मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे सारा समय क्या समझाना चाहते हो?!
कोई कमरे का तापमान औसत मान से निर्धारित नहीं किया जाता है! किस समयावधि में? किस बाहरी तापमान पर?
अगर उस समयावधि में जिसमें तुम औसत तापमान निकालना चाहते हो, लगातार सूरज चमक रहा हो तो तुम क्या करते हो?
क्या तुम तब 24°C सेट कर देते हो?

हम एक अधिकतम तापमान लेते हैं, जो हर कमरे में तब हासिल होना चाहिए जब खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद हों, बिना आवास के और बिना सौर प्रभाव के।
वैसे, इसी तरह से सरलता से बताया जाए तो तापीय भार की गणना और ताप वक्र की डिजाइन होती है, लेकिन तुम्हें यह ज़रूर पता होगा।
या क्या तुमने कभी कोई गणना देखी है जिसमें यह शामिल हो कि जैसे कि जी आरएस 3 लोगों द्वारा 19:00-23:00 के बीच औसतन मौजूद है?

यह काम करता है, तुम मेरे यहाँ देख सकते हो। पता नहीं तुम किस बात पर शक कर रहे हो...
 

RotorMotor

11/11/2021 15:19:37
  • #2

मैं बस उन गलतियों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो अंत में हीटर के गैर-कुशल संचालन की ओर ले जाती हैं। :)
हालांकि यह व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे बारे में नहीं है।

खासकर मेरा यह मुद्दा था कि एक "अच्छी तरह इन्सुलेटेड" घर के अंदर बड़े तापमान के अंतर नहीं हो सकते।
चूँकि कमरे इन्सुलेटेड नहीं हैं, इसलिए "ऊष्मा आदान-प्रदान का मूल नियम" लागू होता है।
तो गर्म कमरा ठंडे कमरे को गर्मी देता है।
ठंडा कमरा तब ही ठंडा हो सकता है जब वह भी गर्मी छोड़ता है।
यह केवल बाहर की तरफ हो सकता है, या तो खुले खिड़की के माध्यम से या खराब इन्सुलेशन के कारण।
दोनों ही ऊर्जा की बर्बादी हैं।


यहाँ तुम्हारे दोनों बयान आपस में विरोधाभासी हैं।
क्योंकि वास्तव में एक औसत लक्ष्य मान जैसे कि 20°C तय किया जाता है।


इस भाग में मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा कि तुम किस ओर इशारा कर रहे हो।

हालांकि जैसा कि कई बार लिखा गया है: सिस्टम सुस्त होता है। इसलिए ज्यादा "नियंत्रण" करने की जरूरत नहीं है।
सूरज निकलने पर वॉल्व बंद करना कोई फायदा नहीं देता!


नहीं, मापा गया तापमान 19.5 था।
और केवल इसलिए कि तुम अस्थायी रूप से खिड़कियाँ खोलकर तापमान कम करते हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुमने ऊष्मा आदान-प्रदान के मूल नियम को तोड़ा है।
 

Alessandro

11/11/2021 16:21:40
  • #3




थर्मोस्टेट फ्लर और थर्मोस्टेट बेडरूम वैसे ही एक ही दीवार पर बिल्कुल एक ही ऊँचाई पर लगे हैं। बस ज़ाहिर सी बात है कि वे एक-दूसरे की विपरीत तरफ हैं ;-)
 

halmi

12/11/2021 08:57:09
  • #4
बस 72 घंटे तक खिड़कियाँ बंद रखो और इतने ज़्यादा ठंडक के लिए कमरे को वेंटिलेशन से ठंडा मत करो, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा बेडरूम काफी गर्म हो जाएगा।

खिड़कियाँ पूरी तरह खोलो और कमरे को पूरी तरह ठंडा होने दो, तब तो यह साफ़ है कि फर्श की हीटिंग कम से कम फ्लो के साथ 8-10 घंटे में कमरे को गर्म नहीं कर पाएगी। लेकिन इससे यह नहीं बदलता कि एक आधुनिक नये भवन में _सामान्य_ हीटिंग व्यवहार से 5 डिग्री का फर्क लगते जुड़े हुए कमरों में संभव नहीं है।
 

Alessandro

12/11/2021 09:13:22
  • #5
मैंने पहले ही किया है। वास्तव में यह 72 घंटे नहीं थे, बल्कि 48 घंटे थे।
ज़रूर हो सकता है कि तापमान 72 घंटे के भीतर थोड़ा ऊँचा हो, लेकिन यह हमारे दैनिक दिनचर्या के अनुसार नहीं है।
आम तौर पर कौन 72 घंटे के लिए घर पर नहीं होता?
 

halmi

12/11/2021 09:20:54
  • #6
इसका इससे बिल्कुल कोई लेना-देना नहीं है, यह तुम्हें केवल यह दिखाने के लिए है कि तुम्हारा कथन "कोई समस्या नहीं" इतना सहजता से सही नहीं है। क्योंकि तुम लगातार हवादारी और ठंडा होने के कारण अपने घर की थर्मल ह्यूब को प्रभावित कर रहे हो।

मैं यह भी कह सकता हूँ "मेरे पास kfw40 है और 40° प्रीहीटिंग है और मैं 20° कमरे के तापमान से ऊपर नहीं जा पाता" लेकिन कुछ पोस्ट के बाद यह बताना कि मैं घर में सभी खिड़कियाँ 24/7 झुकाव की स्थिति में रखता हूँ।
 

समान विषय
18.05.2016खिड़कियों की व्यवस्था में मदद चाहिए!32
27.05.2015खिड़की पर संघनन के साथ बड़ी समस्या34
26.01.2015दो कमरों के बीच खिड़की13
20.02.2015क्या दक्षिण दिशा की शयनकक्ष बहुत गर्म है?18
15.10.2015गहरे खिड़कियों के साथ रसोई योजना43
10.12.2015सही सुखाना / खिड़की झुकाना?24
26.04.2016घर के अंदर गर्म शयनकक्ष जिसमें वेंटिलेशन और हीट रिकवरी शामिल है24
09.09.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और फिर भी रात में खिड़कियाँ खुली हैं71
03.10.2016रीड संपर्क अलार्म सिस्टम खिड़की। आपने इसे कैसे हल किया?12
10.03.2018बच्चों का कमरा और शयनकक्ष - कौन सा आकार अनुशंसित है?56
28.05.2018खिड़कियाँ और खिड़की का आकार: क्या चुनें? द्विपंखी खिड़कियाँ?46
08.11.2018रातभर बहुत गीली खिड़कियाँ20
16.02.2019वेंटिलेशन सिस्टम के बावजूद धुंधले खिड़कियाँ49
06.09.2019क्या वेंटिलेशन सिस्टम के साथ अब खिड़कियाँ नहीं खोली जा सकतीं?15
29.01.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ कम खोले जाने योग्य खिड़कियाँ30
08.09.2020फ़र्श तक की खिड़कियाँ या फ्रेंच बालकनी के साथ डबल विंग दरवाजा?25
25.05.2022श bedroomरूम बहुत गर्म - हीटिंग बंद होने के बावजूद44
04.02.2021बहुत गर्म शयनकक्ष13
29.11.2021शयनकक्ष / कार्य कक्ष में खिड़की की पारपेट ऊंचाई 130?93
03.06.2022कमरे के आकार के मुकाबले विंडो क्षेत्रफल, विशेष रूप से बेडरूम10