendem Volumenstrom im Primär Kreislauf und festen Volumenstrom im Sekundärkreislauf.
 
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen

Ähnliche Themen
24.11.2023Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation Beiträge: 46
20.12.2019Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
08.10.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt Beiträge: 65
12.11.2021zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung Beiträge: 76
24.08.2021Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? Beiträge: 117
25.11.2015Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? Beiträge: 19
02.02.2023Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung Beiträge: 20
14.05.2022Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später Beiträge: 14
12.11.2021Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden Beiträge: 15
26.06.2023Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen Beiträge: 12
17.07.2021Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? Beiträge: 28
13.11.2023Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau Beiträge: 25
30.12.2017Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) Beiträge: 35
03.01.2022Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung Beiträge: 91
10.08.2020Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung Beiträge: 50
25.05.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? Beiträge: 10
25.10.2021Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung Beiträge: 29
02.01.2022Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe Beiträge: 109
31.03.2023Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? Beiträge: 17
16.10.2020CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung Beiträge: 17
21.06.2022Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP Beiträge: 25
30.01.2019Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung Beiträge: 19
20.11.2023Fußbodenheizung am Regler anstellen Beiträge: 21
14.12.2020Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? Beiträge: 26
09.03.2018Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? Beiträge: 23
16.03.2023Senkung der Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung komplexer als gedacht? Beiträge: 70
22.05.2017Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? Beiträge: 17
15.01.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? Beiträge: 21
17.06.2019Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? Beiträge: 24
26.07.2023Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig Beiträge: 48

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben