ᐅ Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Erstellt am: 04.12.19 14:18
Daniel-Sp30.12.19 11:48
Gutes Laufbild auch mit reduzierter Heizkreishysterese von 1,5K. Nur 3 Heiztakte.
Versuche es bitte noch mit weiter reduzierter Heizkreishyterese von 1,0K.
Den Flur würde ich noch mal halbieren. Wohnen ganz auf. Den Raum als Führungsraum nehmen und danach die Heizkurve einstellen. Das Bad hat fürchte ich zu wenig Heizfläche um es mit der Fußbodenheizung allein auf 22°C zu bekommen => zuheizen bei Bedarf mit dem Handtuchheizkörper.
Die Pumpenoptimierung wird Leiter erst ab AT von >1°C aktiv, deswegen kann man noch keine Auswirkung sehen.
Hast deine Wärmepumpe ein Wärmemengenzähler?

Versuche es bitte noch mit weiter reduzierter Heizkreishyterese von 1,0K.
Den Flur würde ich noch mal halbieren. Wohnen ganz auf. Den Raum als Führungsraum nehmen und danach die Heizkurve einstellen. Das Bad hat fürchte ich zu wenig Heizfläche um es mit der Fußbodenheizung allein auf 22°C zu bekommen => zuheizen bei Bedarf mit dem Handtuchheizkörper.
Die Pumpenoptimierung wird Leiter erst ab AT von >1°C aktiv, deswegen kann man noch keine Auswirkung sehen.
Hast deine Wärmepumpe ein Wärmemengenzähler?
ivenh030.12.19 12:37
guckuck2 schrieb:
Im Bad wird dann das Ende des Möglichen erreicht sein. Zu wenig beheizte Fläche. Du kannst nur noch den Vorlauf erhöhen und die anderen Räume wieder drosseln, um eine Überhitzung dort zu vermeiden. Das erhöht natürlich den Verbrauch.
ggf. vorhandenes Überstromventil schließen, ERR voll aufdrehen oder Stellantriebe demontieren, und die Tacosetter aufdrehen. Wenn dann immer noch zu wenig Durchfluss im System vorhanden ist, die Umwälzpumpe hoch drehenIst schon alles gemacht außer Umwälzpumpe. Wie kann ich diese hochdrehen?
Daniel-Sp30.12.19 12:50
ivenh0 schrieb:
Ist schon alles gemacht außer Umwälzpumpe. Wie kann ich diese hochdrehen?Was hast Du überhaupt für eine Anlage? Ggf eigen Thread aufmachen...chewbacca12330.12.19 13:02
Daniel-Sp schrieb:
Gutes Laufbild auch mit reduzierter Heizkreishysterese von 1,5K. Nur 3 Heiztakte.
Versuche es bitte noch mit weiter reduzierter Heizkreishyterese von 1,0K.
Den Flur würde ich noch mal halbieren. Wohnen ganz auf. Den Raum als Führungsraum nehmen und danach die Heizkurve einstellen. Das Bad hat fürchte ich zu wenig Heizfläche um es mit der Fußbodenheizung allein auf 22°C zu bekommen => zuheizen bei Bedarf mit dem Handtuchheizkörper.
Die Pumpenoptimierung wird Leiter erst ab AT von >1°C aktiv, deswegen kann man noch keine Auswirkung sehen.
Hast deine Wärmepumpe ein Wärmemengenzähler?
[ATTACH alt="29-30-Dezember.jpg"]41317[/ATTACH]Ich werde Flur jetzt auf jeden Fall noch mal halbieren, wohnen ist schon ganz auf.Wenn ich nächsten Jahr hoffentlich die Dokumentation bekommen, weiß ich auch, wie viel Meter wo verlegt sind. Angeblich im Bad ja die meisten, seltsam nur, dass nicht ausreichend Wärme ankommt. :-/
hausbauer30.12.19 14:01
Vielleicht wäre ein Infrarotstrahler oder elektrischer Handtuchheizkörper im Bad als Zusatzheizung zu überlegen. Wenn du jetzt den Rest drosselst, werden alle anderen Räume als das Bad ineffizienter beheizt als möglich. Und im Bad könnte man per Zeitschaltuhr bei Bedarf mal zwei Grad wärmer machen
chewbacca12330.12.19 14:15
Hausbauer schrieb:
Vielleicht wäre ein Infrarotstrahler oder elektrischer Handtuchheizkörper im Bad als Zusatzheizung zu überlegen. Wenn du jetzt den Rest drosselst, werden alle anderen Räume als das Bad ineffizienter beheizt als möglich. Und im Bad könnte man per Zeitschaltuhr bei Bedarf mal zwei Grad wärmer machen Elektrischer Handtuch Heizkörper habe ich im Bad, aber eigentlich will ich den nicht unbedingt zum Bad aufheizen nutzen, kostet ja auch Strom. Eigentlich soll das die Fußbodenheizung machen, ich gebe noch mal alles und versuche zu optimieren wo geht. Aber zur Not dann Handtuchheizkörper.Was mich nur total nervt ist, dass wir seit vier Tagen 30 kWh pro Tag verbrauchen, gestern auf heute sogar 35. Dabei scheint richtig fett die Sonne, das verstehe ich einfach nicht? Wir haben kaum noch Heiztakte und Warmwasser haben wir jetzt auch nicht mehr 24 Stunden am Tag laufen
Ähnliche Themen