Omettre la règle de la pièce unique ? Ventilation contrôlée des espaces de vie + chauffage au gaz, construction neuve

  • Erstellt am 15.03.2019 08:16:00

Elina

15.03.2019 16:20:51
  • #1
J'ai aussi trouvé l'ERR inutile et nous l'avons laissée de côté malgré son obligation. Tous ces vannes en plus, qui consomment de l'électricité inutilement et n'apportent aucun bénéfice car le système est trop lent, non merci.
Quand tout sera terminé, nous laisserons simplement toutes les vannes d'arrêt complètement ouvertes, puis la régulation se fera à la chaudière (chaudière à pellets à eau pour le salon en quelque sorte). Comme nous devons de toute façon introduire les pellets à la main sac par sac, il y a déjà une certaine régulation de cette manière. De plus, nous avons un accumulateur de chaleur. Et à chaque étage, un poêle à bois au cas où on aurait vraiment besoin de chaleur supplémentaire.
(Le chauffage au gaz n'était pas possible à cause de l'absence de conduit et à cause du kfw, la "vraie chaudière" n'était pas possible à cause de l'absence de cave/piece technique. Restait le poêle dans la pièce à vivre).
 

boxandroof

15.03.2019 16:54:00
  • #2


Il n’y a pas beaucoup de perturbations, mais oui, les autres pièces deviennent alors légèrement plus froides. Tu dois donc faire l’équilibrage toi-même à la fin jusqu’à ce que tout convienne.
Si la salle de bain n’est pas assez chaude malgré un débit élevé, alors il faut augmenter la température de départ et en même temps fermer un peu tous les autres circuits pour qu’ils ne deviennent pas trop chauds. C’est pourquoi il est important de planifier le chauffage au sol selon la température souhaitée par pièce, spécialement pour la salle de bain.
Le problème devient particulièrement important avec les pompes à chaleur où cela pose régulièrement problème.



Pour un réglage permanent, oui. Sinon, chaque chauffage a des fonctions de vacances, décalage de consigne selon un minuteur, etc.



Non – cela se fait automatiquement via la courbe de chauffe. Objectif : température constante dans la maison, ce qui facilite aussi l’équilibrage.
Seulement avec une pompe à chaleur air-source ou du photovoltaïque des interventions supplémentaires ont du sens.
 

Mycraft

15.03.2019 16:54:27
  • #3
Le réglage hydraulique doit être effectué par l'installateur de l'installation ou par quelqu'un qu'il mandate pour le faire. Toutefois, il s'applique ce qui a été commandé et un réglage approximatif suffit pour être considéré comme conforme. Autrement dit, la pièce la plus chaude (la salle de bain) doit atteindre 24 degrés.

Un réglage hydraulique de manière à ce que chaque pièce atteigne les températures désirées plus ou moins exactement n'est pas trivial et c'est pour cette raison que les ERR existent. Ainsi, on peut toujours faire fonctionner le chauffage un peu plus fort et en cas de surchauffe imminente, réduire avec le thermostat.



Pour un chauffage par le sol à basse température, il faut penser exactement à l'inverse de ce qu'on fait avec un chauffage à radiateurs habituel et c'est là que beaucoup échouent dès la première étape (probablement aussi ceux qui nous ont imposé l'obligation des ERR). Une baisse nocturne a peu de sens et, dans ce cas, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut chauffer la nuit et baisser le chauffage le jour. Car la chaleur est nécessaire le matin et le soir. À peu près comme vous l'avez décrit, mais même alors, les économies restent de l'ordre du pour mille.

Une régulation commandée par la température extérieure avec un (oui un) thermostat au sud et un réglage hydraulique précis suffisent pour faire fonctionner l'installation de manière efficace. La ventilation contrôlée fait ensuite son œuvre et mélange les températures. Une différence de 2-3 degrés est possible. Plus, ce serait plutôt de la utopie.
 

Musketier

15.03.2019 20:16:33
  • #4


Pourquoi au sud ? Cela fausse complètement les résultats quand le soleil tape dessus.
Chez nous, la sonde est au nord.
 

KingSong

15.03.2019 20:27:18
  • #5


Oui, je ne comprends pas trop non plus, le capteur de température extérieure doit refléter la température réelle, autant que possible à l’abri du vent et du soleil.....
 

wurmwichtel

15.03.2019 20:31:00
  • #6
Les boîtiers de l’[ERR] peuvent également être recouverts de papier peint et il est possible de demander à l’électricien de regrouper les boucles de régulation sur un disjoncteur (fusible).

Chez nous, tous les thermostats sont complètement ouverts car sinon le chauffage fonctionne trop souvent en cycles (il tourne maintenant à zéro degré de température extérieure deux fois quatre heures par jour au lieu de toutes les deux à trois heures pendant moins de 60 minutes parce qu’un [ERR] a été ouvert et que la température de retour a été trop fortement abaissée).

À propos :
Le temps d’amortissement d’une ventilation contrôlée de l’habitat est d’environ 60 à 100 ans.
 

Sujets similaires
13.06.2012Chauffage au sol et ventilation mécanique contrôlée (VMC), remplacement des radiateurs ordinaires23
05.07.2012Ventilation résidentielle contrôlée - oui ou non14
11.09.2019Ventilation résidentielle contrôlée / poêle DIBT / contrôleur de pression59
04.11.2013Chauffage au sol, thermostats d'ambiance et carrelage froid28
20.12.2013Nouveau chauffage au sol au lieu des radiateurs et ventilation contrôlée des pièces de vie ; oui ou non ?15
25.08.2014Ventilation résidentielle décentralisée, pompe à chaleur sur air extrait - expériences ?10
22.08.2014Chauffage au sol ou pas ?20
22.12.2014Chauffage au plafond, chauffage mural ou chauffage au sol ?18
05.11.2014Chauffage par le sol Oui ou Non ?32
27.11.2014Questions sur le chauffage par le sol avec énergie géothermique40
18.01.2015Nouvelle construction Kfw70 chauffage au sol et carreaux11
06.11.2015Régler la ventilation contrôlée KFW 70 avec chauffage au sol18
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
21.10.2015Pompe à chaleur air-eau - Thermostat Nest77
27.11.2015Contrôler le climat avec un chauffage au sol ou via le système de ventilation ?66
12.11.2017Chauffage au sol / Chauffage mural / Chauffage plafond - Alternatives ?18
19.01.2022Bâtiment neuf avec chauffage au sol, ventilation résidentielle et climatisation21
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10
21.11.2024Chauffage au sol à l'étage supérieur - une pièce reste toujours trop froide20

Oben