एकल परिवार का घर - दो साल में 18,000 किलोवाट-घंटा - समस्या क्या हो सकती है?

  • Erstellt am 17/08/2020 16:38:13

titoz

17/08/2020 19:49:22
  • #1


45000k में ड्राई हीटिंग और पहला पूरा सर्दी भी इलेक्ट्रिक अतिरिक्त हीटिंग से शामिल था।
उस समय समस्या थी कि कोई भी सामान्य "सोल मोड" शुरू करने की जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। क्या झगड़ा था...

तुम्हारे सवालों के जवाब में...

हीट की गई जगहें... अभी फिर से जल्दी से गणना की:
सेकंडरी अपार्टमेंट: 68 m²
हमारा मुख्य अपार्टमेंट: 140 m²

गर्म पानी हमेशा था:
शुरुआत 46°C
रुकाव 50°C

अब इसे बदला गया है:
शुरुआत 42°C
रुकाव 46°C

गर्म पानी टैंक 180L

फ्लो टेम्परेचर के बारे में मुझे अभी नहीं पता कि इसे कहां पढ़ना है।
सर्विस-इन्फो में लिखा है:
गर्म पानी की तैयारी BT6: 47.1 °C
ऊपर गर्म पानी BT7: 51.4 °C
गणना की गई फ्लो टेम्परेचर 1: 20°C
 

titoz

17/08/2020 20:13:28
  • #2
तो मैं सब कुछ लिखता हूँ जो मैं सर्विसइन्फो से पढ़ पाया:

1/16 Status EB100
प्राथमिकता स्विचिंग: ठंडा करना
उपयोगी जल तापमान BT6: 47.1 °C
ऊपर उपयोगी जल BT7: 51.4 °C
गणना की गई आपूर्ति तापमान: 20 °C
डिग्री मिनट: 0
बाहरी तापमान BT1: 30.2 °C
कूलेंट इन BT10: 17.1 °C
कूलेंट आउट BT11): 19.7 °C

2/16 क्लाइमेटिंग सिस्टम 1 EB100
आपूर्ति तापमान 1 BT2: 20.3 °C
रिटर्न तापमान 1 BT3: 22.3 °C
गणना की गई आपूर्ति तापमान 1: 20 °C
कमरे का तापमान BT50: -
बाहरी आपूर्ति तापमान BT25: -
डिग्री मिनट 0
बाहरी समायोजन: नहीं
फ़र्श सुखाने: बंद

3/16 EB100
औसत बाहरी तापमान: 27.7 °C
हॉट गैस BT14: 47.6 °C
तरलleitung BT15: 19.6 °C
सक गैस BT17: 35.7 °C
कूलेंट आउट BT11: 19.7 °C
कंडेनसर आपूर्ति BT12 19.5 °C
आपूर्ति तापमान BT2: 20.3 °C
रिटर्न तापमान BT3: 22.3 °C

4/16 EB100
वॉर्म ट्रांसपोर्टर पंप स्पीड GP1: 100%
डब्ल्यूक्यू पंप रिवोल्यूशन GP2: 75%

5/16 EB100
इंटर्नल ZH स्टेटस: अवरुद्ध
अधिकतम सेट विद्युत प्रवाह: 2 किलowatt
सुरक्षा आकार: 25A
कुंडली L1: 0 A
कुंडली L2: 0 A
कुंडली L3: 0 A
डिग्री मिनट: 0

6/16 टाइम कंट्रोल EB100
उपयोगी जल: बंद
हीटिंग: बंद
ठंडा करना: बंद
वेंटिलेशन: सक्रिय
स्कीमा ब्लॉकिंग: बंद
छुट्टी सेटिंग: बंद
SG रेडी: अप्रयुक्त

7/16 सॉफ्ट इनपुट/आउटपुट EB100-AA3
AUX1: टैरिफ ब्लॉकिंग (0)
AUX2: अप्रयुक्त
AUX3: अप्रयुक्त
AUX4: अप्रयुक्त
AUX5: अप्रयुक्त
X7: BW-Zirk (0)

8/16 ऊर्जा मीटर BF1 EB100
हीटिंग, केवल कंप्रेसर: 28,642 kWh
BW, केवल कंप्रेसर: 7,045 kWh
ऊर्जा, इंटर्नल अतिरिक्त हीटिंग सहित: 45,637 kWh
BW, इंटर्नल अतिरिक्त हीटिंग सहित: 7,873 kWh
BF1: 18.4 l/min

9/16 इंटीग्रेटेड पैसिव कूलिंग EQ1
बाहरी ब्लॉकिंग: नहीं
गणना की गई आपूर्ति तापमान: 20.0 °C
कूलिंग/हीटिंग सेंसर BT74: - °C

10/16 FLM AZ1
FLM पंप: बंद
कलेक्टर इन BT26: 16.4 °C
कलेक्टर आउट BT27: 19.3 °C
एग्जॉस्ट एयर BT20: 26.9 °C
सप्लाई एयर BT21: 18.8 °C
ठंडा करना: बंद
संस्करण: 9

11/16 FLM AZ2
FLM पंप: बंद
कलेक्टर इन BT26: 22.3 °C
कलेक्टर आउट BT27: 26.2 °C
एग्जॉस्ट एयर BT20: 27.3 °C
सप्लाई एयर BT21: 26.1 °C
ठंडा करना: बंद
संस्करण: 9

15/6 कॉन्फिग EB100
कंपरेसर: ब्रिस्टल 10 kW
इनक्ल. पावर: 3x 400V
आंतरिक एड: 7/9 kW
हीटिंग मीडियम पंप: ग्रुनडफोस UPM2 25-70
ब्राइन पंप: ग्रुनडफोस UPMXL Geo 25-105
फ्लो सेंसर: ह्युबा DN20
इलेक्ट्रिक एनोड: मैग्नोटेक्स
डिस्प्ले टाइप: 0

कंप्रेसर सूचना
मास्टर
स्थिति: बंद
शुरुआत की संख्या: 11,710
कुल ऑपरेशन समय: 3,353 घंटा
- उसमें उपयोगी जल: 908 घंटा

एडिशनल हीटिंग सूचना
स्थिति: अवरुद्ध
समय कारक: 2,243
- उसमें उपयोगी जल: 105.9

प्राथमिकता स्विचिंग:
उपयोगी जल: 30 मिनट
हीटिंग: 30 मिनट

डिग्री मिनट सेटिंग:
वर्तमान मान: 0 GM
कंप्रेसर शुरू: -80 GM
एडिशनल हीटिंग शुरू अंतर: 100 GM
ZH-चरणों के बीच अंतर: 50 GM

अधिकतम आपूर्ति तापमान अंतर:
कंप्रेसर अधिकतम अंतर: 10 °C
एडिशनल हीटिंग अधिकतम अंतर: 7 °C

कुछ बाकी है?
मुझे बताओ, मैं आप सबको जो कुछ भी चाहिए वह दूंगा।
 

titoz

17/08/2020 20:31:52
  • #3


यहां डिग्री के साथ कुछ अजीब लग रहा है। डिवाइस 1 में एग्जॉस्ट एयर और फ्रेश एयर के बीच बड़ा अंतर (8 °C) है। मेरी समझ के अनुसार गर्म एग्जॉस्ट एयर से काफी गर्मी निकाली जा रही है।
लेकिन FLM 2 में ऐसा क्यों नहीं है? वहां फ्रेश एयर केवल 1°C ठंडी है एग्जॉस्ट एयर से।
 

tomtom79

17/08/2020 20:35:15
  • #4
ओके, यहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है।

हीटिंग एलिमेंट की अतिरिक्त लागत तुम्हें दोबारा बतानी चाहिए थी।

मैं देख रहा हूँ 11000 कंप्रेसर स्टार्ट्स, यह बहुत खराब है।

ग्रीष्मकालीन और हीटिंग में हिस्टेरेस कितनी है?

क्या यह वास्तव में 10kw की हीटिंग है?

क्या तुमने अपना फर्श हीटिंग सेट किया है?

तुम्हें यहाँ एक अलग फोरम की जरूरत है, मैं नाम नहीं लिख सकता वरना मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा।
 

titoz

17/08/2020 20:46:04
  • #5


यह तो पहले से ही बहुत अच्छा है कि बहुत कुछ खराब चल रहा है। फिर तो केवल बेहतर ही होगा।
तो ब्रांड का नाम F1245-10 PC है। मुझे लगता है कि 10 का मतलब 10 kW है।

"फ्लोर हीटिंग सेट की" से तुम्हारा क्या मतलब है?
मेरे आवास इकाई में थर्मोस्टेट नहीं हैं, ELF में हैं।
पर अभी फ्लोर हीटिंग कूलिंग मोड में है।
: sun-d(at)gmx.net
 

titoz

17/08/2020 20:49:46
  • #6


ठीक है, जैसा दिखता है, मैंने एक FLM की सर्कुलेशन पंप नहीं चालू की थी।
देखते हैं क्या अब डेटा बदलता है।
 

समान विषय
09.12.2012जलवायु कंबल बनाम फर्श गर्मी13
01.10.2020फुटफ्लोर हीटिंग के साथ बाथरूम में अतिरिक्त हीटर की सलाह दी जाती है क्या?71
04.11.2013फ़ुटफ्लोर हीटिंग, कमरे के थर्मोस्टेट और ठंडे टाइल्स28
30.03.2015बाथरूम में फर्श तापHeating पर्याप्त है या अतिरिक्त हीटिंग - दीवार हीटिंग?22
13.08.2014फुटफ्लोर हीटिंग खोदाई - अनुभव?19
22.08.2014फुटफ़्लोर हीटिंग या नहीं?20
27.11.2014भूमिगत ताप से फर्श गर्मी के बारे में प्रश्न40
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
20.10.2015भूतल और ऊपर के तल पर फर्श हीटिंग, बेसमेंट में रेडिएटर्स?15
24.06.2016ताप आवश्यकता निर्धारण और पूर्व प्रवाह तापमान के बारे में प्रश्न11
14.11.2016फुटफ्लोर हीटिंग होने के बावजूद बेडरूम में कालीन?36
07.10.2016फ्लोर हीटिंग नियंत्रण19
12.11.2017फ़ुटफ़्लोर हीटिंग / दीवार हीटिंग / छत हीटिंग - विकल्प?18
27.12.2017फुटफ्लोर हीटिंग हीटिंग आवश्यकता कम से कम 60 मिमी स्ट्रिच के साथ30
04.03.2018फ्लोर हीटिंग सेटिंग - इच्छित तापमान63
09.03.2018रेडिएटर या फर्श हीटिंग: इन परिस्थितियों में क्या अनुशंसित है?23
22.10.2018फुटफ्लोर हीटिंग और बाल्कनी दरवाजे के बीच की दूरी19
14.01.2020फर्श तापन के बजाय दीवार तापन के लिए अतिरिक्त लागत22
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
16.03.2023फ्लोर हीटिंग में आपूर्ति तापमान कम करना अपेक्षा से अधिक जटिल है?70

Oben