Perdona - eso suena bastante ingenuo. Eso se sabe. ¿Quién está a cargo de la planificación?
Aquí también en este hilo se equipara la bodega de concreto con el producto "Bañera Blanca", lo cual no es cierto. En ese sentido, no firmaría esa afirmación de inmediato :)
Las paredes exteriores del sótano tendrán un grosor de 25 cm, con encofrado rugoso en ambos lados, y se hormigonarán con concreto impermeable según la estática. En la unión de la pared ascendente con la losa de piso se colocará una banda de sellado de juntas.
Esto corresponde a la construcción de una Bañera Blanca en mi opinión, pero aun así no es una. Una Bañera Blanca incluye la supervisión de un especialista y todo ese montaje. Pero quién lo necesita.
Sea como sea, tal y como se describe, eso está sellado. No necesita un recubrimiento negro.
Pero creo que esto todavía es interesante:
Aquí no es así, las placas se atornillaron sin esta capa.
¿Realmente atornillado y no pegado?
Eso lo cuestionaría de verdad, porque el concreto impermeable se vuelve estanco por su grosor. Una acción con tacos no le convendría. Normalmente, el aislamiento perimetral se pega.