Puh, bei der Wohnfläche. ist jetzt schon klar beide Anlagen sind unterdimensioniert. Ich würde nicht unter 350 eher auf 400 hochgehen(welcher Hersteller auch immer).
Merci pour la réponse ! Cependant, elle ne correspond malheureusement pas à mes recherches. La directive applicable est probablement la DIN 1946-6. Celle-ci définit différents débits d’air intérieur, la ventilation contrôlée des logements devant atteindre la ventilation nominale.
Protection contre l’humidité = fWS * (-0,001 * Ane² + 1,15 * Ane + 20)
Ventilation nominale = -0,001 * Ane² + 1,15 * Ane + 20
Ventilation réduite = 0,7 * (-0,001 * Ane² + 1,15 * Ane + 20)
Ventilation intensive = 1,15 * (-0,001 * Ane² + 1,15 * Ane + 20)
où Ane = surface de l’unité d’utilisation
et fWS = facteur prenant en compte l’isolation thermique (0,3 pour les bâtiments neufs/rénovés, 0,4 pour les autres)
Cela donnerait pour notre maison (arrondi) :
Protection contre l’humidité = 0,3 * (-0,001 * 183² + 1,15 * 183 + 20) = 60 m³/h
Ventilation nominale = -0,001 * 183² + 1,15 * 183 + 20 = 197 m³/h
Ventilation réduite = 0,7 * (-0,001 * 183² + 1,15 * 183 + 20) = 138 m³/h
Ventilation intensive = 1,15 * (-0,001 * 183² + 1,15 * 183 + 20) = 227 m³/h
Le Helios peut fournir 315 m³/h, le Hoval 300 m³. Selon la norme DIN, les deux devraient donc être suffisamment dimensionnés.
Nous allons de nouveau aborder le sujet avec le chauffagiste – il aura certainement réfléchi à cela ou son offre est basée sur des calculs similaires à ceux mentionnés ci-dessus.