ᐅ Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6
Erstellt am: 05.03.24 15:13
Tolentino04.11.24 10:50
Martin62 schrieb:
in dem man die erzeugte Wärmeleistung zum Stromverbrauch ins Verhältnis setzt.Problem ist, wenn der Sensor falsch sitzt (so war es bei mir) Oder falsch kalibriert ist (so war es bei einem anderen User), dann ist auch die interne Berechnung der Märmemenge fehlerhaft.Dann müsste man entweder mit eigenem Wärmemengenzähler oder mit einer Berechnung aus Temperaturhub und Transmissionswärmeverlust an einem Tag ohne Sonne die richtige erzeugte (oder vielmehr verbrauchte) Wärmemenge ausrechnen. Oder man merkt eben, dass der Gesamtsromverbrauch eigentlich im Rahmen liegt. So hatte ich es gemacht und meine These an den Vaillant Techniker formuliert, der dann (es war allerdings erst der vierte der das gemacht hatte) mal nachschaute und bemerkte, dass der Vorlauf Sensor in der Dämmung und nicht am Rohr hing.
meierchen00604.11.24 10:58
Hallo
schön das du dich hier meldest,
kannst du mal in das Thema
Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
reinschauen dort könnte ich deine Hilfe ebenfalls gebrauchen
schön das du dich hier meldest,
kannst du mal in das Thema
Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
reinschauen dort könnte ich deine Hilfe ebenfalls gebrauchen
Tolentino04.11.24 11:00
Sorry der Adapter liegt immer noch in Folie eingepackt im Technikraum. Bin derzeit noch nicht dazugekommen das einzurichten.
meierchen00604.11.24 11:20
Tolentino04.11.24 11:35
Ja, da geht's ja auch allgemein um die arotherm. Und ich hatte vor allem schonmal vorausschauend gefragt, weil ich das ja schon auch vorhabe.
meierchen006 schrieb:Nope, aber frag doch dort?
hast du was von ihm gehört/gelesen?
markschmulenso05.11.24 07:49
Hallo zusammen,
danke für die zahlreichen Rückmeldungen.
Ich habe gestern mit einem Vaillant Techniker telefoniert. Richtig weitergekommen bin ich jedoch nicht.
Das Außengerät steht auf der Nordseite. Seiner Meinung nach hätte dies eine erhebliche Auswirkung auf die Effizienz. Sogar in der Nacht. Tagsüber gehe ich da mit, Nachts jedoch nicht.
Wir hatten jetzt in der Nacht Temperaturen um die -2°C. Die Effizienz Nachts bei diesen Temperaturen bei einem sagenhaften Wert von 2,0.
Hier exemplartisch die Energiedaten für den gestrigen Tag, da hier bisher der kälteste Tag des Jahres war (Nachts -2°C und Tags 5-8°C) Im Zeitprogramm geheizt. Obwohl das Zeitprogramm ein Heizen Nachts nicht vorsieht, ist die Anlage Nachts dennoch gelaufen, sowie auch heute Nacht. Hat das ggf. was mit dem enteisen zu tun?
Heizen Stromverbrauch 9,8 kWh
Umweltertrag Heizen: 14,9 kWh
erzeugte Wärme Heizen: 23,1 kWh
WW Stromverbrauch: 1,9 kWh (Am Vorabend haben wir gebadet deshalb ist der WW Speicher auf ca. 30°C abgekühlt)
WW Umweltertrag: 2,8 kWh
erzeugtes WW: 4,6 kWh
KW 44 (Temperaturen im Bereich 6-12°C, hier wurde nicht jeden Tag geheizt, und auch im Zeitprogramm)
Heizen Stromverbrauch 29,1 kWh
Umweltertrag Heizen: 62,4 kWh
erzeugte Wärme Heizen:88,9 kWh
Effizienz: 3,1
WW Stromverbrauch: 7,0 kWh
WW Umweltertrag: 12,8 kWh
erzeugtes WW: 19,4 kWh
Effizienz: 2,8
ich werde den Installateur auf die Kalibierung der Sensoren ansprechen. Kann ich dies irgendwie selber feststellen?
Tatsächlich hängt der Vorlaufsensor bei mir in der Dämmung. Ich hab diesen Punkt mehrfach angesprochen ob es nicht Sinn macht diesen in der Pumpengruuppe mit den dafür vorgesehenen Madenschrauben zu befestigen? 3 Techniker meinten, nein. Das machen die wohl immer so, und es würde keinen Unterschied machen. Unabhängig vom Vorlauftemperatur Sensor ist ja die Effizienz des Warmwassers ebenfalls n.i.O.
ich gebe dir Recht. Ich habe nämlich auch die Befürchtung dass meine Effizienz im Winter Richtung 1:1 gehen wird.
Danke für deine Einstellparameter, ich werde heute Nachmittag diese mal überprüfen und ggf anpassen.
Meine sind wie folgt
Heizen ist zur Zeit noch Auf Zeitprogramm: 5:00 bis 8:00 und 13:00 bis 21:00 (Ich werde es abervermutlich demnächst auf Ganztägig umstellen)
WW von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
nur Heizkörper
Raumtemperatur >> 23°C eingestellt >> haben tun wir ca. 21,5°C-22°C was für uns optimal ist
Heizkurve 0,6
Abschaltgrenze bei >> 16°C
Energieintegral >> -90°C
Hysterese Heizen >> 7K
Max Restförderhöhe >> 900mbar
Mindest-Temperatur >> 33°C
Betriebsart WW >> ECO
Konfiguration Gebäudepumpe Heizen >> Auto zur Zeit ca. 850-950 l
Konfiguration Gebäudepumpe WW >> Auto
Flüsterbetrieb zur Zeit >> muss ich prüfen.
Beim letzten Besuch hat der Techniker alle Überstromventile überprüft. Die waren wohl i.O.
Wie kann ich das ggf selber Prüfen?
Danke im Voraus und Grüße
Mark
danke für die zahlreichen Rückmeldungen.
Ich habe gestern mit einem Vaillant Techniker telefoniert. Richtig weitergekommen bin ich jedoch nicht.
Das Außengerät steht auf der Nordseite. Seiner Meinung nach hätte dies eine erhebliche Auswirkung auf die Effizienz. Sogar in der Nacht. Tagsüber gehe ich da mit, Nachts jedoch nicht.
Wir hatten jetzt in der Nacht Temperaturen um die -2°C. Die Effizienz Nachts bei diesen Temperaturen bei einem sagenhaften Wert von 2,0.
Hier exemplartisch die Energiedaten für den gestrigen Tag, da hier bisher der kälteste Tag des Jahres war (Nachts -2°C und Tags 5-8°C) Im Zeitprogramm geheizt. Obwohl das Zeitprogramm ein Heizen Nachts nicht vorsieht, ist die Anlage Nachts dennoch gelaufen, sowie auch heute Nacht. Hat das ggf. was mit dem enteisen zu tun?
Heizen Stromverbrauch 9,8 kWh
Umweltertrag Heizen: 14,9 kWh
erzeugte Wärme Heizen: 23,1 kWh
WW Stromverbrauch: 1,9 kWh (Am Vorabend haben wir gebadet deshalb ist der WW Speicher auf ca. 30°C abgekühlt)
WW Umweltertrag: 2,8 kWh
erzeugtes WW: 4,6 kWh
KW 44 (Temperaturen im Bereich 6-12°C, hier wurde nicht jeden Tag geheizt, und auch im Zeitprogramm)
Heizen Stromverbrauch 29,1 kWh
Umweltertrag Heizen: 62,4 kWh
erzeugte Wärme Heizen:88,9 kWh
Effizienz: 3,1
WW Stromverbrauch: 7,0 kWh
WW Umweltertrag: 12,8 kWh
erzeugtes WW: 19,4 kWh
Effizienz: 2,8
ich werde den Installateur auf die Kalibierung der Sensoren ansprechen. Kann ich dies irgendwie selber feststellen?
Tatsächlich hängt der Vorlaufsensor bei mir in der Dämmung. Ich hab diesen Punkt mehrfach angesprochen ob es nicht Sinn macht diesen in der Pumpengruuppe mit den dafür vorgesehenen Madenschrauben zu befestigen? 3 Techniker meinten, nein. Das machen die wohl immer so, und es würde keinen Unterschied machen. Unabhängig vom Vorlauftemperatur Sensor ist ja die Effizienz des Warmwassers ebenfalls n.i.O.
ich gebe dir Recht. Ich habe nämlich auch die Befürchtung dass meine Effizienz im Winter Richtung 1:1 gehen wird.
Danke für deine Einstellparameter, ich werde heute Nachmittag diese mal überprüfen und ggf anpassen.
Meine sind wie folgt
Heizen ist zur Zeit noch Auf Zeitprogramm: 5:00 bis 8:00 und 13:00 bis 21:00 (Ich werde es abervermutlich demnächst auf Ganztägig umstellen)
WW von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
nur Heizkörper
Raumtemperatur >> 23°C eingestellt >> haben tun wir ca. 21,5°C-22°C was für uns optimal ist
Heizkurve 0,6
Abschaltgrenze bei >> 16°C
Energieintegral >> -90°C
Hysterese Heizen >> 7K
Max Restförderhöhe >> 900mbar
Mindest-Temperatur >> 33°C
Betriebsart WW >> ECO
Konfiguration Gebäudepumpe Heizen >> Auto zur Zeit ca. 850-950 l
Konfiguration Gebäudepumpe WW >> Auto
Flüsterbetrieb zur Zeit >> muss ich prüfen.
Beim letzten Besuch hat der Techniker alle Überstromventile überprüft. Die waren wohl i.O.
Wie kann ich das ggf selber Prüfen?
Danke im Voraus und Grüße
Mark