Hola,
La bomba de calor de aire B tiene en el punto de diseño (-14 °C) un mayor rendimiento "propio", sin embargo, en el balance anual tiene un coeficiente de rendimiento anual peor.
Es un error fundamental dimensionar una bomba de calor de aire de tal manera que proporcione el 100 % de la potencia térmica con "fuerzas propias" en el punto de diseño. ¿Por qué? Principalmente, los generadores de calor se operan en condiciones de carga parcial. Los valores COP determinados en el banco de pruebas de los fabricantes suponen que la potencia generada se consume realmente. Esto es perfectamente legÃtimo, pues no conocen todos los casos de aplicación. El planificador es quien tiene la responsabilidad aquÃ. Él debe seleccionar el aparato adecuado según las curvas caracterÃsticas del fabricante (COP, potencia térmica), que mejor se adapte a los requisitos especÃficos.
Lo que en el pasado se hizo mal (subdimensionamiento, condiciones marco insuficientes) hoy se hace erróneamente con el lema "mucho ayuda mucho", con consecuencias igualmente desagradables.
Los sistemas de bomba de calor de aire bien planificados pueden alcanzar un coeficiente de rendimiento anual para calefacción y agua caliente sanitaria de ~3,5 o algo mejor. Los sistemas mal hechos se sitúan en 2,3..2,7 y en el mejor de los casos en 3,0. Lo que esto significa para el operador puede calcularlo él mismo a partir de un periodo de amortización de 20..25 años, siempre que se conozca la demanda energética real para calefacción y agua caliente sanitaria.
Saludos cordiales.
El porcentaje respectivo de rendimiento de la bomba de calor de aire y, si procede, de la resistencia eléctrica depende de la curva caracterÃstica del aparato en relación con la demanda del edificio....QuerÃa destacar expresamente que con -20° probablemente calienta exclusivamente de forma eléctrica, por lo que no es un rendimiento especial de la bomba de calor lograr que la casa esté caliente, .....
La bomba de calor de aire B tiene en el punto de diseño (-14 °C) un mayor rendimiento "propio", sin embargo, en el balance anual tiene un coeficiente de rendimiento anual peor.
Es un error fundamental dimensionar una bomba de calor de aire de tal manera que proporcione el 100 % de la potencia térmica con "fuerzas propias" en el punto de diseño. ¿Por qué? Principalmente, los generadores de calor se operan en condiciones de carga parcial. Los valores COP determinados en el banco de pruebas de los fabricantes suponen que la potencia generada se consume realmente. Esto es perfectamente legÃtimo, pues no conocen todos los casos de aplicación. El planificador es quien tiene la responsabilidad aquÃ. Él debe seleccionar el aparato adecuado según las curvas caracterÃsticas del fabricante (COP, potencia térmica), que mejor se adapte a los requisitos especÃficos.
Lo que en el pasado se hizo mal (subdimensionamiento, condiciones marco insuficientes) hoy se hace erróneamente con el lema "mucho ayuda mucho", con consecuencias igualmente desagradables.
Los sistemas de bomba de calor de aire bien planificados pueden alcanzar un coeficiente de rendimiento anual para calefacción y agua caliente sanitaria de ~3,5 o algo mejor. Los sistemas mal hechos se sitúan en 2,3..2,7 y en el mejor de los casos en 3,0. Lo que esto significa para el operador puede calcularlo él mismo a partir de un periodo de amortización de 20..25 años, siempre que se conozca la demanda energética real para calefacción y agua caliente sanitaria.
Saludos cordiales.