Chaudière à pellets taille correcte de la chaudière 20 ou 25 KW?

  • Erstellt am 02.10.2021 09:53:11

Oetzberger

02.10.2021 16:46:59
  • #1
J'ai regardé dans le prospectus, le 15 et le 20 semblent essentiellement identiques, avec une puissance minimale de 4,5 kW pour les deux. Le 15 suffira largement, mais le 20 est techniquement tout aussi adapté. Je pense que, pour des raisons psychologiques irrationnelles, je prendrais simplement le 20 pour un faible surcoût, et voilà, mais c'est une surdimensionnement plutôt inutile. Le 25, en revanche, a une puissance minimale bien trop élevée et serait une grosse erreur.

P. S. : Probablement que le 10 suffirait aussi en pratique et conviendrait même mieux, mais d'une part, l'installateur de chauffage ne serait pas d'accord, et d'autre part, il ne faut pas exagérer. Un plancher chauffant bien équilibré et alors le 15/20 conviendra parfaitement.
 

guckuck2

02.10.2021 16:56:29
  • #2


Je ne trouve pas très judicieux de laisser une maison se refroidir autant.
Mais à part cela, la question est de savoir si le réchauffement en une journée prend vraiment autant de temps parce que le chauffage n’a pas assez de puissance. La température de départ résulte généralement de la température extérieure. Cela entraîne une transmission de chaleur lente vers la pièce.
La puissance de chauffage doit seulement être suffisante pour maintenir la température de départ constante. Plus de puissance ne conduirait pas à un réchauffement plus rapide des pièces.
 

Schimi1791

02.10.2021 21:04:23
  • #3

Cela ressemble à l'analogie avec la voiture. Plus de chevaux (puissance) doivent d'abord être transmis à la route via les roues. Ici, sans doute la puissance du chauffage à la surface(s) chauffante(s).
 

haraldv

07.10.2021 19:59:21
  • #4
Salut ! En 2018, nous avons construit une maison jumelée d'environ 400 m² de surface chauffée, également kfw55. Nous avons une chaudière à granulés à condensation Ökofen de 18 kW, qui est totalement sous-utilisée. Le technicien en chauffage l'a déjà réglée à une puissance maximale de 13 kW (je ne me souviens pas de la valeur exacte mais c'était autour de 13) afin qu'elle puisse mieux moduler. Prends donc plutôt moins de kW, c'est mon expérience.
 

driver55

08.10.2021 07:37:57
  • #5

Et ici aussi, il n'y a donc pas eu de calcul de charge de chauffage. :confused:
Mais le TE peut encore tout faire correctement.
 

guckuck2

08.10.2021 07:53:18
  • #6


Cela doit être le cas, cependant, l’idée des pellets dans une construction neuve n’est tout simplement pas très judicieuse. Par exemple, Ökofen commence seulement à partir de 10 kW. Peu importe comment on calcule, c’est beaucoup trop dimensionné. Rien ne fonctionnera efficacement, l’usure sera en conséquence accrue. Et cela avec des coûts d’acquisition très élevés.
Ce n’est tout simplement pas une forme de chauffage raisonnable dans le neuf, du moins pas pour des maisons individuelles ou bi-familiales. Pour un immeuble collectif, on peut voir les choses autrement.

Site Web d’Ökofen :


On ne peut plus vraiment mentir plus effrontément. C’est une tromperie consommateur de la plus haute qualité.
 

Sujets similaires
07.10.2016Quel chauffage est recommandé pour KfW 55 ?58
11.06.2013Radiateur dans la nouvelle construction ?13
21.01.2016Le chauffage est-il surdimensionné ?44
28.02.2016Acheter une maison, rénover ou construire neuf ?41
08.05.2016Rénovation et extension de comble : KfW ? Rentabilité vs. construction neuve ?18
16.01.2017Système de chauffage mal réglé - cas de garantie pour une construction neuve ?19
10.11.2017Nouvelle construction, poêle à bois, puissance calorifique nominale, comment maintenant ?38
11.06.2019Nouvelle construction d'une maison individuelle sans sous-sol - conseils et recommandations nécessaires12
01.03.2020Rapports d'expérience avec le chauffage aux pellets17
02.09.2020Ancien bâtiment ou bâtiment neuf ?55
15.09.2020Nouvelle maison unifamiliale ou rénovation complète d'une maison construite en 197839
05.12.2022Provision mensuelle pour l'entretien dans les constructions neuves10
31.01.2023Achat d'une maison construite en 1995 vs. neuve calcul des coûts à long terme35
16.03.2023La réduction de la température d’alimentation du chauffage au sol est-elle plus complexe que prévu ?70
04.10.2023Puissance de la pompe à chaleur et taille(s) du réservoir tampon pour maison individuelle neuve13
07.10.2023Comment planifier le chauffage avec une pompe à chaleur dans une construction neuve ?14
17.01.2024Décision d'achat de maison : bien existant ou construction neuve ?13
15.06.2024Quand est-il rentable de démolir un ancien bâtiment pour en construire un nouveau ?11
28.01.2025Coûts de chauffage pour la nouvelle construction avec de nombreuses fenêtres19
21.03.2025Construction d'une maison préfabriquée sur une cave existante, quelles aides financières sont possibles10

Oben