ᐅ Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
Erstellt am: 12.01.24 13:03
Ja, genau. Das Problem wird dann aber wieder dein Anbau sein. Das wirst du nur mit mehr Heizfläche in den Griff bekommen. Ich z.B. habe gar keine Möglichkeit einen Hydraulischen Abgleich zu machen. Bei mir bestimmen nur die Größen der Heizkörper die Temperaturen in den Räumen. Das habe ich aber ganz gut hinbekommen. Bis auf das Schlafzimmer sind alle Thermostate voll aufgedreht. Im Schlafzimmer wird einmal am Tag auf 17°C aufgeheizt, sofern erforderlich und das dann auch mit aufgedrehten Thermostat.
Dass das so ohne weiteres funktioniert, müsste man ausprobieren oder ausrechnen.
Wir hatten im Anbau doch so schon eine Spreizung von 10K, wenn ich mich richtig erinnere? Ich würde es erstmal weiter einpendeln lassen. Bzw. gucken, ob man den Heizkörper noch weiter zugedreht bekommt, ohne ihn komplett abzuwürgen. Dann mal laufen lassen und gucken, wohin es sich bewegt.
Also erstmal nur Hydraulik ändern und nicht die Steuerung der Wärmepumpe.
Wie entwickeln sich denn die Temperaturen nun am Anbau-Heizkörper?
Wir hatten im Anbau doch so schon eine Spreizung von 10K, wenn ich mich richtig erinnere? Ich würde es erstmal weiter einpendeln lassen. Bzw. gucken, ob man den Heizkörper noch weiter zugedreht bekommt, ohne ihn komplett abzuwürgen. Dann mal laufen lassen und gucken, wohin es sich bewegt.
Also erstmal nur Hydraulik ändern und nicht die Steuerung der Wärmepumpe.
Wie entwickeln sich denn die Temperaturen nun am Anbau-Heizkörper?
H
Hausbau55EE14.01.24 11:39OWLer schrieb:
Dass das so ohne weiteres funktioniert, müsste man ausprobieren oder ausrechnen.Wer soll denn hier etwas rechnen? Es gibt ja auch keine Heizlastberechnung sondern nur die fragwürdige Methode des Heizungsbauer mit dem pauschalen Ansatz des Wärmebedarfs mit 60W je qm.
R
RotorMotor14.01.24 11:43Ist der Heizkörper im Anbau denn inzwischen voll aufgedreht (Durchfluss)?