फुटफ्लोर हीटिंग + रेडिएटर -> एक कमरे में दो थर्मोस्टेट

  • Erstellt am 26/03/2020 20:43:14

Daniel-Sp

26/03/2020 21:46:04
  • #1
मॉइन।
हीटिंग की प्रीमिक्स टेम्परेचर क्या है?
क्या फुटफ्लोर हीटिंग और हीटर एक सर्कुलेशन पंप से जुड़े हैं या उन्हें अलग-अलग नियंत्रित किया जाता है?
हाइड्रोलिक्स कैसी दिखती है? मिक्सिंग टैंक?
यदि आप हीटर के साथ और बिना हीटर के बीच कोई अंतर महसूस करते हैं, तो संभवतः आपकी प्रीमिक्स टेम्परेचर बहुत अधिक है। इससे फुटफ्लोर हीटिंग सर्किट्स ERR के माध्यम से शटडाउन हो जाते हैं और हीट पंप के टैक्टिंग के कारण यह बेहद अप्रभावी और सामग्री पर दबाव डालने वाला होता है।
पूरे सिस्टम और हीट लोड कैलकुलेशन के बारे में अधिक जानकारी दें।
शुभकामनाएं
 

B.Baumeister

27/03/2020 07:21:21
  • #2
तो जहां तक मैं जान सकता हूँ, दोनों ही हीटरों के लिए कोई अलग पंप नहीं है। मैंने अभी अभी 28.7 डिग्री की वोरलाउफटेम्परातुर पढ़ी है।
हीटलोड की गणना तो मेरे पास सॉफ्टकॉपी में है, लेकिन एक नौसिखिया के तौर पर मैं इससे ज्यादा नहीं समझ पा रहा हूँ।
हाइड्रॉलिक्स के बारे में: इंस्टॉलेशन के समय कंपनी ने शायद हाइड्रॉलिक बैलेंसिंग के लिए एक पूर्वनिर्धारित सेटिंग की थी। नतीजा यह हुआ कि ग्राउंड फ्लोर ठंडा रह गया क्योंकि फ्लो कंट्रोलर केवल 25% खुले थे।
फिर मैंने हीटिंग कंपनी के कस्टमर सर्विस को बुलाया, जिसने इसे महसूस किया।
उन्होंने कहा कि हाइड्रॉलिक बैलेंसिंग थ्योरी में तो अच्छा विचार है, लेकिन प्रैक्टिस में अक्सर इसके विपरीत परिणाम होते हैं।
उन्होंने सभी कंट्रोलर पूरी तरह खोल दिए और तब से यह ठीक चल रहा है।
जब मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि हीटर समर्थन कर रहे हैं, तब भी वे सिर्फ गुनगुने होते हैं।
लेकिन एक उदाहरण के तौर पर: कल शाम मैंने हीटर को 0 पर सेट किया और कमरे के रेगुलेटर की सेटिंग वहीं रखी जैसे सुबह 23 डिग्री थी। बिना हीटर के आज सुबह तापमान 22 डिग्री था और कमरे के रेगुलेटर ने अभी भी सेट पॉइंट से विचलन दिखाया।

मैं इसे इस तरह समझता हूँ कि लगता है हीटर की सतह ही इतना है कि बाथरूम की छोटी जगह को संतुलित कर सके। बाथरूम 10 वर्ग मीटर का है - जिसमें वैन और शॉवर हैं। इसलिए शायद लगभग 8 वर्ग मीटर हीटिंग सतह के रूप में उपयोग की जा सकती है। हीटर की सतह 0.72 वर्ग मीटर है, इसका तीन गुना (आगे, पीछे और बीच का स्थान)।

खैर, मैं अब हीटर को 5 पर छोड़ देता हूँ और नियंत्रक को कमरे के तापमान को संभालने देता हूँ। कभी न कभी हीटिंग सर्विसिंग भी आएगी, तब मैं तकनीशियन से बात करूंगा।

धन्यवाद।
 

Daniel-Sp

27/03/2020 12:10:49
  • #3
दुर्भाग्यवश, तुम कुछ अस्पष्ट बने रहते हो, कि कौन-कौन से हिस्से लगाए गए हैं और वे कैसे जुड़े हैं।
तुम्हारे पास कौन सी वॉटर पंप है?
हीटिंग साइकिल की अवधि कितनी लंबी है?
 

B.Baumeister

27/03/2020 13:41:32
  • #4
मैं vage नहीं रहता, मैं शौकिया हूँ और मुझे इसके बारे में बस इतना ही पता है।
मेरे पास एक Rotex HPSU Compact 308 है।
 

bon1980

28/03/2020 20:29:14
  • #5
अब इसके लिए बड़ी विज्ञान की जरूरत नहीं है। हीटर के बिना बहुत ठंडा होता है, इसलिए इसे 5 पर रखें और हमेशा फूटबोडेनहीटुंग के साथ चलाते रहें। निश्चित रूप से एक हीटर जो हवा से गर्म होता है, वह कमरे को गर्म करता है। मूल रूप से इस तरह का हिस्सा फूटबोडेनहीटुंग की सतह को बढ़ाता है।
 

समान विषय
23.08.2013इलेक्ट्रिक हीटिंग, फर्श हीटिंग, रੇडिएटर के बजाय गैस कंडेनसिंग तकनीक?10
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
05.03.2015सोल हीट पंप फ्लैट कलेक्टर 2 हीटिंग सर्किट13
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
14.08.2015फ्लोर हीटिंग या रेडियेटर?12
20.10.2015भूतल और ऊपर के तल पर फर्श हीटिंग, बेसमेंट में रेडिएटर्स?15
25.11.2015एयर-वाटर हीट पंप सहित फ्लोर हीटिंग का ऑफर, ठीक है?19
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
28.08.2017पुरानी इमारत का नवीनीकरण - गैस हीटिंग + रेडिएटर्स या फ्लोर हीटिंग?10
08.03.2018किसी इच्छित तापमान के साथ हीटिंग लोड की गणना आवश्यक है?14
09.03.2018रेडिएटर या फर्श हीटिंग: इन परिस्थितियों में क्या अनुशंसित है?23
05.06.2020हीटिंग लोड गणना या कमरे का हीटिंग लोड26
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
14.12.2020फ्लोर हीटिंग हीट लोड कैलकुलेशन - सरलता से समझाया?26
20.03.2021बेसमेंट फर्श हीटिंग या निम्न तापमान रेडिएटर22
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
21.06.2022मौजूदा संपत्ति की हीटिंग नवीनीकरण - कंडेनसिंग बॉयलर/एयर-वाटर हीट पंप/डीएचडब्ल्यू हीट पंप25
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
15.09.2023बेसिक जानकारी रेडिएटर प्रतिस्थापन पुरानी इमारत14

Oben