Dame algunos datos del estudio geotécnico (estructura del suelo).
¿La cimentación es solo sobre 30 cm de grava? No he leído nada sobre cimentaciones corridas.
Por cómo se lee, podría ser que las presiones del suelo no sean suficientes.
Es una losa de cimentación completa (no una cimentación corrida).
Capa filtrante de grava d=30; capa filtrante de grava bajo la losa de cimentación, suministrar, colocar y compactar.
Losa de cimentación C 20/25 armado d=20
Losa de cimentación de hormigón armado C 20/25
armada con 2 x Q257 + recargos necesarios
sobre base de grava existente incl. parte de encofrado perimetral y membrana; suministrar y ejecutar.
En el estudio geotécnico están estos datos:
Tipo de suelo (DIN 1054): material orgánico hasta 0,70 m bajo el nivel del terreno (GOK), luego
material grueso, no cohesivo
Clase de suelo (DIN 18300): 1, 3, 4
Agua subterránea o de capas: al momento de la perforación se encontró agua subterránea a
1,60 m de profundidad bajo el nivel del terreno (GOK).
Densidad de apilamiento (DIN 1054): Se presenta un apilamiento denso (0,5 ≤ D < 1,0).
Presión media admisible del suelo a 1,00 m y 0,50 m
Ancho de cimentación (DIN 1054 Tab.1): 270 kN/m²
Valor de cálculo σR,d de la resistencia del lecho a profundidad de empotramiento de 1,00 m y
ancho de cimentación de 0,50 m (DIN 1054:2010-12 Tab A 6.1): 380 kN/m²
Módulo de rigidez cal ES (EAU): 25 MN/m²
Coeficiente de asentamiento ks: 20.000 kN/m³
Valor kf: 1,3·10-4 m/s hasta 1,0·10-5 m/s
La vivienda se construirá sin sótano.
El agua subterránea se encontró al momento de la perforación a una profundidad de 1,60 m bajo el nivel del terreno (GOK).
Puede elevarse hasta 0,90/1,00 m bajo el nivel del terreno (GOK) en épocas de crecidas del río (depósitos de Fe++).
Las condiciones del terreno encontradas en el sitio son ideales para la construcción de una
vivienda unifamiliar sin sótano. La grava arenosa hasta arena media, grava hasta muy grava, se encuentra compacta a muy compacta y solo fue necesario perforar un máximo de 3,00 m.