Bueno, voy a escribir todo lo que pude leer de la ServiceInfo:
1/16 Estado EB100
Control prioritario: Refrigeración
Producción de agua caliente BT6: 47,1 °C
Agua caliente superior BT7: 51,4 °C
Temperatura de impulsión calculada: 20 °C
Minutos grado: 0
Temperatura exterior BT1: 30,2 °C
Portador frío entrada BT10: 17,1 °C
Portador frío salida BT11: 19,7 °C
2/16 Sistema de climatización 1 EB100
Temperatura de impulsión 1 BT2: 20,3 °C
Temperatura de retorno 1 BT3: 22,3 °C
Temperatura de impulsión 1 calculada: 20 °C
Temperatura ambiente BT50: -
Temperatura externa de impulsión BT25: -
Minutos grado 0
Ajuste externo: No
Secado de suelo: apagado
3/16 EB100
Temperatura exterior media: 27,7 °C
Gas caliente BT14: 47,6 °C
Conducto líquido BT15: 19,6 °C
Gas aspirado BT17: 35,7 °C
Portador frío salida BT11: 19,7 °C
Impulsión condensado BT12: 19,5 °C
Temperatura de impulsión BT2: 20,3 °C
Temperatura de retorno BT3: 22,3 °C
4/16 EB100
Velocidad bomba portador calor GP1: 100%
Velocidad bomba WQ GP2: 75%
5/16 EB100
Estado ZH interno: bloqueado
Corriente máxima ajustada: 2 kW
Tamaño del fusible: 25A
Corriente L1: 0 A
Corriente L2: 0 A
Corriente L3: 0 A
Minutos grado: 0
6/16 Control horario EB100
Agua caliente: apagado
Calefacción: apagado
Refrigeración: apagado
Ventilación: activo
Bloqueo esquema: apagado
Modo vacaciones: apagado
SG Ready: no gestionado
7/16 Entradas/salidas suaves EB100-AA3
AUX1: Bloqueo tarifa (0)
AUX2: no gestionado
AUX3: no gestionado
AUX4: no gestionado
AUX5: no gestionado
X7: Circulación agua caliente (0)
8/16 Medidor de energía térmica BF1 EB100
Calefacción, solo compresor: 28.642 kWh
Agua caliente, solo compresor: 7.045 kWh
Calor, incl. calefacción adicional interna: 45.637 kWh
Agua caliente, incl. calefacción adicional interna: 7.873 kWh
BF1: 18,4 l/min
9/16 Refrigeración pasiva integrada EQ1
Bloqueo externo: No
Temperatura impulsión calculada: 20,0 °C
Sensor frío/calor BT74: - °C
10/16 FLM AZ1
Bomba FLM: apagado
Colector entrada BT26: 16,4 °C
Colector salida BT27: 19,3 °C
Aire extraído BT20: 26,9 °C
Aire de ventilación BT21: 18,8 °C
Refrigeración: apagado
Versión: 9
11/16 FLM AZ2
Bomba FLM: apagado
Colector entrada BT26: 22,3 °C
Colector salida BT27: 26,2 °C
Aire extraído BT20: 27,3 °C
Aire de ventilación BT21: 26,1 °C
Refrigeración: apagado
Versión: 9
15/6 Config EB100
Compresor: Bristol 10 kW
Tensión de alimentación: 3x 400V
Calefacción adicional interna: 7/9 kW
Bomba medio térmico: Grundfos UPM2 25-70
Bomba salmuera: Grundfos UPMXL Geo 25-105
Sensor de flujo: Huba DN20
Ánodo eléctrico: Magnotex
Tipo de pantalla: 0
INFO DEL COMPRESOR
Maestro
Estado: apagado
Número de arranques: 11.710
Horas totales de funcionamiento: 3.353 h
- de ellas agua caliente: 908 h
INFO DE CALEFACCIÓN ADICIONAL
Estado: bloqueado
Factor de tiempo: 2.243
- de ellas agua caliente: 105,9
CONTROL PRIORITARIO:
Agua caliente: 30 min
Calefacción: 30 min
AJUSTE MINUTOS GRADO:
Valor actual: 0 MG
Inicio compresor: -80 MG
Diferencia inicio calefacción adicional: 100 MG
Diferencia entre etapas ZH: 50 MG
DIFERENCIA MÁXIMA Temperatura de impulsión:
Diferencia máxima compresor: 10 °C
Diferencia máxima calefacción adicional: 7 °C
¿Falta algo?
Dime, prefiero daros todo lo que necesitáis