[ wärmepumpe] in Foren - Beiträgen

Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe

[Seite 2]
... Leitungen und ich habe diese Einträge in der Meldungshistorie.... Die Firma die das ganze Installiert hat, macht seit Jahren eigentlich nur Wärmepumpe und nichts anderes. Daher sind wir gerade so enttäuscht, das es so los geht mit der Anlage Der Monteur ist Informiert aber hat natürlich gerade ...

[Seite 4]
Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe habt ihr? Wie viel KW Leistung? Es scheint, als dass Sole und Wärmepumpe nicht zusammenpassen. Wobei du an 210m ja schon irdentlich was dran hängen kannst (im schlechten Regionen 50W pro Meter würde 10KW Last ergeben). Vielleicht durch die Spülung Luft im System ...

[Seite 13]
... Bohrunternehmen hatte an einem Anschluss zwei Leitungen vertauscht. Das ganze wurde jetzt behoben und nochmal 2h gespült. Ich habe Abends die Wärmepumpe an gemacht und siehe da die Temperatur blieb relativ stabil erst bei 11 und 7 Grad im Vor und Rücklauf viel dann über Nacht aber weiter auf 3 ...

[Seite 5]
Kannst du mir mehr zu der Wärmepumpe sagen zwischen Fixed und der anderen, gerne auch per PN. Wir haben damals ende 2018 unseren Vertrag für die Haustechnik unterschrieben und hier stand eine 333G drin. Laut der Firma hat Viessmann Anfang 2019 eine neue Wärmepumpe Generation auf den Markt gebracht ...

[Seite 3]
Einer der (wenigen) Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe

Wir haben seit ein paar Wochen unsere Viessmann Wärmepumpe in Betrieb. Bisher musste sie nur Kühlen und Warmwasser machen aber jetzt wo die Nächte und Tage kälter werden da ist uns aufgefallen das die Soleleitung eine richtig dicke Eisschicht gekommen. Besonders dort wo keine nur wenig Dämmung am ...

[Seite 6]
... sein, sonst wirds irgendwann kalt. Lasst den Heizungsbauer antanzen. Solange helfe ich gerne, wo ich kann. (hab jetzt 19 Jahre Sole-Wasser-Wärmepumpe Erfahrung, aber nur mit Waterkotte und Alpha Innotec

[Seite 8]
Die kurzen Takte sprechen dafür das die Wärmepumpe die Wärme nicht wegbekommt und die Kreisläufe zu sind. Erklärt trotzdem nicht warum bei der Witterung die Wärmepumpe so in den Heizkreis reinballert. Die Viessmann Wärmepumpe ist Außentemperatur und Rücklauftemperatur geführt. Was sagt denn der ...



Oben