Pacmansh
28/09/2022 12:15:03
- #1
क्या वहां वास्तव में "पुआलों" की स्थापना हो रही है? हीटिंग कॉइल का व्यास कितना है, इसकी मोटाई क्या है।
KfW55 और 38 डिग्री किसी तरह मेल नहीं खाते।
मेरे पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है, KfW55 के लिए नीचे देखें
मैं इसे 23 डिग्री (तक -10 डिग्री) के लिए तैयार करूंगा।
यह समझदारी लगता है। बाहरी तापमान को योजनाकार ने -16 डिग्री माना है और वर्तमान में तंग जगह बाथरूम भी नहीं है, क्यों भी न हो।
उस इमारत का कुल हीटिंग लोड कितना है?
KfW55 के लिए यह 35W/m² से अधिक नहीं होना चाहिए।
टेलीफोनिक जानकारी के अनुसार यह 45W/m² है। इसके साथ यह कहना जरूरी है कि KfW55 वांछित नहीं है, यह बाद में बताया गया क्योंकि सब्सिडी के लिए आवेदन किया गया था। लेकिन ऊर्जा सलाहकार ने इसे खराब किया/देर से जमा किया (एक ही इंजीनियरिंग कार्यालय)। संभव है कि इसके कारण फिर से भवन ऊर्जा कानून के न्यूनतम मानक पर वापस योजना बनाई गई हो।
अब सभी प्रमुख हीटिंग निर्माता हीटिंग लोड और इंस्टॉलेशन की गणना करते हैं।
मैं खुद भी यह काम करता यदि मेरे पास पर्याप्त जानकारी होती। अब मैं TGA-योजनाकार पर भरोसा नहीं करता। लेकिन वह तो बिल्डर द्वारा नियुक्त है और मुझे सबसे अच्छा संभव परिणाम निकालना होगा। महिला मुझे कमरा-दर-कमरा हीटिंग लोड की गणना उपलब्ध नहीं कराना चाहती, लेकिन बिल्डर ने वादा किया है कि मैं दस्तावेज़ प्राप्त कर सकता हूँ। मैंने उसके माध्यम से इसे अनुरोध किया है, उम्मीद है इससे कुछ अधिक स्पष्टता मिलेगी।