फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है

  • Erstellt am 04/12/2019 14:18:21

Daniel-Sp

11/12/2019 22:18:38
  • #1
किया जा सकता है। लेकिन इंस्टॉल किए गए स्टेलमोटर जो बिजली बंद होने पर खुले रहते हैं, जब बिजली बंद हो तो वे वही परिणाम देते हैं जो बिजली बंद होने पर बंद रहने वाले हटाए हुए स्टेलमोटर देते हैं। यदि आप स्टेलमोटरों को खरीदते हैं ताकि आप उनका उपयोग न करें, तो आप उनमें पैसा क्यों निवेश करना चाहते हैं? HKV बिना स्टेलमोटरों के भी काम करते हैं! मेरा सुझाव है: उन्हें हटा कर बेचें और एक उचित हाइड्रोलिक/थर्मल संतुलन करें।
 

lesmue79

11/12/2019 22:29:48
  • #2
पृष्ठभूमि यह होगी कि मेरे पास Anlage पहले के जैसा दिखेगा या पहली नजर में मूल स्थिति में हो। अगर मैं ERR को निष्क्रिय करके और Verteilerkasten में ढीले Stellantriebe रहते हुए Kundendienst को Anlage की किसी अन्य खराबी के लिए बुलाऊं, तो मेरे द्वारा Anlage में किए गए हस्तक्षेप को लेकर नहीं तंग किया जाएगा और उसमें समस्या के कारण की खोज की जाएगी।
 

Daniel-Sp

11/12/2019 22:38:13
  • #3
फिर आप स्टेलन्ट्राइबे नहीं बेचते हैं और उन्हें ग्राहक सेवा के दौरे के दौरान अस्थायी रूप से मॉन्ट करते हैं। वे केवल अनुरोध पर आते हैं और कभी बिना सूचना के नहीं।
 

bortel

12/12/2019 06:06:43
  • #4
मैं अपने अनुभव से केवल यह कह सकता हूँ कि सब कुछ बिना ERR के बेहतरीन तरीके से काम करता है।
 

chewbacca123

13/12/2019 14:18:54
  • #5

हाय डैनियल, मैं इसे विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसे कैसे करना चाहिए।
जब से हमारा इंस्टालर आया है, तब से भी यह अजीब है - हीटिंग कर्व निम्नलिखित है:
34 - 21 - 0
और गर्म पानी 46.5° पर है। हमारे बाथरूम में केवल 20.5° गर्मी होती है, जबकि ERR स्तर 5 पर है, यानी 25°। और गेस्ट रूम, जो इस्तेमाल नहीं होता, मैं लगभग 18° सेट किया था, वहां अब 21° गर्मी है। मैं अब इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं नोवेलान तकनीशियन को बुलाऊंगा।
लेकिन जो निश्चित रूप से अब बेहतर है - वॉटर पंप अधिक समय तक चालू रहता है, अब केवल कुछ मिनटों के लिए नहीं।
फिर भी, मैं इस परिणाम से बहुत असंतुष्ट हूँ - मोंट्योर को आने की जरूरत नहीं थी।
मैं इसे बंद करने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ, अगर बाद में कुछ होता है, तो वारंटी की वजह से। क्या इससे दिक्कत हो सकती है?
 

Lumpi_LE

13/12/2019 14:23:22
  • #6

हाइड्रोलिक संतुलन आवश्यक है, या तो खराब है या मूल रूप से गलत है।
 