Panneaux XPS pour isolation de sous-sol - sans couche de bitume

  • Erstellt am 22.06.2018 10:22:27

Knallkörper

22.06.2018 13:52:00
  • #1


Ce n’est pas exclu. Vous n’avez pas d’architecte ?
 

Snowy36

22.06.2018 13:55:19
  • #2
Les murs extérieurs du sous-sol seront en béton armé étanche d'une épaisseur de 25 cm, rugueux des deux côtés conformément à la structure. Lors de la jonction du mur montant avec la dalle de sol, un joint d'étanchéité sera inséré. À partir du niveau supérieur du plafond du sous-sol vers le bas, des panneaux isolants rigides en mousse d'une épaisseur de 100 mm et une membrane plastique à plots seront posés tout autour à l'extérieur.

L'architecte a dessiné un plan de dépôt, qui a été intégré dans un plan d'exécution. Cependant, nous avons attribué les corps de métier individuellement avec notre responsable de chantier.
 

Alex85

22.06.2018 14:15:30
  • #3


Ici aussi, dans ce fil, la cave en béton est assimilée au produit "Cuvette blanche", ce qui n’est pas vrai. À ce titre, je ne signerais pas immédiatement cette affirmation :)



Cela correspond à la construction d’une Cuvette blanche à mon avis, mais ce n’en est pas pour autant une. Une Cuvette blanche comprend l’accompagnement par un expert et toute la procédure associée. Mais qui a vraiment besoin de cela.

Quoi qu’il en soit, tel que décrit, le truc est étanche. Il n’y a pas besoin de peinture noire.

Je trouve intéressant aussi ceci :



Vraiment chevillés et pas collés ?
Je remettrais cela en question, car le béton WU (imperméabilisé) devient étanche grâce à son épaisseur. Une opération de chevillage ne lui serait pas favorable. Normalement, l’isolation périphérique est collée.
 

Snowy36

22.06.2018 14:40:42
  • #4
Je vais envoyer plus tard une photo de cela.... ce sont des chevilles en plastique qui ont été utilisées....
 

Snowy36

23.06.2018 09:08:12
  • #5
Ci-joint comme promis une photo .... dans la zone du socle, ces chevilles ont été tirées dans le mur en béton maintenant épais de 25 cm. Ce n’est pas seulement le cas pour notre construction brute, mais aussi pour celle du voisin. Entre certaines plaques plus bas, il y a des espaces qui, selon l’expert venu hier, doivent être comblés.
Il a également dit que, compte tenu de nos conditions de sol, nous n’avons pas besoin de la couche noire et il pensait même que cette couche fermerait trop en hiver, empêchant ainsi l’air de l’intérieur de s’échapper vers l’extérieur...
Eh bien, nous allons maintenant contacter le constructeur de la structure brute; il doit remplacer toutes les plaques endommagées et remplir les espaces avant le remblayage.
 

Alex85

23.06.2018 09:54:27
  • #6
Je trouve cela assez étrange que le XPS soit chevillé dans la zone périmétrique. D'autant plus que l'étanchéité à l'eau d'une cave en béton étanche (WU) dépend de l'épaisseur du matériau et qu'elle est affaiblie au niveau des points de perçage.

Mais si même l'expert parle de murs respirants contre le sol, cela va sûrement devenir assez amusant.
 

Sujets similaires
05.06.2010Sous-sol en briques à trous hauts ou en béton ?11
09.10.2016Toiture - Argile ou béton ?16
19.04.2015Robinetterie encastrée baignoire avec douchette11
24.08.2021Position en pente, cave ouverte à l'avant, baignoire31
09.11.2016cuve blanche comme espace habitable11
10.01.2017Hotline de la baignoire Ideal Standard13
01.02.2017Cave initialement partiellement en béton, maintenant éventuellement entièrement maçonnée28
27.04.2020Plateforme d'entrée porte d'entrée béton17
12.11.2020Créer un trottoir et un parking en béton26
15.07.2020Cave en tant que cuve blanche - chauffage ?!16
24.03.2021Des fissures ont été détectées dans le mur extérieur en béton du sous-sol, quelle est la procédure à suivre ?33
06.05.2021Nouvelle construction avec sous-sol | Béton WU plus drainage annulaire21
20.05.2014Dois-je choisir une baignoire en acrylique ou en émail d'acier ?10
22.09.2022Baignoire autoportante - Avantages et inconvénients15
28.01.2023Faible couverture en béton dans le sous-sol « cuve blanche »12
06.04.2023Cuve blanche - Classe d'exposition à l'eau W2.2-E19
29.01.2024Sous-sol en béton WU ou Poroton ?17
23.02.2024Installation ultérieure de baignoire ou douche ?27
03.04.2024Recherche d'informations sur les sous-sols avec cuve blanche11
03.02.2025WU béton - compression pendant la phase de construction30