带有30度四坡屋顶的平房风格住宅扩建

  • Erstellt am 2022-12-29 13:28:11

hanse987

2022-12-29 17:31:31
  • #1


抱歉,我忽略了有关供暖的说明。
 

11ant

2022-12-29 17:55:00
  • #2

那么请把填写好的问卷、现有房屋的平面图和剖面图提供给专家们,并说明你的需求或动机:你是因为身体变弱想为护理人员腾出空间,还是相反,意外地喜获三胞胎?
此外,我原则上非常支持只加高L形主支腿的想法。但我的首选可能是换个房子,市场上很受欢迎的2016年建的平房,面积为“至今完全足够”的170平方米。
 

Cronos86

2022-12-29 18:05:10
  • #3
给我一些关于[ Bodengutachten ]的数据(土壤结构)。基础仅在30厘米的碎石上吗?我没看到有条形基础的描述?看起来,土壤承载力可能不足。
 

monty99

2022-12-29 19:58:48
  • #4


这是一个完整的混凝土底板(不是条形基础)

滤石层厚度d=30;底板下的滤石层,供应、安装并压实

底板混凝土C 20/25,配筋厚度d=20
钢筋混凝土底板C 20/25
配筋2层Q257 + 必要的加筋
铺设在现有的碎石基层上,包括边模部分及防水膜;供应并施工

土壤勘察报告中包含以下数据:

土壤类型(DIN 1054):表面以下0.70米为有机土,之后为粗颗粒土,不具粘结性
土壤等级(DIN 18300):1,3,4
地下水及层间水:钻探时在距地面高程1.60米深处发现地下水
堆积密度(DIN 1054):为致密堆积(0.5 ≤ D < 1.0)
允许中等土壤承载力(1.00米和0.50米基础宽度处)(DIN 1054 表1):270 kN/m²
底部承载力设计值σR,d,埋深1.00米及基础宽度0.50米处(DIN 1054:2010-12 表A6.1):380 kN/m²
刚度模量cal ES(EAU):25 MN/m²
地基反力系数ks:20,000 kN/m³
渗透系数kf值:1.3×10⁻⁴ m/s 到 1.0×10⁻⁵ m/s

住宅建筑计划无地下室建设。
钻探时地下水位在距地面高程1.60米处。洪水期间,河流水位可升至距地面高程0.90至1.00米处(Fe++沉积物)。
现场观察到的地基条件非常适合无地下室的单户住宅建设。现有的砾砂至中砂层,砾石含量从稍多到很高,致密至非常致密,最大钻探深度仅为3.00米。
 

Cronos86

2022-12-29 20:42:30
  • #5
鉴定报告中确实要求基础深度达到1米。这样,有机层才能完全贯穿至0.7米。我认为作为替代方案,至少应进行0.7米的土壤更换。因此,0.3米显然不够。这也能解释现有结构中的裂缝。

所以如果真的是这样建造基础的,那对现有结构来说已经不够了。那样的话,就不应该进行加建……
 

i_b_n_a_n

2022-12-30 00:06:26
  • #6
在如今随处可见的结构工程师恐惧附加费情况下,真的有可能如此明显地低估基础承载能力吗? 然后还要忽视后续工种(毛坯工程)?我实在无法想象。可能的损失是巨大的,总得有人为此负责…… 你有施工阶段的照片吗,特别是基坑和BP等?
 

类似主题
18.09.2012带有防冻裙边但无地基的底板结构10
15.01.2013房屋建设的土壤评估报告10
09.09.2013更换土壤的费用,建筑地基的土壤调查,含粘土25
24.07.2014土壤评估报告,填充 - 额外费用?11
13.02.2017购地前的土壤评估?20
10.08.2016土壤报告 - 含粉砂和人工填充11
20.08.2016底板与条形基础15
27.03.2017地基板的回填25
27.03.2017根据土壤勘察的土方开挖大致费用14
05.04.2018地板上的水,原因和泄漏不明24
26.10.2020地下水热泵 - 缺点?19
01.08.2018建筑成本:还有什么遗漏吗?25
10.07.2020土壤报告评估 - 经验14
16.06.2021地下钻孔密封14
20.12.2022根据土壤报告降低地下水位 - 你们的经验?57
17.01.2023地板板和墙体与土壤的交接处密封15
22.02.2023140平方米平房的土壤评估报告,WU混凝土的额外费用?33
14.01.2023地下室内置热泵因地下水无法安装?37
31.07.2023有现有的岩土工程报告时,还需要进行土壤调查吗?17
03.03.2024地下室还是地板板,哪个更适合地块情况?55

Oben