Donne quelques données de l'étude de sol (composition du sol).
La fondation est seulement sur 30 cm de gravier ? Je n'ai rien lu au sujet des fondations en bandes ?
D'après la lecture, les pressions au sol pourraient ne pas suffire.
C'est une dalle complète (pas de fondation en bandes)
Couche filtrante de gravier d=30 ; couche filtrante de gravier sous la dalle, fournir, poser et compacter
Dalle béton C 20/25 armée d=20
Dalle en béton armé C 20/25
armature 2 x Q257 + allowances nécessaires
sur couche de gravier existante incluant la partie coffrage périphérique et film ; fournir et réaliser
Dans l'étude de sol les données suivantes sont indiquées :
Type de sol (DIN 1054) : matériau organique jusqu'à 0,70 m sous le terrain naturel, ensuite
matériau grossier, non cohésif
Classe de sol (DIN 18300) : 1, 3, 4
Eaux souterraines ou de nappe : au moment du forage, l'eau souterraine a été rencontrée à
1,60 m de profondeur sous le terrain naturel.
Densité d'emmagasinage (DIN 1054) : un emmagasinage dense (0,5 ≤ D < 1,0) est présent.
Pression moyenne admissible du sol pour 1,00 m & 0,50 m
Largeur de fondation (DIN 1054 Tab.1) : 270 kN/m²
Valeur de calcul σR,d de la résistance à la base pour une profondeur d'ancrage de 1,00 m &
largeur de fondation 0,50 m (DIN 1054:2010-12 Tab A 6.1) : 380 kN/m²
Module de raideur cal ES (EAU) : 25 MN/m²
Coefficient de lit ks : 20.000 kN/m³
Valeur kf : 1,3·10-4 m/s à 1,0·10-5 m/s
La maison individuelle doit être construite sans sous-sol.
L'eau souterraine a été rencontrée au moment du forage à 1,60 m de profondeur sous le terrain naturel.
Elle peut monter en période de crues dans la rivière jusqu'à 0,90/1,00 m sous le terrain naturel
(dépôts Fe++).
Les conditions du sol rencontrées sur place sont idéales pour la construction d'une maison
individuelle sans sous-sol. Le gravier sableux jusqu'à sable moyen, graviéreux
à fortement graviéreux est dense à très dense et n'a été foré qu'à un maximum de 3,00 m.