TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन

  • Erstellt am 15/07/2022 10:22:47

Pacmansh

28/09/2022 12:15:03
  • #1

मेरे पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है, KfW55 के लिए नीचे देखें

यह समझदारी लगता है। बाहरी तापमान को योजनाकार ने -16 डिग्री माना है और वर्तमान में तंग जगह बाथरूम भी नहीं है, क्यों भी न हो।

टेलीफोनिक जानकारी के अनुसार यह 45W/m² है। इसके साथ यह कहना जरूरी है कि KfW55 वांछित नहीं है, यह बाद में बताया गया क्योंकि सब्सिडी के लिए आवेदन किया गया था। लेकिन ऊर्जा सलाहकार ने इसे खराब किया/देर से जमा किया (एक ही इंजीनियरिंग कार्यालय)। संभव है कि इसके कारण फिर से भवन ऊर्जा कानून के न्यूनतम मानक पर वापस योजना बनाई गई हो।

मैं खुद भी यह काम करता यदि मेरे पास पर्याप्त जानकारी होती। अब मैं TGA-योजनाकार पर भरोसा नहीं करता। लेकिन वह तो बिल्डर द्वारा नियुक्त है और मुझे सबसे अच्छा संभव परिणाम निकालना होगा। महिला मुझे कमरा-दर-कमरा हीटिंग लोड की गणना उपलब्ध नहीं कराना चाहती, लेकिन बिल्डर ने वादा किया है कि मैं दस्तावेज़ प्राप्त कर सकता हूँ। मैंने उसके माध्यम से इसे अनुरोध किया है, उम्मीद है इससे कुछ अधिक स्पष्टता मिलेगी।
 

Alessandro

28/09/2022 12:32:44
  • #2
इस Dämmstandard में आपको शायद उच्च VLT स्वीकार करना पड़ेगा...
अगर आपके पास अभी एक पफ़र भी है, जिसे स्वाभाविक रूप से कुछ डिग्री सेल्सियस अधिक लोड करना चाहिए/करना पड़ता है, तो आपके पास और भी उच्च VLT होगा :-(

फिर भी, हम शायद ही 10-15% अधिक खपत की बात कर रहे हैं हीटिंग पीरियड में बेहतर Dämmstandard और कम VLT के मुकाबले।
घर के आकार के हिसाब से यह अब इतना बुरा नहीं है।

क्या आपने अपने Stadtwerk/EVU से पूछा है कि क्या कोई सस्ता Wärmepumpe-टैरिफ उपलब्ध है?
शायद Wärmepumpe के लिए दूसरा मीटर लगवाना फायदेमंद हो सकता है....
 

Pacmansh

28/09/2022 13:07:54
  • #3
सही है, शुद्ध रहने का क्षेत्रफल लगभग 145 m² है, इससे कोई गरीब नहीं हो जाएगा। मेरे लिए ज़रूरी यह है कि फर्श हीटिंग कुछ हद तक सही तरीके से प्लान की गई हो। वर्तमान योजना इस बात पर आधारित है कि "अगर कभी बहुत गर्म हो जाए तो हीटिंग थर्मोस्टैट से कम कर सकते हैं"। मुझे यह भी लगता है कि कमरे एक-दूसरे के साथ सही से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन मैं अभी भी अतिरिक्त जानकारी की उम्मीद करता हूँ।

वॉर्मपंप टैरिफ मैंने देखा था, संभव है। मैंने अनुमान लगाया था कि अतिरिक्त मीटर किराया मॉडल को इतना आकर्षक नहीं बनाता। इसलिए मैंने फिलहाल इसे छोड़ दिया। इलेक्ट्रिक सिस्टम अभी अंतिम रूप में नहीं है। मैं इसे फिर से देखूंगा।
 

stjoob_at

04/10/2022 08:28:47
  • #4
क्लासिक मामला बाथरूम के साथ। वहां लगभग हमेशा अतिरिक्त हीटिंग सतह (दीवार/छत) की जरूरत होती है या फिर सर्दियों में थोड़ा इलेक्ट्रिक हीटिंग करनी पड़ती है।
हीटिंग सर्किट की लंबाई 150 मीटर मेरे लिए बहुत लंबी होगी, वहीं कुछ सर्किट ऐसे हैं जिनकी लंबाई उसका 1/3 है। मैं यहाँ सबसे लंबी और सबसे छोटी सर्किट की लंबाई में अधिकतम 30% का अंतर स्वीकार करूँगा।
ERR और पफर तो वैसे भी निकाल फेंकने चाहिए।
रूम हीट लोड के साथ जो मामला है वह भी मजेदार है, वह तो डिजाइन के लिए ही होता है :confused:
मैं तो उत्सुक हूँ कि क्या हीट पंप भी सुंदर ढंग से अधिक आकार का बनाया जाएगा।
 

Pacmansh

04/10/2022 09:37:52
  • #5
ERR और बफ़र मुझे भी बाहर चाहिए थे, लेकिन इसके लिए मुझे खुद किसी को नियुक्त करना पड़ता और इसके लिए मुझे फिर से सभी आवश्यक डेटा की जरूरत होती। शायद अंत में मुझे संभावित रूप से देर से आने वाली हीट पंप की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती।

मैंने ERR की बकवास को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ एक छोटा उदाहरण है, जिसके खिलाफ मुझे तर्क करना पड़ता है: चित्र में एक छोटा अलमारी वाला बेडरूम दिखाया गया है (इलेक्ट्रिकल योजना पहले ही संशोधित की जा चुकी है)। अलमारी और बेडरूम के बीच की खुली जगह लगभग 1.20 मीटर चौड़ी है बिना दरवाजे के। प्लानर चाहता था कि थर्मोस्टेट अलमारी में भी हो, क्योंकि यह अच्छा होगा कि ठंडे बेडरूम से गर्म अलमारी में जा सकें।

हीट पंप के बारे में मुझे बताया गया कि यह आवश्यक आकार से थोड़ा छोटा है, इसलिए मेरी अभी भी उम्मीद है।

कक्षवार हीट लोड की गणना अभी तक मुझे नहीं मिली है, लेकिन मैं अभी भी आशान्वित हूँ कि यह काम होगा।
 

stjoob_at

04/10/2022 10:54:15
  • #6
ERR को कम से कम इंस्टॉल करने के बाद भी डाउन किया जा सकता है/अबक्लेम किया जा सकता है। फिर भी तुम्हें पैसे देने होंगे ;)
प्लानर की सुपर लॉजिक, यहाँ तक कि एक दरवाज़े पर भी बड़े तापमान में अंतर नहीं होगा। बाहरी दीवारों का U-वैल्यू अंदरूनी दीवारों की तुलना में काफी कम होता है। यह अब पुराने भवन जैसा नहीं है। अंदर के तापमान अधिक समान होते हैं।

शायद तुम उसे यह राज़ी कर सको कि हीटिंग पफर के बजाय, केवल एक छोटा Rücklauf में ही टेम्परेचर डिफ्रॉस्ट फ़ंक्शन के लिए वेरमपम्प के लिए स्थापित किया जाए।
 

समान विषय
10.12.2009KFW55 और सोल/वाटर हीट पंप के लिए सहायता15
09.06.2015गैस, हीट पंप और सोलर एकल परिवार के घर के लिए?36
21.10.2015वायु-जल हीट पंप - नेस्ट थर्मोस्टैट77
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
10.02.2016क्लोसेट वाले स्मार्ट बेडरूम आइडिया की तलाश है19
12.11.2016KfW 40 प्लस में स्थानीय ताप बनाम एयर-वाटर हीट पम्प15
21.10.20176-कुंटुंबीय मकान के लिए हीट पंप कम माप का है?12
08.03.2018किसी इच्छित तापमान के साथ हीटिंग लोड की गणना आवश्यक है?14
14.09.2018हीटिंग (हीट पंप) गलत, हीट आउटपुट बहुत ज्यादा है?14
18.12.2019निर्णय KfW55 बनाम KfW40 प्लस22
12.01.2021फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है690
20.12.2019बच्चों के कमरे में फर्श हीटिंग? कुछ कमरे बिना फर्श हीटिंग के योजनाबद्ध हैं? एयर-वाटर हीट पंप हटा दिया गया है?48
30.12.2019एकल परिवार का घर KfW55 या एफिशिएंसी हाउस 70 के रूप में बनाना?35
05.01.2020गैस बनाम एयर-टू-वाटर हीट पंप34
02.04.2020ताप भार गणना 10.3 किलोवाट, 9.5 किलोवाट की एयर-वाटर हीट पंप पर्याप्त है?29
13.09.2020BAFA सहायता हीट पंप (वायु-जल हीट पंप) के लिए जब बिल्डर के साथ निर्माण हो रहा हो25
22.09.2021शयनकक्ष, सजावटी कक्ष और स्व-लगे बाथरूम का मंज़िल योजना36
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
02.03.2023KfW55 घर के लिए हीट पंप 148 वर्ग मीटर99
26.03.2023बेडरूम का फ्लोर प्लान जिसमें बाथरूम और ड्रेसिंग रूम हो62