Maison individuelle - 18 000 kWh en deux ans - quel pourrait être le problème ?

  • Erstellt am 17.08.2020 16:38:13

titoz

17.08.2020 19:49:22
  • #1


Pour les 45 000k, le chauffage à sec était aussi inclus ainsi que le premier hiver entièrement en chauffage d’appoint électrique.
Le problème à l'époque était que personne ne se sentait obligé de lancer le "fonctionnement normal de la source". Quel bazar...

À tes questions...

Surface chauffée... j’ai recalculé rapidement
Appartement annexe : 68 m²
Notre unité d’habitation : 140 m²

L'eau chaude a toujours été :
Début 46°C
Arrêt 50°C

Mais ça a été changé en :
Début 42°C
Arrêt 46°C

Ballon d’eau chaude sanitaire 180L

Concernant la température de départ, je ne sais pas où la lire exactement.
Dans les infos de service il est indiqué :
Production d’eau chaude sanitaire BT6 : 47,1 °C
Eau chaude sanitaire haut BT7 : 51,4 °C
Température de départ calculée 1 : 20°C
 

titoz

17.08.2020 20:13:28
  • #2
Alors, je note tout ce que j'ai pu lire dans le ServiceInfo :

1/16 Statut EB100
Priorité : refroidissement
Production d'eau chaude sanitaire BT6 : 47,1 °C
Eau chaude sanitaire en haut BT7 : 51,4 °C
Température de départ calculée : 20 °C
Minutes-degree : 0
Température extérieure BT1 : 30,2 °C
Transporteur de froid entrée BT10 : 17,1 °C
Transporteur de froid sortie BT11) : 19,7 °C

2/16 Système de climatisation 1 EB100
Température de départ 1 BT2 : 20,3 °C
Température de retour 1 BT3 : 22,3 °C
Température de départ calculée 1 : 20 °C
Température ambiante BT50 : -
Température de départ externe BT25 : -
Minutes-degree 0
Ajustement externe : Non
Séchage de sol : éteint

3/16 EB100
Température extérieure moyenne : 27,7 °C
Gaz chaud BT14 : 47,6 °C
Conduite liquide BT15 : 19,6 °C
Gaz aspiré BT17 : 35,7 °C
Transporteur de froid sortie BT11 : 19,7 °C
Départ condenseur BT12 19,5 °C
Température de départ BT2 : 20,3 °C
Température de retour BT3 : 22,3 °C

4/16 EB100
Vitesse pompe transporteur de chaleur GP1 : 100 %
Vitesse pompe WQ GP2 : 75 %

5/16 EB100
Statut chauffage interne : bloqué
Courant réglé max. : 2 kW
Taille fusible : 25A
Courant L1 : 0 A
Courant L2 : 0 A
Courant L3 : 0 A
Minutes-degree : 0

6/16 Commande temporelle EB100
Eau chaude sanitaire : éteint
Chauffage : éteint
Refroidissement : éteint
Ventilation : active
Blocage schéma : éteint
Réglage vacances : éteint
SG Ready : non utilisé

7/16 Entrées/sorties souples EB100-AA3
AUX1 : Blocage tarifaire (0)
AUX2 : non utilisé
AUX3 : non utilisé
AUX4 : non utilisé
AUX5 : non utilisé
X7 : Circulation ECS (0)

8/16 Compteur d'énergie thermique BF1 EB100
Chauffage, uniquement compresseur : 28 642 kWh
ECS, uniquement compresseur : 7 045 kWh
Chaleur, incluant chauffage supplémentaire interne : 45 637 kWh
ECS, incluant chauffage supplémentaire interne : 7 873 kWh
BF1 : 18,4 l/min

9/16 Refroidissement passif intégré EQ1
Blocage externe : Non
Température de départ calculée : 20,0 °C
Capteur refroidissement/chauffage BT74 : - °C

10/16 FLM AZ1
Pompe FLM : éteint
Collecteur entrée BT26 : 16,4 °C
Collecteur sortie BT27 : 19,3 °C
Air extrait BT20 : 26,9 °C
Air soufflé BT21 : 18,8 °C
Refroidissement : éteint
Version : 9

11/16 FLM AZ2
Pompe FLM : éteint
Collecteur entrée BT26 : 22,3 °C
Collecteur sortie BT27 : 26,2 °C
Air extrait BT20 : 27,3 °C
Air soufflé BT21 : 26,1 °C
Refroidissement : éteint
Version : 9

15/6 Config EB100
Compresseur : Bristol 10 kW
Alimentation : 3x 400V
Chauffage additionnel : 7/9 kW
Pompe milieu de chauffage : Grundfos UPM2 25-70
Pompe saumure : Grundfos UPMXL Geo 25-105
Capteur de débit : Huba DN20
Anode électrique : Magnotex
Type d’affichage : 0

INFO COMPRESSEUR
Master
Statut : éteint
Nombre de démarrages : 11 710
Temps total de fonctionnement : 3 353 h
- dont eau chaude sanitaire : 908 h

INFO CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE
Statut : bloqué
Facteur temps : 2 243
- dont eau chaude sanitaire : 105,9

PRIORITÉ :
Eau chaude sanitaire : 30 min
Chauffage : 30 min

RÉGLAGE MINUTES-DEGREES :
Valeur actuelle : 0 MD
Départ compresseur : -80 MD
Différence départ chauffage supplémentaire : 100 MD
Différence entre paliers chauffage sup. : 50 MD

DIFFÉRENCE MAX. Température de départ :
Différence max. compresseur : 10 °C
Différence max. chauffage supplémentaire : 7 °C

Il manque quelque chose ?
Dites-moi ce que vous voulez, je vous donne tout ce dont vous avez besoin
 

titoz

17.08.2020 20:31:52
  • #3


Ce qui me semble un peu étrange avec les degrés ici. L’appareil 1 présente une grande différence (8 °C) entre l’air extrait et l’air soufflé. Selon ma compréhension, une quantité importante de chaleur est extraite de l’air chaud extrait.
Mais pourquoi cela ne se produit-il pas avec le FLM 2 ? Là, l’air soufflé n’est que 1 °C plus froid que l’air extrait ?
 

tomtom79

17.08.2020 20:35:15
  • #4
D'accord, beaucoup de choses ne vont pas.

Tu aurais dû recompter les coûts supplémentaires dus à la résistance électrique.

Je vois 11000 démarrages du compresseur, c'est mauvais, très mauvais.

Quelle est l'amplitude de l'hystérésis pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage ?

Est-ce vraiment un chauffage de 10 kW ?

As-tu réglé ton chauffage par le sol ?

Ici, tu as besoin d'un autre forum, je ne peux pas écrire le nom sinon je vais me faire virer.
 

titoz

17.08.2020 20:46:04
  • #5


C'est déjà très bien que beaucoup de choses ne fonctionnent pas bien. Alors ça ne peut que s'améliorer.
Donc la désignation est F1245-10 PC. Je pense que le 10 signifie 10 kW.

Que veux-tu dire par "réglé le chauffage par le sol" ?
Dans mon unité logement, je n'ai pas de thermostats, ELF en a.
Mais actuellement, le chauffage par le sol est en mode refroidissement.
: sun-d(at)gmx.net
 

titoz

17.08.2020 20:49:46
  • #6


Ok, apparemment je n’avais pas mis en marche la pompe de circulation de l’un des FLM.
Voyons voir si les données changent maintenant.
 

Sujets similaires
09.12.2012Couverture climatique vs chauffage au sol13
01.10.2020Un chauffage d’appoint est-il recommandé dans la salle de bain avec un chauffage au sol ?71
04.11.2013Chauffage au sol, thermostats d'ambiance et carrelage froid28
30.03.2015Chauffage au sol dans la salle de bain suffisant ou chauffage supplémentaire - chauffage mural ?22
13.08.2014Rainurage du chauffage au sol - expériences ?19
22.08.2014Chauffage au sol ou pas ?20
27.11.2014Questions sur le chauffage par le sol avec énergie géothermique40
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
20.10.2015Chauffage au sol au rez-de-chaussée et à l’étage, radiateurs au sous-sol ?15
24.06.2016Question sur la détermination des besoins en chaleur et la température de départ11
14.11.2016Tapis dans la chambre malgré le chauffage au sol ?36
07.10.2016Contrôle du chauffage au sol19
12.11.2017Chauffage au sol / Chauffage mural / Chauffage plafond - Alternatives ?18
27.12.2017Chauffage par le sol besoin thermique avec au moins 60 mm de chape30
04.03.2018Réglage du chauffage au sol - température souhaitée63
09.03.2018Radiateur ou chauffage au sol : Que recommander dans ces circonstances ?23
22.10.2018Distance du chauffage au sol aux portes du balcon19
14.01.2020Coûts supplémentaires pour le chauffage mural au lieu du chauffage par le sol22
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
16.03.2023La réduction de la température d’alimentation du chauffage au sol est-elle plus complexe que prévu ?70

Oben