Surélévation d'une maison d'habitation de style bungalow avec un toit en croupe à 30 degrés

  • Erstellt am 29.12.2022 13:28:11

hanse987

29.12.2022 17:31:31
  • #1


Désolé, j'ai manqué l'indication concernant le chauffage.
 

11ant

29.12.2022 17:55:00
  • #2

Alors, nourris les expert(e)s ici (avec le questionnaire rempli, le plan d’étage et les coupes de la maison existante) et exprime-toi sur les souhaits ou la motivation : deviens-tu fragile et veux-tu créer un espace pour un soignant, ou au contraire as-tu été soudainement béni(e) de triplés ?
Par ailleurs, je peux en principe très bien imaginer comme utile d'agrandir seulement la branche principale du L. Mon premier choix serait probablement un changement d’objet, un bungalow construit en 2016 avec 170 m² « jusqu’ici complètement suffisants » est très prisé sur le marché.
 

Cronos86

29.12.2022 18:05:10
  • #3
Donne-moi quelques données de l'[Bodengutachten] (structure du sol). La fondation se fait seulement sur 30 cm de gravier ? Je n'ai rien lu à propos des fondations en bande. D'après ce que j'ai lu, les pressions du sol pourraient ne pas suffire.
 

monty99

29.12.2022 19:58:48
  • #4


C'est une dalle complète (pas de fondation en bandes)

Couche filtrante de gravier d=30 ; couche filtrante de gravier sous la dalle, fournir, poser et compacter

Dalle béton C 20/25 armée d=20
Dalle en béton armé C 20/25
armature 2 x Q257 + allowances nécessaires
sur couche de gravier existante incluant la partie coffrage périphérique et film ; fournir et réaliser


Dans l'étude de sol les données suivantes sont indiquées :

Type de sol (DIN 1054) : matériau organique jusqu'à 0,70 m sous le terrain naturel, ensuite
matériau grossier, non cohésif
Classe de sol (DIN 18300) : 1, 3, 4
Eaux souterraines ou de nappe : au moment du forage, l'eau souterraine a été rencontrée à
1,60 m de profondeur sous le terrain naturel.
Densité d'emmagasinage (DIN 1054) : un emmagasinage dense (0,5 ≤ D < 1,0) est présent.
Pression moyenne admissible du sol pour 1,00 m & 0,50 m
Largeur de fondation (DIN 1054 Tab.1) : 270 kN/m²
Valeur de calcul σR,d de la résistance à la base pour une profondeur d'ancrage de 1,00 m &
largeur de fondation 0,50 m (DIN 1054:2010-12 Tab A 6.1) : 380 kN/m²
Module de raideur cal ES (EAU) : 25 MN/m²
Coefficient de lit ks : 20.000 kN/m³
Valeur kf : 1,3·10-4 m/s à 1,0·10-5 m/s

La maison individuelle doit être construite sans sous-sol.
L'eau souterraine a été rencontrée au moment du forage à 1,60 m de profondeur sous le terrain naturel.
Elle peut monter en période de crues dans la rivière jusqu'à 0,90/1,00 m sous le terrain naturel
(dépôts Fe++).
Les conditions du sol rencontrées sur place sont idéales pour la construction d'une maison
individuelle sans sous-sol. Le gravier sableux jusqu'à sable moyen, graviéreux
à fortement graviéreux est dense à très dense et n'a été foré qu'à un maximum de 3,00 m.
 

Cronos86

29.12.2022 20:42:30
  • #5
Dans l'expertise, une fondation jusqu'à 1 m de profondeur est exigée. Afin que les couches organiques jusqu'à 0,7 m soient complètement traversées.
Je pense qu'en alternative, un remplacement de sol d'au moins 0,7 m aurait dû avoir lieu. Donc 0,3 m sont clairement insuffisants.
Cela expliquerait aussi les fissures dans le bâtiment existant.

Donc si cela a vraiment été fondé ainsi, c'est déjà trop peu pour le bâtiment existant. Une surélévation ne devrait alors pas être effectuée...
 

i_b_n_a_n

30.12.2022 00:06:26
  • #6
Est-il vraiment possible pour le statique d'underestimer de manière aussi significative une fondation avec les surcoûts de risque qu'on trouve partout aujourd'hui ? Puis aussi ignorer ce fait par la suite dans le corps d'état (gros œuvre) ? Je n'arrive pas à me l'imaginer correctement. Les dommages potentiels sont énormes et quelqu'un doit bien assumer la responsabilité... As-tu des photos de la phase de construction, notamment de la fouille et du BP, etc. ?
 

Sujets similaires
18.09.2012Construction d'une dalle de base avec jupe antigel mais sans fondation10
15.01.2013Rapport d'étude de sol pour construction de maison10
09.09.2013Coûts pour le remplacement de la terre, étude de sol pour le terrain de construction, argileux25
24.07.2014Rapport d'évaluation du sol, remblai - coûts supplémentaires ?11
13.02.2017Expertise du sol avant l'achat du terrain ?20
10.08.2016Rapport de sol - limoneux et remblai artificiel11
20.08.2016Dalle de base contre fondation en bande15
27.03.2017Remblayage pour la dalle de fondation25
27.03.2017Coûts approximatifs des terrassements selon l'étude de sol14
05.04.2018Eau sur la dalle de sol, cause et fuite inconnues24
26.10.2020Pompe à chaleur à eau souterraine - inconvénients ?19
01.08.2018Coûts de construction : Est-ce que quelque chose manque encore ?25
10.07.2020Évaluation du rapport de sol - Expériences14
16.06.2021Sceller un forage souterrain14
20.12.2022Abaissement de la nappe phréatique selon le rapport de sol - Vos expériences ?57
17.01.2023Étanchéité de la jonction entre la dalle de sol et le mur contre le sol15
22.02.2023Rapport de sol pour bungalow de 140 m², coûts supplémentaires pour béton WU ?33
14.01.2023Pompe à chaleur intérieure au sous-sol impossible en raison des eaux souterraines ?37
31.07.2023Un rapport de sol est-il nécessaire en présence d'un rapport géotechnique ?17
03.03.2024Cave ou dalle de sol : laquelle est la plus judicieuse en fonction de la situation du terrain ?55

Oben