ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
D
Daniel-Sp03.10.20 10:29Man sollte schon die Anlagenhydraulik kennen
A
Alessandro05.10.20 06:58der Kamin ist nicht in die Heizung integriert.
Ich habe bei den vorab genannten Einstellungen plötzlich keine Heizanforderung mehr.
Obwohl alle Thermostate im Heizmodus sind, sind die Ventile teilweise offen, teilweise geschlossen.
Die Wärmepumpe taktet auch wieder wie blöd.
Verstehen tu ich das nicht...
Ich habe bei den vorab genannten Einstellungen plötzlich keine Heizanforderung mehr.
Obwohl alle Thermostate im Heizmodus sind, sind die Ventile teilweise offen, teilweise geschlossen.
Die Wärmepumpe taktet auch wieder wie blöd.
Verstehen tu ich das nicht...
Alessandro schrieb:
Ventile teilweise offen, teilweise geschlossen.
Die Wärmepumpe taktet auch wieder wie blöd.Die öffen mit wenn Pumpendruck anliegt. Deswegen in thermischen Abgleich einlesen und die der still legen.A
Alessandro05.10.20 07:27Ähnliche Themen