Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung

4,70 Stern(e) 6 Votes
G

guckuck2

Wie hast du eigentlich bei der Dimplex die Werte in Grafik aggregiert bekommen?

Der Speicher in der Größe ist natürlich ne Spezialität. Typischerweise duscht/badet man bei 38-41 Grad, warum dann derart viel Wasser mit 50 Grad vorhalten? Ich würde das erheblich runter regeln.
Und bei der Größe doch mal über Legionellen nachdenken, sofern da nicht 8 Leute täglich duschen.
 
G

grericht

Wie hast du eigentlich bei der Dimplex die Werte in Grafik aggregiert bekommen?

Der Speicher in der Größe ist natürlich ne Spezialität. Typischerweise duscht/badet man bei 38-41 Grad, warum dann derart viel Wasser mit 50 Grad vorhalten? Ich würde das erheblich runter regeln.
Und bei der Größe doch mal über Legionellen nachdenken, sofern da nicht 8 Leute täglich duschen.
also ich bin kein fachmensch aber das ist KEIN normaler warmwasserspeicher. es ist ein schichtspeicher. oben wird das wärmste wasser gespeichert und dient im durchflussprinzip als warmwasseraufbereitung. unten (ich glaube etwa 2/3) sind das heizungswasser.
legionellen sind also absolut KEIN THEMA!
 
G

guckuck2

Danke für den Link, über die Netzwerkerweiterung also.

Ja stimmt ist ein Schichtenspeicher. Wie sind denn die Schichten verteilt worden? Bei 850l bleibt doch das Problem der großen Dimension. Entweder ist der Warmwasser Vorrat ungewöhnlich groß für ein Einfamilienhaus oder der Puffer für die Fußbodenheizung ist sehr groß (oder beides :)) - wobei letzteres bevorzugt 0l sein sollte :)
 
A

Alessandro

Erst Mal davon verabschieden innerhalb der thermischen Hülle Unterschiede von mehr als drei Grad zu erreichen!

Also schlafen 18 und Bad 23 ist einfach nicht drin.
Sowas erreichen wollen frustriert nur.
Innentüren und -wände sind halt nicht gedämmt.
das will ich so nicht stehen lassen. Ich habe im Bad 23°C, Im Schlafzimmer 18,5°Cund im Flur 21,5°C. Bad und Schlafzimmer liegen direkt nebeneinander. Die zwei Heizkreise im Schlafzimmer habe ich natürlich gedrosselt. Auf 0,2l/min.
ABER ich arbeite auch mit ERR, weil ich auf den Komfort nicht verzichten will.
Wie @Daniel-Sp geschrieben hat, solltest du mal rausfinden wie die Heizkurven von Mischer und Wärmepumpe sind und hier posten.

Warmwasser würde ich auch von 50°C auf 45-48°C reduzieren.
 
G

grericht

das will ich so nicht stehen lassen. Ich habe im Bad 23°C, Im Schlafzimmer 18,5°Cund im Flur 21,5°C. Bad und Schlafzimmer liegen direkt nebeneinander. Die zwei Heizkreise im Schlafzimmer habe ich natürlich gedrosselt. Auf 0,2l/min.
ABER ich arbeite auch mit ERR, weil ich auf den Komfort nicht verzichten will.
Wie @Daniel-Sp geschrieben hat, solltest du mal rausfinden wie die Heizkurven von Mischer und Wärmepumpe sind und hier posten.

Warmwasser würde ich auch von 50°C auf 45-48°C reduzieren.
Das finde ich auch sehr spannend. Und auch wenn es nicht lang war aber die letzten 3 Tage habe ich das hier auch noch fast geschafft. Im Schlafzimmer zwar 19/19,5 aber auch im Flur 21/21,5 und Bad 23/23,5.
Das fand ich sehr optimal. 2 Starts der Wärmepumpe am Tag, jeweils etwa 2,5-3h lang. Was bei den AT trotzdem ein recht hoher Verbrauch ist (etwa 8kWh/d) - und das Gefühlt nur für das warme Bad. Ich denke da kann ein Zusatzheizer zu den betreffenden Zeiten einiges an Hausverbrauch sparen.

Aber nochmal konkret:
  1. Du hast sogar im Schlafzimmer trotz wunsch, dass es dort so kalt wie möglich ist (ist das dein Wunsch?) die Heizung leicht aufgedreht? Hast du auch im Schlafzimmer einen ERR? Wenn ja, auf was ist der gestellt? regelt der überhaupt?
  2. Was für einen mittleren Vorlauf oder Rücklauf hast du da wenn die Pumpe aus ist? Bei welcher Temperatur springt die Pumpe an und bis zu welcher Temperatur heizt sie?
 
Zuletzt aktualisiert 29.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung
Nr.ErgebnisBeiträge
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
3Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
4Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 16144
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
6Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
7Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
8Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 31311
10Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 428
11LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 326
12Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 67491
14Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. - Seite 427
15Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 657
17Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
18Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
19Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48

Oben