alors ... Aujourd'hui, le service extérieur de Wolf est venu et a examiné toute l'affaire :

- En général, il n’a rien à redire sur les positions des vannes. Elles ne sont sûrement pas placées selon les consignes des artisans, mais le flux d’air est assuré et la qualité de l’air (comme j’ai pu le mesurer) est bonne. Le mot-clé était « positionnement à la hollandaise »
- Les débits d’air sont un peu déséquilibrés – il va me préparer un nouveau concept de ventilation (pour les débits) et le mettra en œuvre si nécessaire, si je ne peux pas le faire (ce que je suppose)
- Il considère aussi comme normal les dépôts de poussière à côté des clapets circulaires, car il y a une turbulence qui dépose la poussière à cet endroit : c’est facile à nettoyer
- Les conduits sont exempts de saleté et de poussière après environ 30-40 cm dans le tuyau, cela devrait aussi être facile à nettoyer, et vient plutôt du fait que l’installation ne fonctionnait pas en continu
- Le siphon de la ventilation contrôlée des pièces à vivre était bouché parce qu’il avait été installé avec une pente vers l’appareil : pas dramatique, mais pas bien
- Les filtres étaient corrects mais pas les meilleurs : je passe maintenant en G4/G7 – cela demande plus de travail à l’appareil, mais ce n’est sûrement pas inutile dans une zone neuve
- La consommation électrique est malheureusement normale : l’appareil est protégé ainsi contre les dégats dus au gel : on ne peut que préchauffer l’air ; par exemple avec un puits canadien ou un échangeur géothermique

Erreurs que nous avons certainement commises :
- Nous avons éteint l’installation en été, lorsqu’il faisait très chaud, et ne l’avons allumée que pour un « aération brutale » pendant 2-3 heures le matin et le soir -> impardonnable. L’installation doit toujours fonctionner, même si c’est uniquement pour protéger contre l’humidité
- De même, il était faux d’éteindre l’installation par temps de gel pour économiser de l’électricité -> mieux vaut la laisser continuer à fonctionner en mode « protection contre l’humidité »

- La connexion Smart Home, qui manquait encore, est maintenant réalisée via une interface RJ12 avec commande par un actionneur de commutation. Configuration ensuite via interface ISM7E et application Wolf

Concernant l’air trop sec en hiver / trop humide/étouffant/chaud en été, nous en sommes arrivés ensemble à la conclusion qu’il vaut mieux agir indépendamment de l’installation de ventilation : je suis maintenant relativement convaincu que nous ne pourrons pas nous passer d’un climatiseur pour maintenir le climat intérieur / les températures dans une zone confortable. J’espère pour cela une bonne connexion inverseur photovoltaïque -> KNX -> climatisation / ventilation contrôlée des pièces à vivre, pour adapter la qualité de l’air dans la maison aux conditions internes / externes.

Merci en tout cas déjà beaucoup pour vos idées !
 

OWLer

18.02.2021 19:29:02
  • #2


Merci pour le retour. Que signifie la protection contre l’humidité et comment est-elle liée au registre de préchauffage ?
 

jeti79

18.02.2021 19:55:29
  • #3
Non, ce n'était pas le contexte voulu, désolé.
Sa recommandation urgente est de faire fonctionner l'installation 24/7, que dehors il fasse chaud ou froid.

Cela prévient entre autres les dépôts de saleté et les infestations de parasites. Il propose personnellement une maintenance/nettoyage de l'ensemble de l'installation tous les 3-5 ans.
 

Bookstar

18.02.2021 20:51:48
  • #4
Ils devraient apprendre à ce sujet. On ne peut pas éteindre un Zehnder, pour une bonne raison.
 

jeti79

18.02.2021 21:10:28
  • #5

Qui devrait apprendre ? Nous ? C’est ce que nous avons maintenant. Le Wolf n’a pas non plus d’interrupteur.
 

Bookstar

18.02.2021 21:12:05
  • #6

Je parlais de la société Wolf, ils ne devraient pas proposer la fonction d'arrêt.
 

Sujets similaires
25.08.2014Ventilation résidentielle décentralisée, pompe à chaleur sur air extrait - expériences ?10
25.05.2014Quand remarque-t-on que la ventilation contrôlée du logement fonctionne ?18
06.11.2015Régler la ventilation contrôlée KFW 70 avec chauffage au sol18
12.06.2015Mais installer une ventilation résidentielle contrôlée ?54
09.09.2016Ventilation contrôlée des logements et pourtant fenêtres ouvertes la nuit71
14.05.2017Assèchement des bâtiments : Est-il préférable d'arrêter le système de ventilation résidentielle contrôlée en été ?12
19.01.2018Système de ventilation contrôlée pour logement - guide de décision31
18.03.2024Problème de grenier. Humidité élevée - Ventilation résidentielle contrôlée ?39
29.10.2018Décision Ventilation contrôlée des espaces d'habitation : Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 30112
11.10.2018Intégrer le refroidissement dans la ventilation résidentielle contrôlée ou avoir un climatiseur séparé ?14
01.02.2019Ventilation contrôlée des espaces de vie avec refroidissement : pompe à chaleur géothermique à saumure au lieu d’une pompe à chaleur air-eau ?30
18.03.2019Omettre la règle de la pièce unique ? Ventilation contrôlée des espaces de vie + chauffage au gaz, construction neuve57
10.08.2021Est-il possible d’installer une climatisation si une ventilation résidentielle contrôlée est présente ?32
19.01.2022Bâtiment neuf avec chauffage au sol, ventilation résidentielle et climatisation21
05.09.2024Climatisation split et ventilation domestique contrôlée avec récupération de chaleur44
03.10.2024Système de ventilation Wolf cwl-2 325 débit d'air manquant11

Oben