Oui, Lex a raison - prenons notre salle de bain au rez-de-chaussée comme exemple :
Perte de chaleur à -12° C [W] : 140
Température de consigne [°C] : 24
Surface chauffable [m²] : 3,7
W/m² théoriquement nécessaire : 37,84
Espacement de pose à 30°/26° [cm] : 5 cm -> ce qui donne 13 W/m² (plus n’est pas possible)
Remarques : Surface chauffable -> 4,7 m² moins la douche
Il faut garder à l’esprit que 30/26 est extrêmement bas pour le calcul et que -12° arrive environ tous les 10 ans. De plus, les 13 W supposent qu’un tapis est posé dessus et que l’air ne peut pas circuler librement.
Ici, la surface simplement ne suffit pas - même avec un espacement de pose de 5 cm.