Casa unifamiliar - 18.000 kWh en dos años - ¿cuál podría ser el problema?

  • Erstellt am 17.08.2020 16:38:13

titoz

17.08.2020 19:49:22
  • #1


En los 45.000k también estaba incluida la calefacción en seco e incluso el primer invierno completo con calefacción adicional eléctrica.
El problema en ese entonces era que nadie se sentía obligado a poner en marcha el "funcionamiento normal con agua glicolada". Qué lío fue eso...

Sobre tus preguntas...

Superficies calentadas... acabo de recalcular rápido
Apartamento independiente: 68 m²
Nuestra unidad de vivienda: 140 m²

El agua caliente siempre estuvo:
Inicio 46°C
Parada 50°C

Pero ahora se ha cambiado a:
Inicio 42°C
Parada 46°C

Acumulador de agua potable 180L

Respecto a la temperatura del agua de ida no sé ahora mismo dónde leerla.
En la información de servicio dice:
Preparación de agua potable BT6: 47,1 °C
Agua potable arriba BT7: 51,4 °C
temperatura calculada de agua de ida 1: 20°C
 

titoz

17.08.2020 20:13:28
  • #2
Bueno, voy a escribir todo lo que pude leer de la ServiceInfo:

1/16 Estado EB100
Control prioritario: Refrigeración
Producción de agua caliente BT6: 47,1 °C
Agua caliente superior BT7: 51,4 °C
Temperatura de impulsión calculada: 20 °C
Minutos grado: 0
Temperatura exterior BT1: 30,2 °C
Portador frío entrada BT10: 17,1 °C
Portador frío salida BT11: 19,7 °C

2/16 Sistema de climatización 1 EB100
Temperatura de impulsión 1 BT2: 20,3 °C
Temperatura de retorno 1 BT3: 22,3 °C
Temperatura de impulsión 1 calculada: 20 °C
Temperatura ambiente BT50: -
Temperatura externa de impulsión BT25: -
Minutos grado 0
Ajuste externo: No
Secado de suelo: apagado

3/16 EB100
Temperatura exterior media: 27,7 °C
Gas caliente BT14: 47,6 °C
Conducto líquido BT15: 19,6 °C
Gas aspirado BT17: 35,7 °C
Portador frío salida BT11: 19,7 °C
Impulsión condensado BT12: 19,5 °C
Temperatura de impulsión BT2: 20,3 °C
Temperatura de retorno BT3: 22,3 °C

4/16 EB100
Velocidad bomba portador calor GP1: 100%
Velocidad bomba WQ GP2: 75%

5/16 EB100
Estado ZH interno: bloqueado
Corriente máxima ajustada: 2 kW
Tamaño del fusible: 25A
Corriente L1: 0 A
Corriente L2: 0 A
Corriente L3: 0 A
Minutos grado: 0

6/16 Control horario EB100
Agua caliente: apagado
Calefacción: apagado
Refrigeración: apagado
Ventilación: activo
Bloqueo esquema: apagado
Modo vacaciones: apagado
SG Ready: no gestionado

7/16 Entradas/salidas suaves EB100-AA3
AUX1: Bloqueo tarifa (0)
AUX2: no gestionado
AUX3: no gestionado
AUX4: no gestionado
AUX5: no gestionado
X7: Circulación agua caliente (0)

8/16 Medidor de energía térmica BF1 EB100
Calefacción, solo compresor: 28.642 kWh
Agua caliente, solo compresor: 7.045 kWh
Calor, incl. calefacción adicional interna: 45.637 kWh
Agua caliente, incl. calefacción adicional interna: 7.873 kWh
BF1: 18,4 l/min

9/16 Refrigeración pasiva integrada EQ1
Bloqueo externo: No
Temperatura impulsión calculada: 20,0 °C
Sensor frío/calor BT74: - °C

10/16 FLM AZ1
Bomba FLM: apagado
Colector entrada BT26: 16,4 °C
Colector salida BT27: 19,3 °C
Aire extraído BT20: 26,9 °C
Aire de ventilación BT21: 18,8 °C
Refrigeración: apagado
Versión: 9

11/16 FLM AZ2
Bomba FLM: apagado
Colector entrada BT26: 22,3 °C
Colector salida BT27: 26,2 °C
Aire extraído BT20: 27,3 °C
Aire de ventilación BT21: 26,1 °C
Refrigeración: apagado
Versión: 9

15/6 Config EB100
Compresor: Bristol 10 kW
Tensión de alimentación: 3x 400V
Calefacción adicional interna: 7/9 kW
Bomba medio térmico: Grundfos UPM2 25-70
Bomba salmuera: Grundfos UPMXL Geo 25-105
Sensor de flujo: Huba DN20
Ánodo eléctrico: Magnotex
Tipo de pantalla: 0

INFO DEL COMPRESOR
Maestro
Estado: apagado
Número de arranques: 11.710
Horas totales de funcionamiento: 3.353 h
- de ellas agua caliente: 908 h

INFO DE CALEFACCIÓN ADICIONAL
Estado: bloqueado
Factor de tiempo: 2.243
- de ellas agua caliente: 105,9

CONTROL PRIORITARIO:
Agua caliente: 30 min
Calefacción: 30 min

AJUSTE MINUTOS GRADO:
Valor actual: 0 MG
Inicio compresor: -80 MG
Diferencia inicio calefacción adicional: 100 MG
Diferencia entre etapas ZH: 50 MG

DIFERENCIA MÁXIMA Temperatura de impulsión:
Diferencia máxima compresor: 10 °C
Diferencia máxima calefacción adicional: 7 °C

¿Falta algo?
Dime, prefiero daros todo lo que necesitáis
 

titoz

17.08.2020 20:31:52
  • #3


Lo que resulta algo extraño aquí es la temperatura. El equipo 1 tiene una gran diferencia (8 °C) entre el aire de extracción y el aire de suministro. Según mi entendimiento, se extrae bastante calor del aire caliente de extracción.
¿Por qué no sucede lo mismo con el FLM 2? Allí el aire de suministro es solo 1 °C más frío que el aire de extracción.
 

tomtom79

17.08.2020 20:35:15
  • #4
Vale, ahí va mucho mal.

Los costes adicionales por la resistencia eléctrica deberías haberlos repetido.

Veo 11000 arranques del compresor, eso es malo, muy malo.

¿Cuánto es la histéresis en agua caliente y calefacción?

¿Es realmente una calefacción de 10 kW?

¿Has ajustado tu calefacción por suelo radiante?

Aquí necesitas otro foro, no puedo escribir el nombre o me expulsan de aquí.
 

titoz

17.08.2020 20:46:04
  • #5


Eso ya es muy bueno, que muchas cosas van mal. Entonces solo puede mejorar.
Pues la denominación es F1245-10 PC. Creo que el 10 significa 10 kW.

¿Qué quieres decir con "ajustado la calefacción por suelo radiante"?
En mi unidad habitacional no tengo termostatos, ELF sí.
Pero actualmente la calefacción por suelo radiante está en modo refrigeración.
: sun-d(at)gmx.net
 

titoz

17.08.2020 20:49:46
  • #6


Ok, parece que no había encendido la bomba de recirculación de uno de los FLM.
Vamos a ver si los datos cambian ahora.
 

Temas similares
09.12.2012Manta climática vs calefacción por suelo radiante13
01.10.2020¿Se recomienda una calefacción adicional en el baño con suelo radiante?71
04.11.2013Calefacción por suelo radiante, termostatos de habitación y baldosas frías28
30.03.2015¿La calefacción por suelo radiante en el baño es suficiente o se necesita calefacción adicional - calefacción de pared?22
13.08.2014Ranurado para calefacción por suelo radiante - ¿experiencias?19
22.08.2014¿Calefacción por suelo radiante o no?20
27.11.2014Preguntas sobre calefacción por suelo radiante con energía geotérmica40
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
20.10.2015¿Calefacción por suelo radiante en la planta baja y superior, radiadores en el sótano?15
24.06.2016Pregunta sobre la determinación de la demanda de calor y la temperatura de avance11
14.11.2016¿Alfombra en el dormitorio a pesar de la calefacción por suelo radiante?36
07.10.2016Control de calefacción por suelo radiante19
12.11.2017Calefacción por suelo radiante / calefacción de paredes / calefacción de techo - ¿Alternativas?18
27.12.2017Demanda de calefacción para suelo radiante con al menos 60 mm de solera30
04.03.2018Configuración de la calefacción por suelo radiante - temperatura deseada63
09.03.2018Radiador o calefacción por suelo radiante: ¿Qué se recomienda en estas circunstancias?23
22.10.2018Distancia de la calefacción por suelo radiante a las puertas del balcón19
14.01.2020Costos adicionales para calefacción de pared en lugar de calefacción por suelo radiante22
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
16.03.2023¿Reducir la temperatura de suministro en la calefacción por suelo radiante es más complejo de lo esperado?70

Oben