gumel81
21/05/2020 11:56:40
- #1
तुमने किस वोरलauftेम्परेचर के साथ वार्षिक कार्यांक (Jahresarbeitszahl) की गणना की है? मुझे लगता है कि यह वोरलॉफ्टेम्परेचर पर निर्भर करेगा और तुम्हारा GU सोचता है कि आकार के कारण उसे वोरलॉफ्टेम्परेचर बढ़ाना होगा और इसलिए गणना किया गया वार्षिक कार्यांक 4.5 के नीचे आ जाता है।
मैंने Tecpalor पर वार्षिक कार्यांक-कैलकुलेटर का उपयोग किया है। अधिकतम वोरलॉफ्टेम्परेचर कैलकुलेटर में सामान्यतः 35 डिग्री है। तब कैलकुलेटर Tecpalor 5.5 Eco के लिए वार्षिक कार्यांक 4.57 देता है। मैंने अन्य मान नहीं बदले हैं।
पहले अपनी हीटिंग लोड DIN के अनुसार निकालवा लो, जो बहुत संभवतः 5 kW से कम होगी। या तुम साइबेरियाई जलवायु में रहते हो? सामान्य बाहरी तापमान क्या है?
मेरे कैलकुलेटर में सामान्य बाहरी तापमान -14 डिग्री है। नहीं, मैं ऐसा नहीं रहता... दक्षिण जर्मनी।
खासकर KfW40 के साथ तुम शायद ही कोई ऐसी BAFA समर्थित एयर-टू-वॉटर हीट पंप पा सको जो तुम्हारी वास्तविक हीटिंग लोड के लिए पर्याप्त छोटी हो। तुम्हें थोड़ी ज्यादा क्षमता वाली हीट पंप चुननी पड़ेगी।
[Tecalor] के पास निम्नलिखित मान हैं:
हीटिंग क्षमता A-7/W35 (EN 14511) 5.5 kW
हीटिंग क्षमता A2/W35 (EN 14511) 5.16 kW
हीटिंग क्षमता A7/W35 (EN 14511) 4.4 kW
क्या ये मान हीटिंग लोड के साथ मेल खाने चाहिए?
तुम 'थोड़ी ज्यादा क्षमता' से क्या मतलब रखते हो? क्या हीटिंग क्षमता में अधिक मान वाली एयर-टू-वॉटर हीट पंप?