नमस्ते,
वायु हीटपंप बी को डिजाइन पॉइंट (-14°C) पर अपनी "स्वयं की" उच्चतर क्षमता प्राप्त है, फिर भी वार्षिक संतुलन में इसकी वार्षिक कार्य संख्या कम होती है।
यह एक मौलिक त्रुटि है कि एक वायु हीटपंप को इस प्रकार डिजाइन किया जाए कि वह डिजाइन पॉइंट पर 100% हीटिंग क्षमता अपनी "स्वयं की" शक्ति से प्रदान करे। क्यों? अधिकतर गर्मी उत्पादक भाग-लोड क्षेत्र में संचालित होते हैं। निर्माताओं द्वारा परीक्षण स्टैंड पर निर्धारित CoP मान यह मानते हैं कि उत्पन्न की गई क्षमता वास्तव में ली जाती है। यह पूरी तरह वैध है, क्योंकि वे हर उपयोग मामले को नहीं जानते। इसके लिए योजनाकार जिम्मेदार है। उसे निर्माता की प्रोफाइल (CoP, हीटिंग क्षमता) के आधार पर उपयुक्त उपकरण का चयन करना है, जो विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल हो।
जो पिछली गलतियां हुईं (अंडरडाइमेंशन, अपर्याप्त सीमाएँ) आज भी "ज्यादा होगा तो अच्छा होगा" के नारे के तहत गलत तरीके से हो रही हैं, जिसके भी नकारात्मक परिणाम हैं।
अच्छी तरह से डिजाइन की गई वायु हीटपंप प्रणालियाँ हीटिंग और गर्म पानी के लिए वार्षिक कार्य संख्या लगभग 3.5 या थोड़ी अधिक प्राप्त कर सकती हैं। खराब प्रणालियाँ 2.3..2.7 तक या बेहतर स्थिति में 3.0 तक होती हैं। इसका ऑपरेटर के लिए क्या मतलब है, वह 20..25 वर्षों के नेटवर्क ड्रेसिटी (ND) के आधार पर स्वयं गणना कर सकता है, यदि हीटिंग और गर्म पानी की वास्तविक ऊर्जा आवश्यकता ज्ञात हो।
सादर,
वायु हीटपंप और यदि हो तो हीटिंग स्टिक का संबंधित प्रदर्शन भाग उपकरण की प्रोफाइल और भवन की आवश्यकताओं के अनुपात पर निर्भर करता है।...मैं खास तौर पर यह संकेत करना चाहता था कि वे -20° पर संभवतः पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हीट करती है, इसलिए यह वॉटरपंप की कोई खास क्षमता नहीं है कि घर गरम हो, .....
वायु हीटपंप बी को डिजाइन पॉइंट (-14°C) पर अपनी "स्वयं की" उच्चतर क्षमता प्राप्त है, फिर भी वार्षिक संतुलन में इसकी वार्षिक कार्य संख्या कम होती है।
यह एक मौलिक त्रुटि है कि एक वायु हीटपंप को इस प्रकार डिजाइन किया जाए कि वह डिजाइन पॉइंट पर 100% हीटिंग क्षमता अपनी "स्वयं की" शक्ति से प्रदान करे। क्यों? अधिकतर गर्मी उत्पादक भाग-लोड क्षेत्र में संचालित होते हैं। निर्माताओं द्वारा परीक्षण स्टैंड पर निर्धारित CoP मान यह मानते हैं कि उत्पन्न की गई क्षमता वास्तव में ली जाती है। यह पूरी तरह वैध है, क्योंकि वे हर उपयोग मामले को नहीं जानते। इसके लिए योजनाकार जिम्मेदार है। उसे निर्माता की प्रोफाइल (CoP, हीटिंग क्षमता) के आधार पर उपयुक्त उपकरण का चयन करना है, जो विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल हो।
जो पिछली गलतियां हुईं (अंडरडाइमेंशन, अपर्याप्त सीमाएँ) आज भी "ज्यादा होगा तो अच्छा होगा" के नारे के तहत गलत तरीके से हो रही हैं, जिसके भी नकारात्मक परिणाम हैं।
अच्छी तरह से डिजाइन की गई वायु हीटपंप प्रणालियाँ हीटिंग और गर्म पानी के लिए वार्षिक कार्य संख्या लगभग 3.5 या थोड़ी अधिक प्राप्त कर सकती हैं। खराब प्रणालियाँ 2.3..2.7 तक या बेहतर स्थिति में 3.0 तक होती हैं। इसका ऑपरेटर के लिए क्या मतलब है, वह 20..25 वर्षों के नेटवर्क ड्रेसिटी (ND) के आधार पर स्वयं गणना कर सकता है, यदि हीटिंग और गर्म पानी की वास्तविक ऊर्जा आवश्यकता ज्ञात हो।